Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam!

Jestem nowy na tym forum.Eksploatuje pierwszy sezon Defro Komfort Eco Duo 15 kW i przy obecnych temperaturach -3+7 spalam worek 25 kg Retopalu na dobę - jest to  dużo. Dom 140 m2 ocieplony.PCV, stare budownictwo.

Moje ustawienia:

temperatura zadana CO  480C przeciaga o ok.10 C

temperatura instalacji  420C przeciąga +8 C

czas podawania 16 sek

przerwa w podawaniu 85 sek

siła nadmuchu 50 przesłona otwarta na 3/4

histereza 20

 

praca w podtrzymaniu 20sek

przerwa w podtrzymaniu 30min

wentylator

czas pracy 21sek

czas przerwy 15min

zawór wbudowany trój drogowy z sterownikiemK1 , min otwarcie 20%

Lekki spiek rozsypujący się w popiół - węglarka z 3-4 worków groszku.

Proszę o jakąś podpowiedz bo nie mam doświadczenia w tym temacie, w celu zmniejszenia zużycia groszku.

Będę wdzięczny za podpowiedzi.

Opublikowano

Proponuję zmniejszyć moc.

 

czas podawania 5 sek
przerwa w podawaniu 50 sek
siła nadmuchu dobrana do tego podawania tak, żeby kopiec był właściwy [2-3 cm nad płaszczyzną palnika] przesłona otwarta całkowicie
histereza 3

 

praca w podtrzymaniu 5 sek
przerwa w podtrzymaniu 30min
wentylator
czas pracy 21sek
czas przerwy 30 min

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Witam

Mam taki kociołek pale nim również pierwszy sezon. Temperatura zadana 65C histereza 2C.

Podawanie - 10sec

Przerwa - 55sec

Siła nadmuchu 40% przesłona otwarta na ok 2cm.

Podtrzymanie:

Podawanie - 10sec

Przerwa - 18 min

Nadmuch 10sec co 9 min.

 

Długo testowałem ustawienia i tak naprawdę książkowe ustawienia tylko dobrana dobrze dmuchawa. (10sec na 55 przerwy daje moc - 15.6 Kw groch 28Mj/kg)

Ja pale 20-22Mj/kg ale widzę że piec ma spory zapas mocy.

Opublikowano

Ile spala kociołek w tym ustawieniu.

Po testach doszedłem do ok.20kg

Aktualne ustawienia,temperatura 520C,histereza 20C

Podawanie - 15sec
Przerwa - 80sec
Siła nadmuchu 45% przesłona otwarta na ok 2-3cm.
Podtrzymanie:
Podawanie - 20sec
Przerwa - 20 min
Nadmuch 15sec co 15 min.

min.otawrcie zaworu 15 reszte automatyka, kociolek daje moc16,2kW na tych ustwieniach.

Opublikowano

To jest moc książkowa, ale  chodzi ładnie tyko to spalanie.

Jeszcze muszę popracować nad ustwieniami a jakie ty masz ustawienia " bleto."

Spróbuje " kucharz 214"

Opublikowano

Od początku sezonu spaliłem 1125kg groszku chyba najtańszego na rynku. Ostatni cykl 3 worki opału 5 dni palenia a więc około 15 kg doba. Ale wiem że i dłużej bywało.

Przy moich ustawieniach zmieniaj tylko dmuchawę tak aby dopalał najlepiej zacznij od 30% wiatr i albo w górę albo w dół.

Opublikowano

Dzięki za podpowiedz "kucharz214" jak potestuje twoje ustawienia i będzie takie spalanie jakie ty masz, to będę bardzo szczęśliwy.

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.