wojtek22 Opublikowano 1 Września 2013 #1 Opublikowano 1 Września 2013 witam.czy ktos posiada sterownik iryd rtz pid fuzzy logic z czujnikiem spalin podajnik tłokowy jak ustawic parametry wentyratora wpa 117 m+m 34w pozdrawiam .
Pieklorz Opublikowano 2 Września 2013 #2 Opublikowano 2 Września 2013 W kodzie 99 Albo wybierz typ dmuchawy 4 (tam jest na stałe 40/70) Albo wybierz nastawy użytkownika i jak dobrze kojarze pod WPa117/WPa07 daj dół ok. 28% a góra w pobliże 70%, wówczas charakterystyka będzie lepsza Musze kuknąc, bo ja mam na RV-13AMs a to praktycznie jeden pies... EMC 40W a WPa ma EBM 34/36W
arthek Opublikowano 30 Grudnia 2013 #3 Opublikowano 30 Grudnia 2013 Witam, W jakim kotle masz ten sterownik ? Jak oceniasz ten sterownik z praktycznego punktu widzenia ?
bleto Opublikowano 1 Stycznia 2014 #4 Opublikowano 1 Stycznia 2014 arthek .Użytkuję IRYDA identycznego jak Twój wraz z duchawą WPA 117 z ustawieniami jak podał kol. Pieklorz. Moim zdaniem dobry model z szerokimi możliwościami.Wymaga od użytkownika wielu indywidualnych ustawień,które można dopasować do każdego kociołka .
arthek Opublikowano 1 Stycznia 2014 #5 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Ja mam sterownik dwustanowy TECH ST-40 . Szukam obecnie sterownika który będzie płynnie modulował moc kotła w zależnosci od zapotrzebowania na ciepło oraz pozwoli na zmniejszenie ilosci sadzy poprzez znacznie zadsze r przechodzienie w tryb podtrzymania .
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.