leszkowaty Opublikowano 15 Sierpnia 2012 #1 Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Witam wszystkich :) jest to mój pierwszy post na tym forum i myślę ze nie ostatni (ponieważ zaczynam przygodę z piecem tłokowym, a sezon grzewczy tuz tuz) ale do sedna: Mam możliwość wyboru sterownika pomiędzy "Titanic" a "Iryd pid fuzzy logic" Piec będzie miał 28kW, podajnik tłokowy a paliwem w założeniu jest miał węgla kamiennego na chwile obecna nie przewiduje zaworu 4d ani żadnych dodatkowych sterowań pogodowych czy pokojowych (piec będzie podłączony tymczasowo do istniejącej instalacji, w przyszłości przewidziana nowa instalacja) Doradźcie proszę który sterownik wybrać, albo napiszcie którym sterownikiem będzie mi łatwiej sterować funkcjami kotła :) Cytuj
leszkowaty Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Autor #2 Opublikowano 21 Sierpnia 2012 (edytowane) Po konsultacji z "Wujkiem Googlem" postanowiłem zakupić sterownik "iryd" daje on większa możliwość automatyzacji instalacji (w moim przypadku w przyszłości) Z sieci dowiedziałem się ze będzie to pierwszy sezon grzewczy w/w sterownika, wiec na opinie użytkowników nie miałem co liczyć. Mam nadzieje ze współpraca pomiędzy mną a sterownikiem "iryd" będzie przebiegać pomyślnie :) Edytowane 21 Sierpnia 2012 przez leszkowaty Cytuj
bleto Opublikowano 7 Lutego 2013 #3 Opublikowano 7 Lutego 2013 witam. użytkuje iryda od roku i jest ok . wczesniej mialem dwustanowy w ktorym bylo malo funkcji pozd bleto Cytuj
rednas Opublikowano 19 Lutego 2013 #4 Opublikowano 19 Lutego 2013 Witam posiadam piec tłokowy Akal 28 kw ze sterownikiem Iryd.Mecze sie z nim juz trzy miesiace , zadajac mu coraz to inne ustawienia a on i tak wybierze swoje parametry i pracuje tak jak on chce i spalanie to 45kg/na dobe i ani mniej ani wiecej. Moze cos pogrzebac w ustawieniach serwisowych. Moze jakies podpowidzi bede wdzieczny bo na temat tego sterowika jest naprawde mało informacji. Cytuj
leszkowaty Opublikowano 19 Lutego 2013 Autor #5 Opublikowano 19 Lutego 2013 (edytowane) tez mam piec typu akal 28 czym palisz? bo może łatwiej będzie Ci ustawić ten sterownik jako "dwustanowy" Edytowane 19 Lutego 2013 przez leszkowaty Cytuj
rednas Opublikowano 20 Lutego 2013 #6 Opublikowano 20 Lutego 2013 Palę ekogroszkiem Carbon 24 Kj,który to eko spisuje sie chyba najlepiej ze wszystkich jakie do tej pory kupowałem zarówno te drogie jak i te tansze, i jak zauwaZyłem to dla tego pieca to bez różnicy. Dla orientacji podam swoje ustawienia. Przy 100% mocy: -przerwa podawania 200s -nadmuch 4 -przy 1% mocy: -przerwa podawania 30min -nadmuch 2 Podtrzymanie -czas przedmuchu 36s -przerwa 15 -krotnosc 3 Chyba mam zle ustawiony piec w podtrzymaniu bo nie bardzo radze sobie z krotnoscia podawanie,i nie wiem w ktorym miejscu pracy pieca parametry z podtrzymania sie właczaja. Jezeli sa jakies podpowiedzi to bede bardzo wdzieczny. Dziekuje Cytuj
leszkowaty Opublikowano 20 Lutego 2013 Autor #7 Opublikowano 20 Lutego 2013 podtrzymanie włącza się jeśli zostanie osiągnięta zadana temperatura (+ histereza pid) co do ustawień to się nie wypowiem, bo co piec to inne ustawienia (jeśli ładnie wypala się opal to znaczy ze są nie najgorsze) jedynie zastanawia mnie zakres mocy dmuchawy 4~2 bardzo mała modulacja dla skrajnych "mocy" (w irydzie sa biegi 1~50) zawsze możesz w menu serwisowym wyłączyć "pid" i ustawić sterownik jako dwustanowy będziesz miał wtedy tylko parametr "100%" mocy i podtrzymanie Cytuj
CooleR Opublikowano 20 Lutego 2013 #8 Opublikowano 20 Lutego 2013 wyłączyć "pid" i ustawić sterownik jako dwustanowy będziesz miał wtedy tylko parametr "100%" mocy i podtrzymanie Czy kolega może wyjaśnić co ma na myśli, bo czytając to można odnieść wrażenie że kolega wprowadza w błąd innych mniej świadomych użytkowników. Pozdrawiam Cytuj
leszkowaty Opublikowano 20 Lutego 2013 Autor #9 Opublikowano 20 Lutego 2013 (edytowane) w sterowniku iryd jest możliwość wyłączenia funkcji pid (automatycznego doboru mocy) po wyłączeniu tej funkcji pracuje on jako sterownik dwustanowy e: teraz zauważyłem,ze użyłem określenia "100% mocy" i być może to wydaje się dziwne :) ale w w/w sterowniku tak określone są parametry pracy kotła przy sterowaniu dwustanowym, <ustawienia dla 100% mocy> czyli przerwa podawania i moc dmuchawy (i nie musi to być fizyczne 100% mocy kotła) Edytowane 20 Lutego 2013 przez leszkowaty Cytuj
rednas Opublikowano 21 Lutego 2013 #10 Opublikowano 21 Lutego 2013 podtrzymanie włącza się jeśli zostanie osiągnięta zadana temperatura (+ histereza pid) co do ustawień to się nie wypowiem, bo co piec to inne ustawienia (jeśli ładnie wypala się opal to znaczy ze są nie najgorsze) jedynie zastanawia mnie zakres mocy dmuchawy 4~2 bardzo mała modulacja dla skrajnych "mocy" (w irydzie sa biegi 1~50) zawsze możesz w menu serwisowym wyłączyć "pid" i ustawić sterownik jako dwustanowy będziesz miał wtedy tylko parametr "100%" mocy i podtrzymanie Bardzo dziekuje i na pewno teraz popróbuje bez PID-u. Co do ustawien dmuchawy to jak rozmawiałem z konstruktorem Iryda to sugerował żebym sie postarał tak ustawic piec aby dmuchawa pracowała długo przy najmniejszm nadmuchu. Nie wiem czy sie to sprawdza bo przy przy tych moich ustawieniach mam dosc duzo zaru na całym palenisku, ale juz nie ruszam bo juz sam nie wiem który parametr ruszc. Pozdrawiam Cytuj
leszkowaty Opublikowano 21 Lutego 2013 Autor #11 Opublikowano 21 Lutego 2013 jak będziesz zmieniał ustawienia to nie zapomnij sobie zapisać tych bieżących (mogą one okazać się lepsze) a tak z ciekawości zapytam, jaki metraż ogrzewasz? bo może sie okazać ze te 45kg/dobe to nie jest zły wynik :) Cytuj