maniek76 Opublikowano 18 Listopada 2014 #1 Opublikowano 18 Listopada 2014 Witam. Posiadam starą instalację CO,grube rury i grzejniki żeliwne i przed wymianą kotła działała grawitacyjnie. Obecnie za temperaturę na grzejnikach odpowiada zawór 4d z siłownikiem.Przy ustawieniach (zalecanych przez producenta siłownika) 2sek. praca i 20sek. przerwa ,mam skoki temperatury za zaworem o 10-12 stopni od zadanej. Czy mozna jakoś zmniejszyć/zwiększyć te czasy,dobrać odpowiednie proporcje aby temp za zaworem była bliższa temperatury zadanej na sterowniku mieszacza?
pastor Opublikowano 18 Listopada 2014 #2 Opublikowano 18 Listopada 2014 te czasy 2sek pracy i 20 sek przerwa to czasy czego? z tego co wiem to w 4d ustawia sie w sterowniku obslugujacym zawor czas otwarcia zaworu napisany na zaworze....
maniek76 Opublikowano 18 Listopada 2014 Autor #3 Opublikowano 18 Listopada 2014 To są czasy pracy i przerwy zaworu i te wartości sa wpisane w sterowniku który steruje tym zaworem
Gość Visitor1230 Opublikowano 18 Listopada 2014 #4 Opublikowano 18 Listopada 2014 Sa sterowniki co tak dziwnie steruja zaworem. Brak sterowania proporcjonalnego w stosunku do roznicy temperatury zadanej a obecnej za zaworem.Zwieksz czas postoju do 30-40 sek na poczatek. Jest to czas pomiaru temperatury. Temperatura za zaworem zdazy sie unormowac zanim zawor wznowi prace.
pastor Opublikowano 18 Listopada 2014 #5 Opublikowano 18 Listopada 2014 ciekawe to sterowanie zaworem, tzn w czasie pracy ten zawor o ile sie przestawia? bo powinno chyba byc tak ze ustawiamy minimalny czas przesterowania zaworu ktory powoduje zmiane pozycji powiedzmy o 1-2%. nastepnie przerwa do zmierzenia temperatury ale 30sek? jak dla mnie takie probkowanie powinno byc jak najczestsze...no ale trzeba wiedziec o ile sie przestawia zawor w czasie i po jakim czasie mamy prawidlowy osczyt temperatury...
maniek76 Opublikowano 18 Listopada 2014 Autor #6 Opublikowano 18 Listopada 2014 Czas pełnego otwarcia zaworu to 120 sekund.
pastor Opublikowano 18 Listopada 2014 #7 Opublikowano 18 Listopada 2014 jaki to sterownik tak z ciekawosci? nie ma tam wiecej zadnych opcji? to zostanie ci tylko doswiadczalnie szykac parametrow pasujacych do twojej instalacji
maniek76 Opublikowano 18 Listopada 2014 Autor #8 Opublikowano 18 Listopada 2014 Sterownik to Iryd PID
Gość Visitor1230 Opublikowano 18 Listopada 2014 #9 Opublikowano 18 Listopada 2014 Wszystko zalezy od instalacji. Mozesz sprobowac tez ustawic prace nawet na 3 albo cztery sekundy jednoczesnie zwiekszajac czas postoju. Zrob najpierw tak pisalem wczesniej.
pastor Opublikowano 18 Listopada 2014 #10 Opublikowano 18 Listopada 2014 cos mi sie nie chce wierzyc w tylko dwa parametry a jakies parametry od regulatora? KP i KI?
maniek76 Opublikowano 18 Listopada 2014 Autor #11 Opublikowano 18 Listopada 2014 Parametry KP i KL są w sterowniku. Visitor, ustawiłem parametry 2sek praca 35sek postój ,o efektach dam znać...
pastor Opublikowano 18 Listopada 2014 #12 Opublikowano 18 Listopada 2014 maniek76 czytajac wlasnie twoja instrukcje od regulatora czytam i nie wierze przeciez czas pracy mieszacza to wg mnie wlasnie czas w sekundach ile otwiera sie caly zawor regulowany od 1-250s. wpisz tam swojego mieszacza ustawienia.czyli chyba masz 120s. to jedyny parametr ktory informuje regulator ile czasu otwiera sie caly zawor. no chyba ze mam inna instrukcje cholera sorry nie zauwazylem - masz czas pelnego otwarcia ;-( pkt 15 - to tylko regulacja kp i ki
Gość Visitor1230 Opublikowano 18 Listopada 2014 #13 Opublikowano 18 Listopada 2014 Parametry KP i KL są w sterowniku. Visitor, ustawiłem parametry 2sek praca 35sek postój ,o efektach dam znać... Ja mam co prawda sterowanie inne i osobnym sterownikiem. U mnie sterownik mierzy temperatury co 40 sek . Skok zaworu to 7% zmniejszajacy sie proporcjonalnie w przypadku dochodzenia do temp. zadanej. Roznica zadana a uzyskana to max 1°C. Wszelkie parametry moge dowolnie ustawiac.
maniek76 Opublikowano 18 Listopada 2014 Autor #14 Opublikowano 18 Listopada 2014 Zwieksz czas postoju do 30-40 sek na poczatek. Jest to czas pomiaru temperatury. Temperatura za zaworem zdazy sie unormowac zanim zawor wznowi prace. Ustawiając 35sek. postoju i zostawiając te 2sek pracy ,temperatura za zaworem teraz max wybiega o 3 stopnie od zadanej.
Gość Visitor1230 Opublikowano 18 Listopada 2014 #15 Opublikowano 18 Listopada 2014 Czyli kierunek prawidlowy i efekt jest. Mozesz zwiekszyc jeszcze do 40.
maniek76 Opublikowano 18 Listopada 2014 Autor #16 Opublikowano 18 Listopada 2014 Jutro zwiększę i dam znać czy jest lepiej
Nyny4 Opublikowano 29 Listopada 2014 #17 Opublikowano 29 Listopada 2014 Witam mam pytanie? Czy sterownik iryd pid steruje silownikiem zaworu po uprzednim ustawieniu parametrow otw. i zamykania w IRYD. Czy trzeba recznie krecic pokretlem na silowniku..
Gość Emilien Opublikowano 29 Listopada 2014 #18 Opublikowano 29 Listopada 2014 Ustawiasz parametr czasu pelnego otwarcia w Irydzie w zależności od posiadanaego zaworu. Możesz też zmieniać czas pracy siłownika i czas przerwy w razie potrzeby. Potem możesz tylko obserwować jak siłownik kręci zaworem.