Założono ogrzewanie podłogowe w budynku wielorodzinnym, niestety instalatorzy nie byli fachowcami bo instalacja nie działa prawidłowo.

 

Temp. wody przekracza graniczne 60 stopni i nie działa regulacja. W obwodzie podłogówki zamontowano zawory Danfos FHV-R z ogranicznikiem temperatury FJVR (zakres 10-50 stopni).

 

Objawy:

- brak możliwości regulacji, niezależnie od ustawienie głowicy FJVR podłoga zimna

- po zdjęciu głowicy (otwarcie zaworu) podłoga bardzo gorąca

 

Pytania:

Jak zdiagnozować czy jest odpowiedni typ zaworu (wydaje mi się ze zimna podłoga z założoną głowicą sugeruje że gorąca woda odcina dopływ przed podłogówką, czyli jest zły typ zaworu i głowicy /powinien być FHV-A ze zwykłym termostatem reagującym na temp. powietrza a nie wody)?

 

Prawdopodobnie konieczne będzie zamontowanie jakiegoś mieszalnika w celu obniżenia temp. wody. Jak to wpłynie na pracę grzejników (jedyna opcja to taki mieszalnik na przyłączu do mieszkania, reszta zalana betonem).

 

Co z tym można zrobić, aby uzyskać sensowną regulację najmniejszym kosztem i możliwie bez demolowania prawie nowego mieszkania.

 

PS. Reszta budynku ogrzewana wyłącznie grzejnikami, więc nie ma możliwości ingerencji w kocioł itp

Opublikowano

Według mnie takie działanie podłogówki jest spowodowane założeniem zaworu na zasilaniu (powinien być założony na powrocie) i z tego powodu następuje jego szybkie zamknięcie. Zawór jest właściwy a zastosowanie mieszacza wymagałoby pompy.

Opublikowano

Jeżeli FHV-R jest zamontowany na zasilaniu, to sugerować może pomylenie zaworów. Na zasilaniu powinien być zamontowany FHV-A. Zgłoś to jako reklamację i tyle.

Opublikowano
  • Autor

Dziękuję za potwierdzenie moich przypuszczeń. Czyli wymiana zaworu na FVH-A no i oczywiście głowicy.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.