gajxxx Opublikowano 28 Sierpnia 2013 #1 Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Witam. Zwracam się do znawców tematu z prośbą o poradę dot. podłączenia podłogówki do instalacji c.o. Posiadam typowa instalacje c.o w domu jednorodzinnym tzn. piec na paliwo stałe ze sterownikiem i nadmuchem, ogrzewacz, pompa c.o i armatura- pracującą bardzo dobrze. Ogrzewam parter, piętro i poddasze całość pow. ok.100m.kw. Dodatkowo wykonałem na parterze ogrzewanie podłogowe- 4 obwody o łącznej długości rur poniżej 200m.b. Mam przygotowany rozdzielacz do podłogówki wyposażony w zawory, rotametry, przyłącza i odpowietrzenia. Niestety warunki nie pozwalają zamontować rozdzielacza powyżej pętli- wyciągnąłem tylko odpowietrzenia rozdzielacza powyżej płyt grzejnych ok. 0,4m.Sam rozdzielacz będzie zamontowany w piwnicy- nie ma innej możliwości- jedynie odpowietrzenia jak wspomniałem znajdują się powyżej płyt grzejnych. W tym miejscu mam kilka pytań, otóż: czy można zamontować rozdzielacz poniżej pętli wyprowadzając odpowietrzenia powyżej?, po drugie- czy można obrócić belki rozdzielacza tak aby rury pex wchodziły od góry a zawory i rotametry były od dołu?. Kolejne pytanie dotyczy samego rozdzielacza- jak wspomniałem jest wyposażony w zawory, rotametry, przyłącza, odpowietrzenia- wiem, że podłogówka pracuje na niższej temperaturze i stąd mam pytanie jak doposażyć rozdzielacz by obniżyć temperaturę czynnika, wiem że stosuje się zawory mieszające lub termostatyczne. Temperatura z pieca na wyjściu przy normalnej eksploatacji to max. 70 st. Kolejna sprawa to czy powinienem zastosować dodatkową pompę obiegową do samej podłogówki. W poście zamieściłem załącznik, w którym znajduje się schemat oraz foto rozdzielacza. Będę wdzięczny za wszelką pomoc- szczególnie jeżeli ktoś pomoże w kwestii doposażenia rozdzielacza. Pozdrawiam. SCHEMAT C.O.doc
automatyk Opublikowano 28 Sierpnia 2013 #2 Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Tak możesz obrócić tylko załóz pompę i układ mieszający może być termostatyczny np. esbe i będzie działało bez problemu
gajxxx Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Autor #3 Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Dzięki- a jak ze sterowaniem pompą- osobny sterownik?
automatyk Opublikowano 28 Sierpnia 2013 #4 Opublikowano 28 Sierpnia 2013 podpinasz do istniejącej pompy poprzez termostat przylgowy umieszczony na belce rozdzielacza i podłączasz i to wszystko termostat ustawiasz na 50st i wrazie gdyby cos nie zadziałało w zaworze termostatycznym to termostat elektrycznie odetnie pompę i nie pozwoli na wtaczanie zbyt gorącej wody
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.