sebekplay Opublikowano 5 Lutego 2017 #51 Opublikowano 5 Lutego 2017 Witam, bardzo proszę o pomoc z ustawieniami tego wspaniałego kotła firmy Żar wygoda-R 16kw. Powierzchnia do ogrzewania to 100m2 (9 grzejników). Dom docieplony styropianem 10cm, strop wełną 20cm i dach wełną 20cm. Retorte uszczelniłem lecz dalej to nic nie pomaga. Próbowałem ustawień: temperatura zadana 56stopni i wody 42stopnie Czas podawania tryb praca:7s Czas trwania cyklu: 42s Obroty wentylatora: 40% Przejście w podtrzymanie: 1stopień Czas podawania w trybie podtrzymanie: 6s Czas trwania cyklu w trybie podtrzymanie: 8min Obroty wentylatora w podtrzymaniu: 30% Wyprzedzenie went w trybie podtrzymanie: 8s Opóźnienie wentylatora w trybie podtrzymanie: 8s Praca c.o: bez termostatu Podajnik załączony: tak Automatyczny dobór mocy kotła: nie Obniżenie c.o: 5stopni Tryb pompy c.o: wyłączana termostatem Praca pogodowo: nie Ustawienia c.w.u Praca CWU: komfort Obniżenie CWU: 5stopni Priorytet CWU: nie Wyłączanie CWU w trybie urlop: nie Praca cyrkulacji: komfort Czas pracy pompy cyrkulacji: 15min Czas przerwy CWU:20min Histeryza ładowania CWU: 2 stopnie Nadwyżka Co do CWU: 3stopnie Histeryza kotła: 2 stopnie Czas przerwy went w podtrzymaniu:8min Czas pracy went w podtrzymaniu:30s Przy tych ustawieniach spalanie mam 150kg na 6-7dni i duże spieki. Proszę o pomoc w ustawieniach.
marcindawca Opublikowano 5 Lutego 2017 #52 Opublikowano 5 Lutego 2017 Na początek napisz kolego jaką masz średnio temperature na podajniku,czy masz dobrze podklejoną retortę i czy w trybie podtrzymanie jak otworzysz drzwiczki od paleniska to masz czerwony węgiel na całej retorcie czy np pół retorty od strony podajnika?
sebekplay Opublikowano 5 Lutego 2017 #53 Opublikowano 5 Lutego 2017 Temperatura podajnika 29stopni tak retortę uszczelniałem sam Soudalem (kominki i ruszty) ponieważ fachowcy zapomnieli o tym. Węgiel jest czerwony na całej retorcie. Przy 57st robi przedmuch i przechodzi w podtrzymanie gdzie dochodzi do 59st i zaczyna spadać temperatura.
marcindawca Opublikowano 5 Lutego 2017 #54 Opublikowano 5 Lutego 2017 Próbowałeś trybu auto w ustawieniach?
sebekplay Opublikowano 5 Lutego 2017 #55 Opublikowano 5 Lutego 2017 Tak ale na oryginalnych ustawieniach przesypuje węgiel
sebekplay Opublikowano 5 Lutego 2017 #56 Opublikowano 5 Lutego 2017 kombinowałem z ustawieniami w trybie auto ale już nie daje sobie rady. albo spala do 200kg na tydzień albo robią się dołki. Zaraz napisze ci na jakich ustawieniach auto był wcześniej ustawiony piec
sebekplay Opublikowano 5 Lutego 2017 #57 Opublikowano 5 Lutego 2017 czas podawania w trybie praca moc max - 21s czas trwania cyklu w trybie praca moc max - 60s obroty wentylatora w trybie praca moc max - 35% czas podawania w trybie praca moc min - 6s czas trwania cyklu w trybie praca moc min - 120s obroty wentylatora w trybie praca moc min - 5% przejście w podtrzymanie - 15stopni czas podawania w trybie podtrzymanie - 10s czas trwania cyklu w trybie podtrzymanie - 10min obroty wentylatora w trybie podtrzymanie - 30% wyprzedzenie i opóźnienie w trybie podtrzymanie - 10s
marcindawca Opublikowano 9 Lutego 2017 #58 Opublikowano 9 Lutego 2017 Sprawdzałeś czy masz dobrze wypoziomowaną retortę jak Ci prszesypuje węgiel?(Noga podajnika która jest wykręcana plus 4 nakrętki które są na wejściu do pieca).
marcindawca Opublikowano 9 Lutego 2017 #59 Opublikowano 9 Lutego 2017 przejście w podtrzymanie - 1 stopni czas podawania w trybie podtrzymanie - 25s czas trwania cyklu w trybie podtrzymanie - 28min obroty wentylatora w trybie podtrzymanie - 30% wyprzedzenie i opóźnienie w trybie podtrzymanie - 10s Jak coś to zmień te ustawienia
sebekplay Opublikowano 12 Lutego 2017 #60 Opublikowano 12 Lutego 2017 Dzięki wpisałem te nastawy dzisiaj. Był problem z niedopalaniem węgla, więc zmieniłem nastawy w trybie automatycznym na czas podawania w trybie praca moc max - 20s czas trwania cyklu w trybie moc max - 80s obroty wentylatora w trybie moc max 40% czas podawania w trybie moc min - 6s czas trwania cyklu w trybie moc min - 130s obroty wentylatora w trybie moc min - 10% przejście w podtrzymanie - 1st czas podawania w trybie podtrzymanie - 25s czas trwania cyklu w trybie podtrzymanie - 28min obroty wentylatora w trybie podtrzymanie - 30% wyprzedzenie i opóźnienie w trybie podtrzymanie - 10s osłone wentylatora mam odsłoniętą na ok 2cm. Temperatura na podajniku 31st Temperatura zadana 56st pale ekogroszkiem 28kj. Musiałem jeszcze wczoraj zrobić wentylacje nad piecem i założyć rotowent na komin bo był za słaby ciąg. Wsypałem 50 kg węgla dzisiaj, napisze jak zobaczę na ile mi starczy.
djnexit Opublikowano 27 Kwietnia 2017 #61 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Witam, Panowie czy jest ktoś dostępny dalej w tym temacie?? Ponieważ całą zimę walczę z tym piecem wygoda r-16kW i już się poddaję. Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
majki32 Opublikowano 15 Grudnia 2017 #62 Opublikowano 15 Grudnia 2017 witam mam taki mały problem oczywiście piec żar wygoda sterownik compit r740 mam wymienione wszystkie grzejniki na aluminiowe (nowe) pociągniete pexem oraz zamontowaną pompkę ,Mam ustawione 58 stopni problem mam taki ,że w potrzymaniu mam ustawione na 2 stopnie ,jednak za każdym razem piec przechodzi w podtrzymanie z chwilą uzyskania 58 stopni.Wiecie dlaczego nie dobija mi np.do 60 stopniu ????.Podeślijcie jak mozecie ustawienie jakieś sensowne
majki32 Opublikowano 15 Grudnia 2017 #63 Opublikowano 15 Grudnia 2017 moje ustawienia (bez termostatu) nie wiem czy zmienić na auto temperatura 58 stopni praca 12 s podawanie 60 sekund wentylator 20 % przesjcie w podtrzymanie 1 stopień ale przechodzi zawsze po dobiciu d0 58 stopni(nawet jak ustawienie przejscie w podtrzymanie np 15 stopni) na tych ustawieniach pracuje mi około 6 minut podawanie w podtrzymaniu 12 sekund co 5 minut wentylator 25 % wyprzedzenie i opoznienie 10 sekund na tych ustawieniach trzyma mi tylko max 15 min Zauważyłem również ze dziwnie pali mi sie na retorcie (mam uszczelnioną) od strony podajnika spala się oki po drugiej stronie wyrzuca mi eko ? ktoś doradzi w czym problem
sorier Opublikowano 16 Grudnia 2017 #64 Opublikowano 16 Grudnia 2017 "Przejście w podtrzymanie" dotyczy pracy automatycznej, przy dwustanie funkcja jest nieaktywna.
majki32 Opublikowano 16 Grudnia 2017 #65 Opublikowano 16 Grudnia 2017 kolego wiec doradz mi ustawienia na automacie ,czy wentylator ma byc odkryty cały czy w połowie ? według ciebie zostawic własnie praca bez termostatu czy ustawic automat doradz cos
sorier Opublikowano 16 Grudnia 2017 #66 Opublikowano 16 Grudnia 2017 Wiele nie mogę doradzić jak nie widzę kotła, ale... -włącz automat, przeważnie lepiej sie sprawdza niż dwustan, ale będziesz musiał dobrać ustawienia, bo fabryczne w tych sterownikach to sie do niczego nie nadają -przesłonę na początek otwórz na max -termostat, pogodówke, strefy czasowe itp wynalazki wyłącz, to też sie nie sprawdza w starych nieocieplonych budynkach. To co zaoszczędzisz po obniżeniu temperatury, stracisz przy jej podwyższaniu. Kocioł powinien pracować non stop na stałej temperaturze.
majki32 Opublikowano 31 Grudnia 2017 #67 Opublikowano 31 Grudnia 2017 słuchajcie uszczelniłem sobie retortę ,po jakim czasie mogę załączyć piec ?? producent slikonu podaje że niby 12 godz.,ale to chyba przesada proszę o pomoc
koniu8862 Opublikowano 18 Marca 2018 #68 Opublikowano 18 Marca 2018 witam posiadam piec ŻAR sterownik COMPIT R740 S i mam z nim problem..... A mianowicie nie wiem jak go ustawić w 3 miesiace spaliłem 4 tony ekogroszku, robia sie spieki za dużo podaje wegla dom ocielpony styropianem 10cm nowe wszystkie okna i drzwi oprócz tego każda sciana zewnetrzna ocieplona wełna (przy kładzeniu suchych tynków) pomoże ktoś?