marekd Opublikowano 2 Listopada 2014 #1 Opublikowano 2 Listopada 2014 Witam. Jest tu ktos na forum co ma pojecie o tym sterownikiem Cobra z PIDEM :angry: .
Sebastian81 Opublikowano 2 Listopada 2014 #2 Opublikowano 2 Listopada 2014 Jaki problem z tym sterownikiem? Może będę wstanie pomóc.
marekd Opublikowano 2 Listopada 2014 Autor #3 Opublikowano 2 Listopada 2014 Jeden z tematow to przeciada temp jest ust.45 a jedzie do 50 w tym czasie wentylator caly czas poka jak temp spadnie do 40/39 to podaje paliwo i wentylator troche przyspiesza z pykania a po czasie znowu pyka i tak to wyglada dochodzenie do temp zadanej dlugo trwa.Wykres pracu kotla to mala sinusojda a miala dyc no moze prosra lina
Sebastian81 Opublikowano 2 Listopada 2014 #4 Opublikowano 2 Listopada 2014 A jaki jest soft w tej Cobrze? Jakie masz czasy podawania i przerwy, jaki na dmuch? Generalnie z Twojego opisu wnioskuję że sterownik jedzie na zbyt wysokiej mocy w stosunku do obecnych warunków za oknem i dlatego Ci przeciąga do 50.
marekd Opublikowano 2 Listopada 2014 Autor #5 Opublikowano 2 Listopada 2014 opr.VER.VA33m podawanie 18 przerwa 40 dmuchawa 70 na 3
Sebastian81 Opublikowano 2 Listopada 2014 #6 Opublikowano 2 Listopada 2014 Przy takich nastawach niemalże 1:2 to musisz mieć sporo niedopału w popiele, daj mu 1:6 np 10s podawanie , przerwa 60s. Nadmuch to już musisz dobrać w zależności co będzie się działo na palniku.
marekd Opublikowano 2 Listopada 2014 Autor #7 Opublikowano 2 Listopada 2014 OPal spala sie na pyl no troche spiekow paliwo Varmo bylem sprawdzic jak co i troche przestawilem 45 przerwa podawanie 15 nadmuch 80 na 2
Sebastian81 Opublikowano 2 Listopada 2014 #8 Opublikowano 2 Listopada 2014 Powiedz mi czym palisz w jakim kotle z jakim palnikiem , napisz też coś o instalacji i powierzchni ,którą ogrzewasz . Aha i ile średnio obecnie spalasz na dobę.
marekd Opublikowano 2 Listopada 2014 Autor #9 Opublikowano 2 Listopada 2014 PAliwo VARMO kociol 25kw z Pleszewa KAPID palnik Ardeo groszek /mial pow .230m2 co do spalania to od 6.10 do 31.10 -300kg tego paliwa ma 26Mj dom nie zamieszkaly jeszcze tylko grzanie dla ochrony podlog.
marekd Opublikowano 2 Listopada 2014 Autor #10 Opublikowano 2 Listopada 2014 Na grzejnik w calym domu idzie 31/32 st reg.przez MIX07 i zaw.3D z pogodowka .
Gość Visitor1230 Opublikowano 2 Listopada 2014 #11 Opublikowano 2 Listopada 2014 Prosba o jakies kropki przecinki. Tego naprawde nie da sie czytac.
Sebastian81 Opublikowano 2 Listopada 2014 #12 Opublikowano 2 Listopada 2014 A jaką masz temp na powrocie do kotła? Domyślam się że na grzejniki idzie przez zawór 4d, pewnie jak zwykle jest z nim problem i nie działa właściwie tzw krótki obieg kotłowy i temp poqrotu bedziesz miał niską pewnie z 30 stopni? U mnie było podobnie i też były skoki temp przez to że obieg kotłowy nie działał właściwie. Na próbę otwórz go na maxa to powinno ustabilizować tą sinusoidę.
marekd Opublikowano 2 Listopada 2014 Autor #13 Opublikowano 2 Listopada 2014 Na kociol wraca 25 st bez zadnego zaw.3/4 d .Zawor 3d jest przed popa dla c.o .
Sebastian81 Opublikowano 2 Listopada 2014 #14 Opublikowano 2 Listopada 2014 Masz bardzo niską temp , różnica między wyjściem z kotła a powrotem to 20 stopni. Zimna woda zalewa Ci kocioł i w pewnym momencie masz spadek temp aż do 39 i musi długo pracować by z powrotem dobić do 45stopni. Piec pracuję długo i poprzez swoją bezwładność powoduje jak pisałeś dalszy wzrost temp aż do 50 stopni. Jakbyś zrobił szkic tej Twojej instalacji bo albo tam jest coś nie halo albo wymaga przynajmniej regulacji .
marekd Opublikowano 2 Listopada 2014 Autor #15 Opublikowano 2 Listopada 2014 schemat ale zmieniony jeden uklad parter i pietro