beskidus Opublikowano 26 Października 2014 #1 Opublikowano 26 Października 2014 Dobry wieczór. Przymierzam się do przeróbki podłączenia zbiornika wyrównawczego.I tu rodzi się pytanie: jak wpiąc rurę wzbiorczą do kotła? Czy wspomniana rura może być wpięta do kroćca miarkownika ciągu- takie rozwiązanie byłoby chyba najprostsze, byłoby mniej przeróbek. Kocioł to Ogniwo s6wc 24kw.
majschi Opublikowano 26 Października 2014 #2 Opublikowano 26 Października 2014 witam Montaż rury wznośnej w mufę miarownika jest dopuszczalny ale tylko w przypadku gdy nie używa się miarownika
beskidus Opublikowano 26 Października 2014 Autor #3 Opublikowano 26 Października 2014 Dzieki za szybką odpowiedz.Miarkownik musi zostać, palę na naturalnym ciagu. Rozumiem, że nie działałby prawidłowo. no to jakiś pomysł na inny montaż rury wznośnej?Trzeba przesunąć "by pass"?
majschi Opublikowano 26 Października 2014 #4 Opublikowano 26 Października 2014 Najlepiej przesubąć by- pass Zaraz przy kotle dajesz trójnik, w góre naczynie w bok pompa
beskidus Opublikowano 26 Października 2014 Autor #5 Opublikowano 26 Października 2014 Tak trzeba bedzie zrobić. Jeszcze raz dzięki. Pozdrawiam
beskidus Opublikowano 2 Marca 2015 Autor #6 Opublikowano 2 Marca 2015 Witam ponownie. Mam jeszcze dodatkowe pytanie dotyczące powyższej przeróbki. Przyszedł w końcu hydraulik i zaproponował wpiecie rury wzbiorczej do naczynia wyrownawczego tuż pod zaworem róznicowym (zaznaczone na czerwono). Czy takie podłączenie jest ok?
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.