lary504 Opublikowano 25 Stycznia 2015 #1 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Witam. Mam prośbę. Po sezonie grzewczym chciałbym zmodyfikować u siebie instalację CO, będę zmieniał piec na podajnikowy,chcę wpiąć zbiornik CWU i chciałbym dołożyć zawór 4d lub 3d . Mogę prosić o podpowiedź jak go dołożyć do instalacji?? Chodzi o to że zbiornik wyrównawczy nie może być za zaworem a nie mam możliwości dołożyć rurki. Zastanawiam się nad zastosowaniem wymiennika płytowego ale też nie chciałbym wchodzić w koszty jeśli można tego uniknąć. W tej chwili instalacja wygląda u mnie tak
majschi Opublikowano 25 Stycznia 2015 #2 Opublikowano 25 Stycznia 2015 witam Najprościej na powrocie dać zawór 3d z pompą do ochrony powrotu oraz zawory termostatyczne na grzejniki. W takim przypadku naczynie będzie prawidłowo podłączone i nie potrzeba wymiennika płytowego Pozdrawiam