Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Potrzebny Mieszacz?


brunet

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam.

 

Zakupiłem rozdzielacz z pompą:

http://instalhurt.sklep.pl/p/9/394/rozdzielacz-mosiezny-do-ogrzewania-podlogowego-z-grupa-pompowa-9-obwodow-rozdzielacze-szafki.html

 

Bojler:

http://instalhurt.sklep.pl/p/42/300/bojler-140-l-wymiennik-c-w-u-dwuplaszczowy-ocieplony--bojlery-wymienniki.html

 

Piec:

http://www.sklep-witkowski.pl/c-1/p-28/19-kw-kmbrp-plus

 

Ogrzewać mam zamiar dom jedynie podłogówką, do tego z pieca chcę ogrzewać bojler. Napisałem tutaj, ponieważ nie wiem czy muszę zastosować mieszacz do podłogówki czy nie. Na piecu będzie wyższa temperatura jeśli ma być ogrzewana woda do bojlera, a na podłogówkę ma być 30-40 C jeśli dobrze wyczytałem na forach. Dobrze myślę?

Opublikowano

to przerób ten twój rozdzielacz na cos takiego bo to co masz to jest chłam http://sklep.info-og...2-10-obwodow/17 a na kotle zastosuj regulator z CWU z podnoszeniem temperatury podczasz grzania cwu i tyle do zasobnika osobna pompa i mieszacz koniecznie taki jak w linku

Opublikowano

Jak wszystko połączysz tak jak należy to będzie działało bardzo dobrze ( do kotła węglowego taki rozdzielacz ja kupiłeś napewno się sprawdzi )

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×