wojtek22 Opublikowano 23 Listopada 2014 #1 Opublikowano 23 Listopada 2014 witam mam sterownik iryd rtz pid fizzy podajnk tłokowy czy ktos pali na pid jaka nastawa wstepna dmuchawa typ wpa 117 m+m 34w
Pieklorz Opublikowano 23 Listopada 2014 #2 Opublikowano 23 Listopada 2014 Uniwersalnych nastaw do tłoka nie ma. Konstrukcje tłokowe zbyt mocno się różnią względem siebie. Rózne długości skoku tłoka, różne prędkości zastosowanych przekładni (np. swego czasu używałem do tłoków przekładni, gdzie pełen ruch tłoka trwał ok. 45sekund a na samym początku ok. roku 2001-2002 1,5minuty, są także przekładnie, gdzie ruch tłoka trwa 3sekundy lub 8sekund....) Co do dmuchawy WPa117: w menu kodowym wybierz dmuchawa użytkownika i wpisz dla biego 49 - 70% a dla biegu 1 - 38%, to charakterystyka dla silnika EBM 34/36W Co do ogólnej zasady, jak miałes inny ster przed Irydem, to dla 100%mocy przepisujesz pauze ze starego np. 3minuty..... pauzę dla 1% mocy robisz x 10 dalej w menu kodowym wprowadzić jeszcze musisz: - podbicie obrotów dmuchawy 3biegi - czas podbicia obrotów dmuchawy - 1/3czasu ze 100%mocy, który wprowadziłeś Dmuchawy nie podpowiem jak ustawić, bo tłoki tez mają rózne paleniska, szczelinowe, wiercone, mniejsze-większe. To już kwestia obserwacji Może wyjść ok. 15-17bieg dla 100%mocy i ok.3bieg dla 1%mocy, ale to Ty musisz ze spokojem dobrać Podtrzymanie tez przepisz sobie ze starego sterownika
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.