Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Ling Combi 25 Kw, Co Z Tym Szybrem?


olekstar

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,

 

Ogrzewam 180 m2 eko groszkiem o wysokiej kaloryczności 28 MJ/kg.

 

Albo mój piec jest szalony, albo coś jest nie tak z kominem, biorę również pod uwagę brak wiedzy, dlatego właśnie chciałem Was szanowni forumowicze zapytać.

 

Moc dmuchawy mam ustawioną na 70%

 

Mój instalator zaleca, aby szyber był cały czas w pełni otwarty, ale jak go zostawię otwartym to spalanie mam takie jakbym ogrzewał 2x większy budynek.

 

Tworzą sie u mnie również spieki i mam wrażenie, że dość szybko piec zachodzi sadzą.

 

Zastanawiam się, czy ten kocioł żeliwny wykonany na bazie Herculesa U22 tak ma?

W rzeczy samej nie ma tam takich kanałów wewnątrz jak na przykład w stalowym ling duo, które wymuszają sensowniejsze opływanie wymiennika przez gorące gazy.

 

Powoli nabieram przekonania, że jedyną zaletą kotła żeliwnego, przynajmniej w wykonaniu Viadrusa jest jego hipotetyczna długowieczność.

 

Pozdrawiam

olekstar

Opublikowano

Zmniejsz nadmuch przedmuchujesz kocioł i wszystko idzie w komin, a jak szyber przymkniesz to wszystko zostaje w kotle.

Podnieś temp.do.70"C to też spowoduje mniejsze osadzanie się sadzy w kotle.

Spieki pewnie również spowodowane za dużym wiatrem.

Opublikowano

Dziękuję za odpowiedź, ale nie do końca zrozumiałem czy lepiej jest mieć szyber otwarty, czy zamknięty?

 

Zrozumiałem jedynie, że powinienem zmniejszyć moc dmuchawy,

ustawiłem teraz 50% na pierwszym biegu (właśnie testuję PID).

 

Szyber nadal pozostawiłem zamknięty.

Opublikowano

Otwórz szyber.

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.