Siłownik Zaworu 4D


maniek76

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam.

Posiadam starą instalację CO,grube rury i grzejniki żeliwne i przed wymianą kotła działała grawitacyjnie.

Obecnie za temperaturę na grzejnikach odpowiada zawór 4d z siłownikiem.Przy ustawieniach (zalecanych przez producenta siłownika) 2sek. praca i 20sek. przerwa ,mam skoki temperatury za zaworem o 10-12 stopni od zadanej.

 

Czy mozna jakoś zmniejszyć/zwiększyć te czasy,dobrać odpowiednie proporcje aby temp za zaworem była bliższa temperatury zadanej na sterowniku mieszacza?

Gość Visitor1230
Opublikowano

Sa sterowniki co tak dziwnie steruja zaworem. Brak sterowania proporcjonalnego w stosunku do roznicy temperatury zadanej a obecnej za zaworem.Zwieksz czas postoju do 30-40 sek na poczatek. Jest to czas pomiaru temperatury. Temperatura za zaworem zdazy sie unormowac zanim zawor wznowi prace.

Opublikowano

ciekawe to sterowanie zaworem, tzn w czasie pracy ten zawor o ile sie przestawia? bo powinno chyba byc tak ze ustawiamy minimalny czas przesterowania zaworu ktory powoduje zmiane pozycji powiedzmy o 1-2%. nastepnie przerwa do zmierzenia temperatury ale 30sek? jak dla mnie takie probkowanie powinno byc jak najczestsze...no ale trzeba wiedziec o ile sie przestawia zawor w czasie i po jakim czasie mamy prawidlowy osczyt temperatury...

Gość Visitor1230
Opublikowano

Wszystko zalezy od instalacji. Mozesz sprobowac tez ustawic prace nawet na 3 albo cztery sekundy jednoczesnie zwiekszajac czas postoju. Zrob najpierw tak pisalem wczesniej.

Opublikowano

Parametry KP i KL są w sterowniku.

 

Visitor, ustawiłem parametry 2sek praca 35sek postój ,o efektach dam znać...

Opublikowano

maniek76 czytajac wlasnie twoja instrukcje od regulatora czytam i nie wierze przeciez czas pracy mieszacza to wg mnie wlasnie czas w sekundach ile otwiera sie caly zawor regulowany od 1-250s. wpisz tam swojego mieszacza ustawienia.czyli chyba masz 120s. to jedyny parametr ktory informuje regulator ile czasu otwiera sie caly zawor.

 

no chyba ze mam inna instrukcje

 

cholera sorry nie zauwazylem - masz czas pelnego otwarcia ;-( pkt 15 - to tylko regulacja kp i ki

Gość Visitor1230
Opublikowano

Parametry KP i KL są w sterowniku.

 

Visitor, ustawiłem parametry 2sek praca 35sek postój ,o efektach dam znać...

Ja mam co prawda sterowanie inne i osobnym sterownikiem. U mnie sterownik mierzy temperatury co 40 sek . Skok zaworu to 7% zmniejszajacy sie proporcjonalnie w przypadku dochodzenia do temp. zadanej. Roznica zadana a uzyskana to max 1°C. Wszelkie parametry moge dowolnie ustawiac.

Opublikowano

Zwieksz czas postoju do 30-40 sek na poczatek. Jest to czas pomiaru temperatury. Temperatura za zaworem zdazy sie unormowac zanim zawor wznowi prace.

 

Ustawiając 35sek. postoju i zostawiając te 2sek pracy ,temperatura za zaworem teraz max wybiega o 3 stopnie od zadanej.

Gość Visitor1230
Opublikowano

Czyli kierunek prawidlowy i efekt jest. Mozesz zwiekszyc jeszcze do 40.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Witam mam pytanie? Czy sterownik iryd pid steruje silownikiem zaworu po uprzednim ustawieniu parametrow otw. i zamykania w IRYD. Czy trzeba recznie krecic pokretlem na silowniku..

Opublikowano

Ustawiasz parametr czasu pelnego otwarcia w Irydzie w zależności od posiadanaego zaworu.

Możesz też zmieniać czas pracy siłownika i czas przerwy w razie potrzeby.

Potem możesz tylko obserwować jak siłownik kręci zaworem.