Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Piec Wygoda-R Kotly Zar Ustawienia Plus Spieki Pomocy


Oweninho

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam, bardzo proszę o pomoc z ustawieniami tego wspaniałego kotła firmy Żar wygoda-R 16kw. Powierzchnia do ogrzewania to 100m2 (9 grzejników). Dom docieplony styropianem 10cm, strop wełną 20cm i dach wełną 20cm. Retorte uszczelniłem lecz dalej to nic nie pomaga.

Próbowałem ustawień: temperatura zadana 56stopni i wody 42stopnie

Czas podawania tryb praca:7s

Czas trwania cyklu: 42s

Obroty wentylatora: 40%

Przejście w podtrzymanie: 1stopień

Czas podawania w trybie podtrzymanie: 6s

Czas trwania cyklu w trybie podtrzymanie: 8min

Obroty wentylatora w podtrzymaniu: 30% 

Wyprzedzenie went w trybie podtrzymanie: 8s

Opóźnienie wentylatora w trybie podtrzymanie: 8s

Praca c.o: bez termostatu

Podajnik załączony: tak

Automatyczny dobór mocy kotła: nie

Obniżenie c.o: 5stopni

Tryb pompy c.o: wyłączana termostatem

Praca pogodowo: nie

 

Ustawienia c.w.u

 

Praca CWU: komfort

Obniżenie CWU: 5stopni

Priorytet CWU: nie

Wyłączanie CWU w trybie urlop: nie

Praca cyrkulacji: komfort

Czas pracy pompy cyrkulacji: 15min

Czas przerwy CWU:20min

 

Histeryza ładowania CWU: 2 stopnie

Nadwyżka Co do CWU: 3stopnie

Histeryza kotła: 2 stopnie

Czas przerwy went w podtrzymaniu:8min

Czas pracy went w podtrzymaniu:30s

Przy tych ustawieniach spalanie mam 150kg na 6-7dni i duże spieki.

Proszę o pomoc w ustawieniach.

Opublikowano

Na początek napisz kolego jaką masz średnio temperature na podajniku,czy masz dobrze podklejoną retortę i czy w trybie podtrzymanie jak otworzysz drzwiczki od paleniska to masz czerwony węgiel na całej retorcie czy np pół retorty od strony podajnika?

Opublikowano

Temperatura podajnika 29stopni tak retortę uszczelniałem sam Soudalem (kominki i ruszty) ponieważ fachowcy zapomnieli o tym. Węgiel jest czerwony na całej retorcie. Przy 57st robi przedmuch i przechodzi w podtrzymanie gdzie dochodzi do 59st i zaczyna spadać temperatura.

Opublikowano

Tak ale na oryginalnych ustawieniach przesypuje węgiel

Opublikowano

kombinowałem z ustawieniami w trybie auto ale już nie daje sobie rady. albo spala do 200kg na tydzień albo robią się dołki.

Zaraz napisze ci na jakich ustawieniach auto był wcześniej ustawiony piec

Opublikowano

czas podawania w trybie praca moc max - 21s

czas trwania cyklu w trybie praca moc max - 60s

obroty wentylatora w trybie praca moc max - 35%

czas podawania w trybie praca moc min - 6s

czas trwania cyklu w trybie praca moc min - 120s

obroty wentylatora w trybie praca moc min - 5%

przejście w podtrzymanie - 15stopni

czas podawania w trybie podtrzymanie - 10s

czas trwania cyklu w trybie podtrzymanie - 10min

obroty wentylatora w trybie podtrzymanie - 30%

wyprzedzenie i opóźnienie w trybie podtrzymanie - 10s

Opublikowano

Sprawdzałeś czy masz dobrze wypoziomowaną retortę jak Ci prszesypuje węgiel?(Noga podajnika która jest wykręcana plus 4 nakrętki które są na wejściu do pieca).

Opublikowano

przejście w podtrzymanie - 1 stopni

 

czas podawania w trybie podtrzymanie - 25s

 

czas trwania cyklu w trybie podtrzymanie - 28min

 

obroty wentylatora w trybie podtrzymanie - 30%

 

wyprzedzenie i opóźnienie w trybie podtrzymanie - 10s

 

Jak coś to zmień te ustawienia

Opublikowano

Dzięki wpisałem te nastawy dzisiaj. Był problem z niedopalaniem węgla, więc zmieniłem nastawy w trybie automatycznym na

czas podawania w trybie praca moc max - 20s

czas trwania cyklu w trybie moc max - 80s

obroty wentylatora w trybie moc max 40%

czas podawania w trybie moc min - 6s

czas trwania cyklu w trybie moc min - 130s

obroty wentylatora w trybie moc min - 10%

przejście w podtrzymanie - 1st

czas podawania w trybie podtrzymanie - 25s

czas trwania cyklu w trybie podtrzymanie - 28min

obroty wentylatora w trybie podtrzymanie - 30%

wyprzedzenie i opóźnienie w trybie podtrzymanie - 10s

osłone wentylatora mam odsłoniętą na ok 2cm.

Temperatura na podajniku 31st

Temperatura zadana 56st

pale ekogroszkiem 28kj.

Musiałem jeszcze wczoraj zrobić wentylacje nad piecem i założyć rotowent na komin bo był za słaby ciąg.

Wsypałem 50 kg węgla dzisiaj, napisze jak zobaczę na ile mi starczy.

  • 2 miesiące temu...
Opublikowano

Witam, Panowie czy jest ktoś dostępny dalej w tym temacie?? Ponieważ całą zimę walczę z tym piecem wygoda r-16kW i już się poddaję.

 

Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka

  • 7 miesięcy temu...
Opublikowano

witam

mam taki mały problem oczywiście piec żar wygoda sterownik compit r740 mam wymienione wszystkie grzejniki na aluminiowe (nowe) pociągniete pexem oraz zamontowaną pompkę ,Mam ustawione 58 stopni problem mam taki ,że w potrzymaniu mam ustawione na 2 stopnie ,jednak za każdym razem piec przechodzi w podtrzymanie z chwilą uzyskania 58 stopni.Wiecie dlaczego  nie dobija mi np.do 60 stopniu ????.Podeślijcie jak mozecie ustawienie jakieś sensowne

Opublikowano

moje ustawienia (bez termostatu) nie wiem czy zmienić na auto

temperatura 58 stopni

praca  12 s

podawanie 60 sekund

wentylator 20 %

przesjcie w podtrzymanie 1 stopień ale przechodzi zawsze po dobiciu d0 58 stopni(nawet jak ustawienie przejscie w podtrzymanie np 15 stopni)

na tych ustawieniach pracuje mi około 6 minut

podawanie w podtrzymaniu 12 sekund

co 5 minut

wentylator 25 %

wyprzedzenie i opoznienie 10 sekund

na tych ustawieniach trzyma mi tylko max 15 min

Zauważyłem również ze dziwnie pali mi sie na retorcie (mam uszczelnioną) od strony podajnika spala się oki po drugiej stronie wyrzuca mi eko ? ktoś doradzi w czym problem

Opublikowano

"Przejście w podtrzymanie" dotyczy pracy automatycznej, przy dwustanie funkcja jest nieaktywna.

Opublikowano

kolego wiec doradz mi ustawienia na automacie ,czy wentylator ma byc odkryty cały czy w połowie ? według ciebie zostawic własnie praca bez termostatu czy ustawic automat doradz cos

Opublikowano

Wiele nie mogę doradzić jak nie widzę kotła, ale...

-włącz automat, przeważnie lepiej sie sprawdza niż dwustan, ale będziesz musiał dobrać ustawienia, bo fabryczne w tych sterownikach to sie do niczego nie nadają

-przesłonę na początek otwórz na max

-termostat, pogodówke, strefy czasowe itp wynalazki wyłącz, to też sie nie sprawdza w starych nieocieplonych budynkach. To co zaoszczędzisz po obniżeniu temperatury, stracisz przy jej podwyższaniu. Kocioł powinien pracować non stop na stałej temperaturze.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

słuchajcie uszczelniłem sobie retortę ,po jakim czasie mogę załączyć piec ?? producent slikonu podaje że niby 12 godz.,ale to chyba przesada proszę o pomoc

  • 2 miesiące temu...
Opublikowano

witam

posiadam piec ŻAR sterownik COMPIT R740 S i mam z nim problem.....

A mianowicie nie wiem jak go ustawić w 3 miesiace spaliłem 4 tony ekogroszku, robia sie spieki za dużo podaje wegla

dom ocielpony styropianem 10cm nowe wszystkie okna i drzwi oprócz tego każda sciana zewnetrzna ocieplona wełna (przy kładzeniu suchych tynków) pomoże ktoś?

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.