maxiec Opublikowano 21 Października 2015 #26 Opublikowano 21 Października 2015 Małe sprostowanie co do wagi ekogroszku. Wiaderko 15l to około 12 kg ekogorszku a nie 9, okazało się że waga była wadliwa. Obecnie piec spala nieco ponad półtora wiaderka na dobę, czyli 18 kg. W domu gorąco, 23 i więcej...Zwiększam: - czas oczekiwania do 20 min- czas pauzy podajnika do 10 min - temp nastawiona na kotle 51'C
ktm6107 Opublikowano 21 Listopada 2016 #27 Opublikowano 21 Listopada 2016 Posiadam Kocioł KWSP-G Marciniak 25KW.Sterownik Signum700T Pow. do ogrzania 280m kw. Ściany 1,5 pustaka Suporex z pustką powietrzaną ok. 5cm, otynkowane nie ocieplone.Strop ocieplony Trociną ok.20cm. Ustawienia mam takie: - obroty dmuchawy 6 bieg- krotność podawania 5- czas oczekiwania 10min- czas pauzy podajnika 3 min- obroty dmuchawy w podtrzymaniu 4 bieg- czas dmuchu podtrzymującego 30 sek- histereza 1 - temperatura nastawiona na 52stopnie Algorytm 3 (trzy powoduje, że piec po przejściu do stanu praca od razu podaje paliwo i nie odlicza od nowa czasu pauzy podajnika 3 min) Piec pracuje głównie w stanie podtrzymanie(dobija do60st.), czasem tylko przechodzi w stan pracay(wtedy spada do 49st.) Palę miałem 26MJ, najlepszy wynik to 36kg/dobę Temp. na zewnątrz w nocy 5 do7 st w dzień 7 do 10st. Proszę o info czy ktoś ma lepsze wyniki i jakie macie do nich nastawy