sztos6616 Opublikowano 4 Grudnia 2014 #1 Opublikowano 4 Grudnia 2014 Witam, jestem w trakcie drobnych modyfikacji kotłowni i zamierzam do pieca dołożyć zbiornik buforowy 1000l oraz sterownik zaworu st-431n moje pytania do osób które posiadają taki sterownik:1. Czy możliwe jest aby zawór otwierał się w momencie osiągnięcia przez zbiornik temp 45 C , a w temp niższej był zawsze zamknięty (chce umieścić czujnik kotła w górnej częsci zbiornika buforowego).2 Czy ktoś wie co to za czujnik kotła bo w zestawie go nie ma.3 Czy zawór 4D po zaślepieniu powrotu będzie działał jak zawór 3D (przez pomyłkę kupiłem a jest już zainstalowany.
heineken22 Opublikowano 5 Grudnia 2014 #2 Opublikowano 5 Grudnia 2014 1. w menu czujnik kotła masz parametr załączanie pompy i ustawiasz powyżej progu a następnie określasz ten próg - np. 45 2. w wyposażeniu sterownika masz dwa czujniki, jeden dajesz za zaworem i pompą -jest to czujnik zaworu drugi montujesz w zbiorniku- czujnik kotła jeśli dobrze zrozumiałem twoje założenia to typ zzaworu ustawiasz na co a temp zaworu na maksymalną 3.zawór 3d ma inna budowę wewnętrzną niż zawór 4d
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.