Witam,

 

Trapi mnie jedna sprawa dotycząca maksymalnej mocy kotłów ( z zamkniętą komorą spalania "C").

W rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie war. technicznych ...."

 

par 171 : Maksymalne, łączne obciążenie cieplne przypadające na 1 m3 kubatury, służące do określania wymaganej kubatury pomieszczenia, w którym są zainstalowane urządzenia gazowe, pobierające powietrze do spalania z tego pomieszczenia, nie może przekraczać wartości określonych w poniższej tabeli:

 

 

 

Jest w tabeli podabana moc tylko dla kotłów A i B oraz taka informacja co do min. kubatury:

8 m3 - w przypadku urządzeń pobierających powietrze do spalania z tych pomieszczeń,

 

2) 6,5 m3 - w przypadku urządzeń z zamkniętą komorą spalania.

 

 

Czy orientuje się ktoś, jaka może być maksymalna moc kotłów z zamkniętą komorą spalania i poprze to jakimś dokumentem ?

 

Pozdrawiam i liczę na pomoc. M

Opublikowano

Wytyczne o kubaturze i min wysokości pomieszczeń dotyczą kotłów do 30kW. Wymagania dla kotłowni z kotłami o wyższej mocy znajdziesz w normie PN-B-02431- Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe.... Nie ma dokumentu który by określał maksymalną moc kotła z zamkniętą komorą spalania. Największy wiszący kocioł kondensacyjny (też kocioł z zamknietą komorą spalania) jaki znalazłem w programach produkcji jednego z wytwórców wynosi 105kW a kotła stojącego 1400 kW (ale nie sprawdzałem wszystkich więc może są większe).

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.