TIMON120777 Opublikowano 21 Grudnia 2013 #26 Opublikowano 21 Grudnia 2013 ależ chcesz wszystko naraz najpierw trzeba obniżyć moc potem do tej mocy dopasować nadmuch czyli wydłużasz przerwę czekasz zaglądasz jak żar nie schodzi dalej wydłużasz jak żar schodzi lub bardzo mocno spieka obniżasz nadmuch czekasz krok pierwszy czekasz krok drugi itd.... tylko powoli. jak będzie kopcił wydłużysz przerwę
jacek22 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Autor #27 Opublikowano 22 Grudnia 2013 witam załączam zdjęcia z mojego pieca
TIMON120777 Opublikowano 22 Grudnia 2013 #28 Opublikowano 22 Grudnia 2013 wydłuż przerwę i to mocno bo masz przewęglony palnik i za mało powietrza korekta i czekanie kilka godzin na efekty potem kolejna nie pamiętam czy pytałem już czy palnik uszczelniony?
jacek22 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Autor #29 Opublikowano 22 Grudnia 2013 o palniku nic niewiem tj nowy kocioł pracuje od 3 tygodni chyba dopiero wydłuzyłem tą przerwe z 60 az na 85 ale nadal jest zle kopułka trochu sie zmniejszyła to ile jeszcze wydłuzyc ta przerwe ? to powiadasz ze nadmuch jest za mały tez czy jak ? a jeszcze powiedz mi jedno bo to mnie tez zastanawia czy zmniejszenie czasu podawania jest równoznaczne z wydłuzeniem przerwy ?
TIMON120777 Opublikowano 22 Grudnia 2013 #30 Opublikowano 22 Grudnia 2013 możesz zmniejszać czas lub wydłużać przerwę ale precyzyjniej jest regulować przerwą bo można mniejsze korekty robić palnik powinien być uszczelniony- składa się z 2 części- korona ta od góry część jest luźno osadzana na palniku i wymaga uszczelnienia silikonem poszukaj w sieci haseł na uszczelnienie Brucera nawet na tym forum było o tym wielokrotnie bez tego lewe powietrze hula po komorze lub trafia w palnik nie otworami nadmuchowymi a całą powierzchnią łączenia korony z palnikiem i są problemy z regulacja parametrów
jacek22 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Autor #31 Opublikowano 23 Grudnia 2013 kolego duzo mi to nie pomaga był u mnie instalator ten co montował piec i stwierdził ze to jest wina palnika bo nie pali sie równo na srodku tylko z jednego boku i dlatego z drugiej strony zpycha na dół niedopalony groszek bo dostaje powietrza wiecej z jednej strony własnie a pytałem o uszczelnienie to mówił ze na silikonie jest złozony takze mamy cos myslec nad tym palnikiem
TIMON120777 Opublikowano 23 Grudnia 2013 #32 Opublikowano 23 Grudnia 2013 te palniki ta mają że na małych mocach palą bliżej kosza ale jeśli dawka jest ustawiona prawidłowo to nie będzie niedopałów. kopiec masz wysoki więc masz z czego schodzić w dół. tutaj wiedza o zwykłych :fajkach" nie ma zastosowania bo inny rozkład powietrza wydłużaj przerwę
jacek22 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Autor #33 Opublikowano 23 Grudnia 2013 no wiem ale ja wydłuzyłem przerwe do 100 s tj juz duzo co nie i nadal niedopala
TIMON120777 Opublikowano 23 Grudnia 2013 #34 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Jeśli dobrze pamiętam to masz czas podawania pomiędzy 12 a 15 sek jeśli nie to mnie popraw dla 15 sek przerwa 100s to nie jest dużo to stosunek przerwa/podawanie 1:6,66 jak zejdziesz poniżej 1:10 czyli przy podawaniu 15sek przerwa 150 to będzie dość niska moc żeby nie zaczęło spiekać lepiej robić krótkie czasy podawania przy zachowaniu tego samego stosunku do przerwy zrób zamiast 15 sek 5 i przerwę zamiast 100s- 35 czyli wracamy do punktu wyjścia to proponowałem na początku dotarłeś w to samo miejsce tylko przy innych dawkach opału masz za dużo węgla w jednostce czasu i stąd problemy z niespalonym eko i syfem w wymienniku(pomijając ruszt wodny)
jacek22 Opublikowano 24 Grudnia 2013 Autor #35 Opublikowano 24 Grudnia 2013 ok spróbuj tak zrobic czyli 5 na 35 jak mówisz i bede pisał jakie efekty a przy okazji to spokojnych wesołych swiąt
jacek22 Opublikowano 7 Stycznia 2014 Autor #36 Opublikowano 7 Stycznia 2014 Witam Timon po zmniejszeniu czasu podawania na 5 sec i przerwy na 35 praktycznie zadnych efektów z wypalaniem jedyne co to ponad pół godz dochodzi do temp zadanej i ona spada z 50 az do 43 a w popielniku nadal wpierony spieków i niedopałów zastanawia mnie to ze z tyłu pieca sopada czysty popiół a z przodu po przeciwnej stronie kosza spadaja te spieki a palnik jest uszczelniony czyli w tym przypadku zmniejszenie mocy nie daje efektu
TIMON120777 Opublikowano 8 Stycznia 2014 #37 Opublikowano 8 Stycznia 2014 bez zdjęć nie powiem na 100% czemu tak jest jeśli korona poprawnie osadzona i uszczelniona to może problemem jest rodzaj węgla. praca w okolicy 30 minut nie oznacza problemu jak równiez spadek o 7st a kotle. obserwuj czy podczas podtrzymania żar nie schodzi zbyt nisko- to może powodowac ten spadek- kopiec musi się odbudować a w tym czasie temperatura spada
jacek22 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Autor #38 Opublikowano 8 Stycznia 2014 no własnie w czasie podtrzymania zar schodzi nizej niz w czasie pracy wręcz jest dziura w srodku
TIMON120777 Opublikowano 8 Stycznia 2014 #39 Opublikowano 8 Stycznia 2014 to zmień ustawienia podtrzymania. jeśli masz włączone jakieś przedmuchy to wyłącz jeśli podajesz opał to skróć okresy pomiędzy podaniami tak aby podało dawkę opału wcześniej nim żar zejdzie poniżej otworów nadmuchowych wygasnąć nie powinno bez przedmuchów z godzinę nawet na kiepskim węglu więc nie ma obaw. oznacza to dodatkowo że masz zapas mocy spory skoro żar ma czas zejść nisko w podtrzymaniu. zmień nastawy na niższą moc a i dopisz mi jaki sterownik masz bo jakoś nie znalazłem w całym temacie albo ze względu na późną porę za słabo szukałem
jacek22 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Autor #40 Opublikowano 9 Stycznia 2014 jutro napisze jaki sterownik bo dzis mnie niema tam akurat ja mysle ze musze mu dowiercic chyba otworów nadmuchowych bo juz tylu ustawien próbowałem i bez efektu ja jest ciepło na zewnatrz i piec sie często nie włącza to jest w miare niema duzo syfu bo jak tez zmniejsze nadmuch z 55 na 45 to juz kopci w piecu a jeszscze mnie nurtuje ten nadmuch czy ten ogien powinien byc wysoki tak ponad ruszt czy nie czy iskry powinny leciec . moze za duzo pytan na raz ale chciałbym w miare to ustawic jutro wrzuce tez zdjęcia
TIMON120777 Opublikowano 9 Stycznia 2014 #41 Opublikowano 9 Stycznia 2014 ogień powinien być duży i w miarę spokojny. im mocniej szarpie, zrywa i iskrzy tym wyżej idzie temperatura złoża, będzie duża strata kominowa i można przekroczyć temperaturę topnienia popiołu, stąd już do spieków blisko. u mnie jak się bestia rozchula to płomień potrafi być ponad defletor kilkanaście cm jednak teraz to się nie zdarza bo moc mocno obniżona na sterowniku
jacek22 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Autor #42 Opublikowano 9 Stycznia 2014 jutro napisze o tym sterowniku to mówisz ze jak w 15 minut osiąga zadana to jeszcze jest za wysoka moc ?
TIMON120777 Opublikowano 9 Stycznia 2014 #43 Opublikowano 9 Stycznia 2014 dokładnie masz ogromny jej zapas jakby teraz osiągał w godzinę to w mrozy będzie kłopot. możesz śmiało ją obniżać
jacek22 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Autor #44 Opublikowano 10 Stycznia 2014 sterownik st 48 i teraz tak wkleje zdjęcia tylko to sa czas podawania 16 s przerwa 60 wentylator 55% zadaną osiąga w 15 minut a zadana to 50 stopni przeciąga ją do 54 i w podtrzymaniu stoi 40 minut
TIMON120777 Opublikowano 10 Stycznia 2014 #45 Opublikowano 10 Stycznia 2014 sporo niedopałów w popiele wydłużaj przerwę podawania jednorazowo o jakieś 5sek potem czekaj około 4godzin i obserwuj, ilość niedopałów powinna zmaleć na palniku sporo węgla jakie masz parametry podtrzymania?
jacek22 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Autor #46 Opublikowano 10 Stycznia 2014 w podtrzymaniu wg mnie jest w miare praca 25 s przerwa 20 minut a w trybie racy wg ciebie jest ok 16 na 60 czy nie i powiedz mi jeszcze jakbym juz chciał pominąc te spieki to co jestlepsze dla kotła i dla komina długa praca i krótkie podtrzymanie czy na odwrót bo różne są na ten temat zdania
TIMON120777 Opublikowano 10 Stycznia 2014 #47 Opublikowano 10 Stycznia 2014 no właśnie nie jest chyba za dobrze w podtrzymaniu- podejrzewam że podanie co 20 minut powoduje że paliwa na palniku jest za dużo i stąd niedopał wydłuż przerwę podawania do 30-35 minut jeśli kocioł stoi około 40 minut. wtedy nie powinno przewęglać palnika ja wyznaję szkołe pracy a nie postoju. uważam że lepiej jak jest ruch czytałem jednak opinie klegów którzy sprawdzili i u nich ekonomiczniej jak szybko osiąga zadaną i długo odpoczywa. pozostaje pytanie czy poza spalaniem niższym są tego inne plusy czy może raczej szybki zgon kotła i remont komina na to pytanie nie znam odpowiedzi a co do spieków jak zacząłem palić w kotle na ekogroszek 5 zim temu to brałem opał tylko od jednego dostawcy i był to ekoret. spieki zatem towarzyszą mi od początku wolę widzieć w popiele spieki niż niedopalony węgiel dodatkowo jak mam świadomość że spaliny nie są zbyt gorące i nie grzeję atmosfery to śpię spokojniej
jacek22 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Autor #48 Opublikowano 10 Stycznia 2014 no własnie ko,ego i ja bym tez chciał osiągnąc takie eekty kij ze spiekami zeby tylko dopalał i tyle czyli w tym kierunku tylko wydłużanie przerwy tak ? bo jak podniose nadmuch to nic to nieda
TIMON120777 Opublikowano 11 Stycznia 2014 #49 Opublikowano 11 Stycznia 2014 czy podniesiesz nadmuch czy wydłużysz przerwę efekt będzie taki sam w Twoim przypadku jest zapas mocy więc nie ma sensu jej podnosić(taki efekt da większy nadmuch) lepiej ją obniżyć poprzez wydłużenie przerwy podawania
jacek22 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Autor #50 Opublikowano 11 Stycznia 2014 ok bede sie nadal męczył ale raczej w przyszłym tygodniu wygasze go i zakleje pare dziur bo to nic nie daje mi jak narazie