kolec Opublikowano 5 Grudnia 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 Witam. Jestem nowym posiadaczem pieca STALMARK DUO PID z sterownikiem ST-730 z PID. Nie mam pojęcia jak ustawić dobrze parametry pracy pieca. Wydaje mi się że coś jest nie tak bo dużo eko-groszku mi spala. No i nie wypala się do końca. Mój dom ma powierzchnie użytkową 98 m2 i jest parterowy. Mam załączoną podłogówkę i trzy grzejniki ( wszystkich jest 5 ) i jest ocieplony zewnętrznie. Bardzo bym prosił o jakieś sugestie co do ustawienia pieca z góry dziękuję i jak się z nim obchodzić ( czyszczenie, ustawienia wentylatora czyli jak zmniejszyć dopływ powietrza itd. ) Pozdrawiam Kolec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolec Opublikowano 6 Grudnia 2014 Autor #2 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2014 Witam. Chciałem dodać że piec ma moc 21 kW. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 6 Grudnia 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2014 a kto Ci zrobił taki prezent w postaci 3 krotnie za dużego kotła do Twojego domu? :( jak są niedopały to zmniejszaj współczynnik podawania. masz za duży kocioł i podnoszenie mocy będzie złym rozwiązaniem. jak obniżenie do końca nie pomoże to zmień granulację na nizszą i powtórz. jak Cię zabawa znudzi masz dwustan i mozesz parametry ręcznie ustawić. obawiam się jednak że i tak przez większość sezonu kocioł będzie się kisił bo potrzeby domu będą poniżej jego mocy minimalnej instrukcja w dłoń i do dzieła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.