Landcaster Opublikowano 11 Października 2015 #1 Opublikowano 11 Października 2015 Witam,Prawdopodobnie moduł sterujący RecalArt Premium PID NG pojechał sobie na wakacje :DDziś rano słyszę ze coś się dzieje z zaworem 3D tzn coś go blokuje przy otwieraniu, a zamyka się mimo ze sterownik nie wydaje takiego polecenia tzn na wyświetlaczu sterownik nie pokazuje ze otwiera czy zamyka a siłownik się sam zamyka do końca.Sprawdziłem tzn test regulatora gdzie można komenda wymusić zamknięcie lub otwarcie siłownika. Zamykanie ok przy otwieraniu hałas - siłownik stoi.Posiadam dwa siłownik 1 4d oraz 3 d do podłogówki. Zamieniłem kable na module sterującym i sprawdzam w teście regulatora co się dzieje. Siłownik 3D po podłączaniu do pinów 4D zamyka się i otwiera bez problemu. Podkładaczem siłownik 4D do pinów 3D siłownik się zamyka ale nie otwiera. Tym samym wykluczyłem uszkodzenie siłownika 3D. Podpiąłem tak ja było 4D a 3D wypiąłem z modułu (po co ma hałasować i tak nie działa).Powrót do ustawień fabrycznych nic nie zmienia.Proszę o informację jak najlepiej ustawić zawór 3D na skali aby podłogówka chodziła na w miarę normalnym parametrach. Uwaga temperaturę na obiegu przed wymiennikiem ustala mieszacz 4D który działa z pogodówka, czyli temp wody na wejściu do 3D zmienia się w czasie.Kotłownia wykonana wg poniższego schematy wg zaleceń producenta kotła.
lejek Opublikowano 29 Listopada 2015 #2 Opublikowano 29 Listopada 2015 jak systuacja udało się?? ja jak w innym poście pisałem kupiłem nowy sterownik i dużo lepiej działa wszytsko...i jakby ciszej urządzenia pracowały jak pompy czy podajnik...