pellastex2 Opublikowano 28 Czerwca 2014 #1 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Witam mam pytanie. Podłączam spłuczkę podtynkowa. Muszę dowodzić wodę ze ściany do spluczki oryginalnie jest wężyk zbrojny. Ale nie ufam tym wężykom. Czy można takie połączenie wykonać ww rurach PP? Ewentualnie jakiej firmy kupić wężyk?
kiminero Opublikowano 28 Czerwca 2014 #2 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Jeśli to solidny zestaw podtynkowy, to wężyk jest w całości "schowany" w przestrzeni spłuczki, podłączony do zaworu (nawet jak pęknie, to wyciek wyłapuje spłuczka i przelewem odprowadza go do kanalizy). Sam zawór "wystaje" poza spłuczkę gwintem zew 1/2" i do niego masz doprowadzić wodę rurą PP, PEX czy miedź. Nigdy nie stosuj wężyka podtynkowo! Co to za zestaw podtynkowy?
pellastex2 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Autor #3 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Polski producent KK-Pol. zobaczę jakie tam jest rozwiązanie. Dziękuję bardzo za informacje