Tak zasilanie i powrot 1"
-
Bufor to 800l Austria Email PSM bez wezownicy. Bufor jest bez wezownicy, bylo sprawdzane przed montazem. Latarka swiecila w dolne wyjscie i w gornych bylo widac ze swiatlo odbija sie od scianek. Zbiornik ma 2,5 roku, gdy jest nagrzany jakos niepokojaco nie traci temp. Uklad otwarty ale rura przelewowa narazie jeszcze nie jest podlaczona do kanalizy, mam podstawiona zbiornik i do niej jak cos ma leciec to leci, narazie nic nie leci. A problem z nim byl taki ze podlaczyli go w nast,. sposobb Z zasilania kotla do naczynia, z naczynia rura przelewowa i 3 rura z naczynia do powrotu kotla i gdy pompa pracowala to pchala wode do naczynia wzbiorczego, jak bufor mial 60' to naczynie wzbiorcze rowniez 60' a tak raczej mie powinno byc- chyba ze sie myle. W tej chwili rura z naczynia do powroty kotla jest zaslepiona i cieplo idzie w bufor a nie na strych Podlaczenie bufora Chyba jednak spuszcze znowu wode wyciagne wkladke z zaworu zaslepie wejscie goracej wody do zaworu i przetestuje jak bedzie bufor sie wygrzewal. Tak jak wczoraj pisalem 2godz palenia bufor z 30 nabil sie do ok 55' kolejne 3,5-4 godz doszedl do 60' dol i 62 gora osobiscie obstawial bym ze cos nie tak z zaworem 3d
-
Tez mnie to zastanawia jakim cudem woda na wyjsciu jest cieplejsza niz w buforze. Co raz wiecej wskazuje ze jednak cos moze byc nie tak z zaworem 3d. Czy do testu wystarczylo by wyjac wkladke i zaslepic doplyw goracej wody do zaworu- 3d? Tak to wyglada z dzisieszego palenia. Startowalem z dolem bufora 30' po 2 godz caly bufor mial 52' po nast 2 godz gora bufora 62/dol 59 cos nie halo.
-
Tak bym najchetniej zrobil ale niestety nie mam do tego sprzetu bo zajmuje sie czyms innym i w innych tematach mam wiedze. Z buforem mam pierwszy raz do czynienia, dzieki pseudo hydrauliom mocno sie doksztalcilem w tym temacie, chociaz sa problemy jak wyzej opisane z ktorymi nie za bardzo wiem co zrobic. Pomysly jakies mam ale nie chcial bym niepotrzebnie przerabiac tematy ktore ktos juz robil i nie daly zadnego efektu. Dlatego licze na rozmowe i pomoc z waszej strony
-
Teraz zeby sprawdzic grawitacje musial bym przerobic powrot. Jesli sie okaze ze nie bedzie ok to znowu montaz wszystkiego spowrotem. Juz mialem 2 hydraulikow ktorzy "znali sie na buforach" pierwszy uciekl rok temu w listopadzie bo chcial naczynie wzbiorcze pod podlogowke podlaczyc, druga ekipa dokonczyla po pierwszym ale z naczynia wzbiorczego zrobili grzejnik. Teraz sam probuje walczyc z ta instalacja nie mam juz sily na 3ciego fachowca. Dlatego licze na wasza pomoc. Zime przezyjemy bo da sie palic ale nie do konca satysfakcjonuje mnie bufor max 70' i gotowanie kotla powyzej 80'
-
Musial bym chyba zdemontowac zawor zwrotny bo inaczej grawitacja nie poradzi sobie z nim- dobrze mysle? Druga sprawa ze bez pompki jak rozpalam to zaczyna juz wydaeac dzwieki przy 70 paru stopniach
-
Na ostatnim paleniu tak wygladalo, dzisiaj tez temp na powrocie trzymala sie na 53' a nie jak kilka dni wczesniej 48'. Co do zaworu to mysle o jakims na 65-70' w tych temp. zostaje esebe, czy macie cos godnego polecenia? Obesrwuje jeszcze temperetury gdy caly bufor zlapie 55' wtedy temp. na kotle w dosyc szybkim tempie wzrasta a bufor juz tak szybko sie nie nagrzewa, tak to wyglada i takie roznice temp sie utrzymuja. Do tych 55' roznica miedzy kotlem a buforem wynosi ok 5', pozniej juz ok 13' czym to moze byc spowodowane???
-
Na zimnym kotle i buforze pompa chodzi na otwartym jak i zamknietym zaworze. Rozpalilem, nagrzalem kocial do 70' wlaczylem pompe. Temperatura na powrocie podniosla sie do 62' (w tym momencie jak zamkne na chwile zawor przy buforze to pompa zwalnia a przelyw jest w granicach 0,15m3/h) Po 5 minutach temp na powrocie spadla do 50' a na kotle do 58' i tak juz zostanie az bufor wygrzeje sie do ok 50' i wtedy temp na kotle wzrosnie. Moze w tym zaworze 3 droznym jest wkladka termostatyczna na 50', ktos wie czy wkladki maja jakies wybite oznaczenia?
-
Bez pompki przy rozpalaniu zaczyna juz szumiec przy 66-70' Mam taki pomysl na dolozenie drugiego zasilania (foto) co o tym myslicie? Druga sprawa dzialanie zaworu 3d chyba nie jest prawidlowe. Przy rozpalaniu woda powinna krazyc w krotkim obiegu jak na foto. Zamkniecie zaworu na wyjsciu z bufora nie powinno miec zadnego wplywu, a u mnie pompa zwalnia, przeplyw wody spada z 1,50m3/h na 0,16m3/h. Wyglada na to jak by nie otwieral sie dla goracej wody z zasilania, dobrze mysle? Jest mozliwe ze wkladka w zaworze jest zle zamontowana?
-
Nie zrozumielismy sie, w komorze jest warstwa zaru i normalnie sie opal spala, jedynie przy dokladce lub gdy trzeba zamieszac opal to wtedy klapka krotkiego obiegu spalin jest otwierana, otwierane sa drzwiki, palenisko dostaje cugu i powietrza zaczyna sie rozpalac i wtedy najczesciej zaczyna szumiec w przednim plaszczu.
-
Kociol jest w poziome, zdjalem obudowy i spr. laserem. Tak jak mowisz kolo 80' na kotle gdy pojawi sie ogien w komorze zasypowej od razu zaczyna syczec/podgotowywac. Ja tutaj obstawiam jakis problem z przeplywem wody przez przednia czesc kotla.
-
-
Zainstalowany prawidlowo. Z prawej powrot z bufora - zimna. Z gory goraca z zasilania W lewo zmieszana do kotla. Sam usowales wade czy reklamowales?
-
Wiec tak, bufor na dole mial 30'. Rozpalam w kotle, na rurze zasilajacej 65' na kotle 75' i zaczyna sie bulgotanie, wlaczam pompe, po kilku minutach temp na kotle sopada do 65', woda na zasilaniu ok 60' a na powrocie 50' (ochrona powrotu 55') i tak sie utrzymuje juz od 1,5godz. Bufor po tym czasie ma na dole 50' wiec odbiera cieplo. Mam racje ze woda powinna krazyc na krotkim obiegu (czesc wody plynie do bufota) do czasu az dol bufora nie bedzie mial 55' wtedy otwiera sie duzy obieg, temp na kotle rosnie wraz z temp wody w buforze?? Sprawdzilem jedna rzecz, na wyjsciu z bufora mam zawor, gdy go zakrecam pompa pompa staje, nie ma przeplywu wody, czy to normalne??? woda chyba powinna plynac po malym obiegu - mam racje? Czy cos nie tak z zaworem ochrony powrotu Teraz 2 godz od rozpalenia Bufor wygrzal sie do 57-58' ,na powrocie temp. od razu skoczyla na te 58'
-
Na buforze u gory, piec odpowietrzalem wyjsciami na miarkownik
-
Jutro rano bede palil to pomierze temp. na wyjsciu z kotla i na powrocie przy krotkim obiegu. Bufor bedzie mial z 40' wiec piec bedzie startowal z krotkiego obiegu. CWU ma zamkniety zawor, otwieram go dopiero jak zostaje zar w piecu, pompa jeszcze chodzi z godzine i to cieplo laduje mi cwu do ok 60' Bufor sie laduje, cwu sie laduje caly czas to tak wyglada jak by ta goraca woda miala problem z wyjsciem z przedniej czesci kotla.
-
Bufor odbiera cieplo i dosyc sprawnie sie nagrzewa do momentu az piec zlapie na termometrze te 85" na przednim plaszczu jest juz wtedy ok 100' i zaczyna sie podgotowywanie. Jak zaczyna juz szumiec i wlaczecze pompe na maxa to nie wiele to zmienia, dopiero klapka PP na zero i sie uspokaja, pompa dalej na maxa i jak po kilku minutach otwieram PP i pojawia sie spowrotem plomien w palniku zaczynaja sie szumy. Wyglada to tak jak by pompa mie zabierala tej goracej wody z tego przedniego plaszcza????? Widac to nawet przy rozpalaniu, pompa wylaczona woda na wyjsciu z kotla 60' , temperatura na termometrze kotla 75' i tez juz slychac szumy w przednim płaszczu. Jak by sterownik startował pompe od 70' to termometr na kotle mial by juz ok 90' a temp. na plaszczu grubo ponad 100. Dosyc długo juz sledze to forum i nie pamietam zeby ktos mial taki problem.
-
Przy tych 85' na zegarze pompa na maxymalnych obrotach nie wiele zmienia, trzeba odciac doplyw tlenu. Zawor ochrony powrotu mam Afriso ATV 335 55'C
-
Witam Kociął MPM DS 14kW + bufor 800l uklad otwarty. Przegladajac forum ludzie wygrzewaja bufory nawet do 90' u mnie nie wiem czy cos jest nie tak czy to normalne ale ladując bufor termometr na kotle pokazuje 80' na wyjsciu z kotla temp wody 70-72 bufor 62-64', czy to normalne temperatury czy cos jest nie tak? Gdy temp na kotle dojdzie do ok 84-85' zaczyna sie syczenie/szum i pojedyncze bulgotniecia w przednim plaszczu wodnym, mierzac term.przylgowym przednia sciane plaszcza wodnego temp. siega 100' ? Mam wrazenie jak by pompa nie wymuszala przeplywu przez caly kocial, jak by woda z przodu kotla bardzo wolno przeplywala i przez to bardziej sie grzeje. Mial ktos podobny problem? Mam pomysl zeby wyciac plytki pod kotlem i wkleic aby lekko opadaly ku przodowi, spowoduje to ze przod kotla bedzie lekko nizej i goraca woda bedzie przesowala sie ku tylowi do wylotu z kotla. Drugi pomysl dolozyc druga rure zasilajaca mozna by sie wpiac w boczny kruciec np. od miarkownika i polaczyc z rura zasilajaca z tylu kotla? Jakis forumowicz kiedys robil cos podobnego wspawal sie w gorna czesc plaszcza wodnego na srodku kotla. Duszac ognien i utrzymujac żar maxymalnie jestem w stanie wygrzac bufor do 70-72 stopni, dalej jest juz gotowanie.
-
Szybkie pytanie, czy to normalne ze grzejac bufor temperatura na piecu jest wyzsza od bufora o 13 do 15 stopni? Mpm 14kw +bufor800l
- 4797 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
-
Witam Jestem juz w trakcie montazu pieca z buforem i niestety trafilem na hydraukika ktory chyba nie do konca wie jak to pozadnie zrobic, robi po swojemu a ja musze byc czujny i go poprawiac. np. na powrocie zamontowal zawor 3d z silownikiem (twierdzil ze innych nie ma ) pokazalem mu zdjecie ESEBE i sie okazalo ze sa inne. Jestesmy na etapie naczynia wzbiorczego. Kociął na drewno z buforem, pompa na powrocie , wyjscie z pieca do bufora, uklad otwarty. Z tego co wyczytalem naczynie powinno byc polaczone z wyjsciem kotla jak na foto, mam racje? Czy dopuszcze sie inne podlaczenia (temp na piecu beda dochodzic do 100'C) Hydraulik w tej chwili zrobil sobie wyjscie z powrotu podłogowki i tam chce wpiac naczynie. Czy mam racje ze to zabezpieczenie kotla nie moze prawidlowo dzialac przy zagotowaniu?
-
Sterowanie instalacją grzewczą Ogrzewanie mieszane grzejniki + podłogówka
qubeq odpowiedział(a) na qubeq temat w Kotły zasypowe
Powiedzcie mi jeszcze jakiego sterownika szukac do sterowania pompa ladujaca bufor? Obsluzy to zwykly sterownik C. O czy musi byc kotlowy a te znowu sa ze sterowaniem nadmuchu itp. Ktore jest zbedne. U mnie jest MPM DS II 14kw na drewno + bufor -
Sterowanie instalacją grzewczą Ogrzewanie mieszane grzejniki + podłogówka
qubeq odpowiedział(a) na qubeq temat w Kotły zasypowe
Tylko czy to nie jest troche przerost formy nad trescia? Tutaj podlogowka nie grzeje pomieszczen uzytkowych jak salon, w wiekszosci kotytarze. My nie lubimy wysokich temp, grzejemy max 21'C Tech ma duzo funkcji i mozliwosci podlaczen ktore w wiekszosci nie bada wykozystane, i swoje kosztuje. Piec bedzie chodzik z 4-5 godz, nagrzeje bufor, zasobnik i koniec jego pracy. Podlogowka by chodzila na niskich temp. Ustawilo by sie do swoich potrzeb zaworem 3d termostatycznym, sterownik sterowal by cykliczna praca pompy np. 30min przerwy / godzina grzania W ciagu doby sa spore oszczednosci w grzaniu. Grzejniki maja juz zawory termostatyczne, stetownik w salonie utrzymywal by temp sterujac pompa. Zawor 3d termostatyczny regulowal by wyjscie wody na grzejniki. Przy duzych mrozach podnosze temp na zaworach 3d, grzejniko mocniej grzeja, podlogowne mozna puscic w trybie ciaglym i na wyzszej temp. Ma to sens, moze dzialac przyzwoicie? -
Sterowanie instalacją grzewczą Ogrzewanie mieszane grzejniki + podłogówka
qubeq opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
Wiatm Mam instalowany piec MPM + bufor i szukam jakiegos sprawdzonego rozwiazania na sterowanie grzejnikami i podłogowką. Uklad pomieszcen i ogrzewania jak na foto: czerowne grzejniki - / niebieskie podłogowka 2 pętle (parter, pół piętro) Niestety nie moge w 100% zaufac instalatorowi, musze go kontrolowac bo w tej chwili zamontowal 3 zawory 3d z silownikami 1. obieg grzejników 2. obieg podłogowki 3. ochrona powrotu - tutaj juz kazalem zmienic na Zawór VTC ESEBE 60' (bedzie ok czy dac 55' na ochronie) Teraz pytanie jak sensownie sterowac podłogowka i grzejnikami? Zostawic te zawory z silownikami czy wystarcza zawory termostatyczne. ( instalator twierdzie ze zawor termostatyczny na podłogowce stanie po 2-3 latach, zakamieni sie czy cos w tym stylu??) Sterownik pokojowy planuje w salonie gdzie bedzie sie mieszalo powietrze z grzejnika i podłogowki. Moj pomysł na sterowanie: grzejniki, zawor 3d termostyczny ustawiam na 50' i sterownik wł./wył. pompe aby utrzymac zadana temp. podłogowka: zawor 3d termostatyczny ust. np. na 25" i teraz czy pompa musi chodzic caly czas czy mozna ustawic w sterowniku wł./wył. cykliczne po wygrzaniu podłogi np. 1godz grzeje/ 30min. przerwy. W pol godz podłoga nie wystygnie na tyle zeby w godzine sie znowy nie nagrzala. Nie jestem zwolennikiem jakis wymyslnych i drogich technologi skoro na prostych bezawaryjnych podzespolach mozna osiągnac podobny cel. Moze pomozecie cos wymyslic lub podpowiecie jak macie u siebie to rozwiązane