Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Kocioł Krzaczek Skp 17 Kw -Deflektor.


Leszek32475

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

jak dobrze pamiętam to coś pomiedzy 15 a 20cm ale to zapewne od wielu czynników zależne

myślę że 20cm nie powinno przekroczyć

Opublikowano

jak będzie za nisko będzie zbyt wysoka temperatura złoża i nawet przy niskim nadmuch będa powstawać spieki z popiołu

jak masz możliwość regulacji zrób pomiędzy 15 a 20cm. nie ma idealnej wysokości. wszystko zależne od wielu czynników.

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.