jubitom Opublikowano 7 Listopada 2013 #1 Opublikowano 7 Listopada 2013 Witam Bardzo proszę o sprawdzenie poprawności instalacji .Piec zwykły zebiec weglowy 14 kw+ 1 pompka w całym układzie ,na razie ogrzewanie podłogowe do jednego małego pomieszczenie podłączyłem na "żywca" , bez dodatkowej pompki, regulacja za pomocą zwykłego zaworu grzejnikowego, no i do tego wczoraj kupiłem bojler dwupłaszczowy kospela 140 l i jeszcze go nie podłączyłem i zastanawiam się czy podłączenie takie jak na rysunku będzie prawidłowe. Sterownika pompki jeszcze nie mam ale wiem że musze kupic , bo jak będzie podłączony bojler i w piecu wygasnie to mi wychłodzi wode z bojlera -czy zawór klapowy będzie lepszy od sprężynowego ??? Układ jest otwarty -zapomniałem dorysować zbiornika wyrównawczego Przepraszam za odręczny rysunek ale na komputerze nie potrafie zrobić . Pozdrawiam jubitom
majschi Opublikowano 7 Listopada 2013 #2 Opublikowano 7 Listopada 2013 witam zawór klapkowy nie pozwoli na wystudzenie zasobnika i schemat podłączenia jest ok Jedyne co mnie niepokoi to podłogówka na zaworze grzejnikowym Ile metrów kwadratowych obsługuje ta podłogówka oraz jaka jest jej długość ?
jubitom Opublikowano 7 Listopada 2013 Autor #3 Opublikowano 7 Listopada 2013 Dziekuje za szybką odpowiedz , myślałem jeszcze o zastosowaniu zaworu czterodrogowego lub trójdrogowego -ale czy to coś da ??, A co do podłogówki to pomieszczenie ma 12 m , podłoga jest ciepła ,zawór rtl chyba powinienem kupić , ale nie wiedziałem czy z takim podłączeniem zda egzamin. W późniejszym czasie dołożę podłogówkę w innych pomieszczeniach (dojdzie około 35 m2) i pewnie będę potrzebował jakąś rozdzielnie z pompką osobną do podłogówki
gersik Opublikowano 8 Listopada 2013 #4 Opublikowano 8 Listopada 2013 Dołóż jeszcze naczynie przeponowe do zimnej wody. Nie jest obowiązkowe ale przydatne w szczególności jak będziesz grzał na wysokich parametrach. Czy jest to nowy kocioł i instalacja? zobacz w DTR-ce czy nie masz wymogu zabezpieczenia tem. powrotu.
Gość Digitrax Opublikowano 8 Listopada 2013 #5 Opublikowano 8 Listopada 2013 chemat podłączenia jest ok Nie wprowadzaj w błąd ! schemat nie jest OK. Brakuje naczynia otwartego i zawór nad kotłem do wywalenia ! Wymagania techniczne odnośnie zabezpieczenia kotła na paliwa stałe się kłaniają.
jubitom Opublikowano 8 Listopada 2013 Autor #6 Opublikowano 8 Listopada 2013 Tak jest naczynie otwarte tylko zapomniałem dorysować, instalacja jest nowa , a piec ma kilka lat, temperaturę utrzymuje około 50 stopni i jest ok, teraz zostało mi podłączenie bojlera i dołożenie sterownika pompy (st 20).
Gość mak Opublikowano 8 Listopada 2013 #7 Opublikowano 8 Listopada 2013 Na jednej pompie podgrzewacz cwu i podłogówka to się niestety nie będzie działać.
Gość Digitrax Opublikowano 8 Listopada 2013 #8 Opublikowano 8 Listopada 2013 Jak naczynie masz na samej górze podpięte do jednego z pionów to pompę daj na powrocie bezpośrednio przed kotłem. Pomiędzy wyjściem z kotła a naczyniem nie może być żadnych zaworów nawet zwrotnych i innej armatury ograniczającej przepływ i średnice poniżej 1 cala !
jubitom Opublikowano 8 Listopada 2013 Autor #9 Opublikowano 8 Listopada 2013 To w którym miejscu dac bypasa jak dam pompe na powrocie ? ,
Gość Digitrax Opublikowano 8 Listopada 2013 #10 Opublikowano 8 Listopada 2013 Obok pompy najlepiej przy pomocy zaworu zwrotnego klapowego 1" zainstalowanego w poziomie lub przy pomocy zaworu zwrotnego z wyjętą sprężynką zainstalowanego w pionie.
jubitom Opublikowano 8 Listopada 2013 Autor #11 Opublikowano 8 Listopada 2013 jakie są korzyści z zamontowania pompy na powrocie ??- tzn układ będzie lepiej działał ?
Gość Digitrax Opublikowano 8 Listopada 2013 #12 Opublikowano 8 Listopada 2013 Układ będzie bezpieczny, wykonany zgodnie z obowiązującym prawem i w przypadku zagotowania wody w kotle pompa nie ulegnie uszkodzeniu.
jubitom Opublikowano 8 Listopada 2013 Autor #13 Opublikowano 8 Listopada 2013 Dziekuje - nie wiem czy dam rade przerobić w tym sezonie na "instalacje bezpieczną ", Na razie skupię się na zamontowanie prawidłowo bojlera , A czy bezpośrednio z zaworu bezpieczeństwa można wypuscic wode czy trzeba osobny zawór do spuszczania osobny zawór ???
dako1970 Opublikowano 8 Listopada 2013 #14 Opublikowano 8 Listopada 2013 aby spóscic wode z bojlera daj dodatkowy zawór spustowy czyli najpierw zasilanie zimna woda, zawór bezpieczenstwa ,trójnik,króciec zimna woda zasobnika w wolny otwór trójnika zawór spustowy przeznaczeniem zaworu bezpieczeństwa nie jest docelowo spuszczanie z zasobnika wody,choc w DTR zaworu bezpieczenstwa znajduje sie ,ze zawór nalezy przynajmniej raz na miesiac otworzy i sprawdzic czy wycieka przez niego woda.....
dako1970 Opublikowano 8 Listopada 2013 #15 Opublikowano 8 Listopada 2013 trojnik pomiedzy zaworem bezpieczenstwa a podłaczeniem zasobnika ----- to sie tyczy foto 2 zwróć uwagę na kierunek przepływu w zaworze bezpieczeństwa
dako1970 Opublikowano 8 Listopada 2013 #16 Opublikowano 8 Listopada 2013 tak jak koledzy wczesniej pisali aby nie wychłodzic zasobnika zawór zwrotny ja jestem zwolennikiem pompy ładujacej c.w.u i sterownika euroster 1100b......
jubitom Opublikowano 9 Listopada 2013 Autor #17 Opublikowano 9 Listopada 2013 ok ale zawór klapowy powinien być lepszy od sprężynowego aby nie wychłodzić wody w bojlerze
jubitom Opublikowano 9 Listopada 2013 Autor #18 Opublikowano 9 Listopada 2013 A jeszcze pytanie - czy np. taki zawór do podłogówki mogę założyć ?http://allegro.pl/zawor-rtl-katowy-honeywell-ogrzewania-podlogowego-i3697501854.html
dako1970 Opublikowano 10 Listopada 2013 #19 Opublikowano 10 Listopada 2013 moze byc kazdy zawór rtl do podłogówki ,montaz na powrocie z podłogówki
jubitom Opublikowano 11 Listopada 2013 Autor #21 Opublikowano 11 Listopada 2013 A czy taki rozdzielacz jest wystarczający http://ogrzewanie.top100.net.pl/rozdzielacz-mos-4-rotametry-zawory-zaciski-cat-161-id-3294.aspx czy kupić coś lepszego np. odrazu z pompką . Bo i tak będę musiał troszkę przerobić instalacje do podłogówki dokładając nowe 2 nitki z nowych pomieszczen . Tylko jeszcze według mojego schematu to gdzie i jakiej średnicy rury miedzianej najlepiej podłączyć do rozdzielacza podłogówki ( a może tam gdzie jest teraz 1 nitka )? W tej chwili mam tą jedną nitkę podłogówki podpiętą do rury Cu fi 18.