Na początek chciałem Wszystkim życzyć wszystkiego najlepszego w 2016 roku :)
Pierwszy dzień tego roku zaczynam od walki z piecem /;)
Czy ktos mógłby Nam pomóc w ustawieniu pieca,gdyz pali on zbyt dużo jak przy takich temperaturach oraz ma sporo spieków
Przy temperaturze około 0st. na zewnątrz pali 21 kg na dobę wegla 24-25 MJ,
Wegiel jest napewno suchy gdyż wyrzucam go z worków i leżakuje w kotłowni,podczas dostawy dosłownie ciurkiem z nich kapało ,a w środku ...o zgrozo
Dom 170 metrów parterowy ocieplony 15 cm styropianem grafitowym,na suficie wełna,podłoga 11cm styropianu
6 grzejników( z cego połowa odkręcona tylko delikatnie) i 65 metrów podłogówki,która pracuje częściowo<salon w połowie,mała łazienka i kuchnia zakręcona>
Przy piecu jest założony zawór trójdrożny,a rozdzielacz podłogówki to zestaw pompowy 10 obw. z By pass i pompą Wilo
Temperatura na piecu 55st.
czas podawania 10 sek.
czas przerwy 50
nadmuch 45%,przesłona otwarta na 1/3
pauza w podtrzymaniu 20 minut
praca w podtrzymaniu 20 sek.
opóżnienie nadmuchu 20 sek.
krotnośc podajnika 1x
Bardzo prosze o poradę.pozdrawiam