Opublikowano

Witam.Moim problemem jest ustawienie odpowiednio sterownika w piecu.Mam piec z podajnikiem matal-fach 25 kw,sterownik fuzzy logic 310 .Koksuje mi sie ekogroszek codziennie wybieram weglarke czytałam na forach ze to wina nadmuchu.Prosze o porade a moze ktos ma taki piec i moze mi podac swoje ustawienia?

Opublikowano

Kilka pytań? Czy jest zawór 3-4drogowy jak tak to ustawić na zakres 4. Jakiej kaloryczności jest ekogroszek? Czopuch komina jest otwarty zy zamknięty? Tu lepiej przymknąć 80% Jaki jest wysoki komin? Retorta stała czy ruchoma i musi być dobrze uszczelniona. Klapkę na wentylatorze otworzyć na maxa.Zmniejszyłbym nadmuch na najniższy czyli 1 jak dla stałej retorty to ustawiłbym na początek

Temperatura zadana kotła 55stopni

Podawanie 7s przerwa podawania 60s

Podawanie w podtrzymaniu 10s przerwa podawania 30min

Wentylator w podtrzymaniu czas pracy 20s przerwa 25min

Histereza kotlła 1

Piec musi jak najdłużej pracować do temp. Zadanej wtedy dobrze wypala ekogroszek

Przy obecnych temperaturach powinien palić około max 20kg ekogroszeku na dobe.

Ja mm dom nieocieplony mniejszy piec bo 16kw galmet ale spalam 8kg na dobe ekogroszku 29kj kaloryczności zimą max 18kg na dobę.

I obserwować palenisko co 3-4godz regulować wentylator o 1stopień w góre i wydłurzać czas podawania lub skracać. Musi utrzymywać się kopczyk około 2-3cm wysokości na retorcie. To na początek tyle.pozdrawiam