Dzięki wpisałem te nastawy dzisiaj. Był problem z niedopalaniem węgla, więc zmieniłem nastawy w trybie automatycznym na
czas podawania w trybie praca moc max - 20s
czas trwania cyklu w trybie moc max - 80s
obroty wentylatora w trybie moc max 40%
czas podawania w trybie moc min - 6s
czas trwania cyklu w trybie moc min - 130s
obroty wentylatora w trybie moc min - 10%
przejście w podtrzymanie - 1st
czas podawania w trybie podtrzymanie - 25s
czas trwania cyklu w trybie podtrzymanie - 28min
obroty wentylatora w trybie podtrzymanie - 30%
wyprzedzenie i opóźnienie w trybie podtrzymanie - 10s
osłone wentylatora mam odsłoniętą na ok 2cm.
Temperatura na podajniku 31st
Temperatura zadana 56st
pale ekogroszkiem 28kj.
Musiałem jeszcze wczoraj zrobić wentylacje nad piecem i założyć rotowent na komin bo był za słaby ciąg.
Wsypałem 50 kg węgla dzisiaj, napisze jak zobaczę na ile mi starczy.