  1. 17 minut temu, PioBin napisał:

    Dokumentacja wymiennika gdzies musi byc i bedzie wszystko jasne. Czasem jest opisane (wybite) IN-OUT.

    Jak jest regulowana temperatura na instalacje - bo przeciez musi byc.

    Gdyby sie zdarzylo ze z PEC przyjdzie te 120C, to jesli to cos nie zadziala poprawnie to tyle osiagnie wymiennik a nigdy nie powinien.

    Z ciekawosci Miales jakis projekt lub uzgodnienia techniczne, jak to powinno byc wykonane.

    no wlasnie - co do dokumentacji wymiennika znalazlem tylko takie cos na stronie...

    image.thumb.png.14d552cb7b6ce9b2e5d2dd5b8bff80e7.png

     

    regulacja temperatury (mocy grzania) na instalacje jest za pomoca regulacji przeplywu - taki bordowy zawor na powrocie, przed cieplomierzem.

    z ciekawosci - nie bylo projektu... to jest stary dom 😉

  2. hej @PioBin - dzieki za odpowiedz.

    wydaje mi sie ze zle jest podpiety wymiennik... wlasnie sie "doktoryzuje z tego" ale mysle ze tu na forum znajde lepsza odpowiedz.

    mam wrazenie, ze wejscie do wymiennika (lewa gora) jest ok

    wyjscie z wymiennika (prawa gora) powinna byc powrotem do instalacji dostawcy ciepla a jest wejsciem na moja instalacje CO

    wyjscie z wymiennika (lewy dol) powinien byc wejsciem na moja instalacje a obecnie jest powrotem...

    wyjscie z wymiennika (prawy dol) powinno byc wejsciem / powrotem z mojej instalacji wiec chyba ok...

    rurka miedziana w prawo, ktora gdzies idzie i nie wraca, napisalem - to nie jest najnowsze zdjecie, rurka ta jest podpieta do naczynia oponowego / wyrownawczego.

    120C na wejsciu jest przy -20 na zewnatrz - dodatkowo wysylam/zalaczam tabele od dostawcy ciepla.

    co do cisnienia minimalnego w instalacji 2-2.5BAR - moge zapytac skad taka wartosc? bo zasilanie mam w piwnicy (poziom -1) i zasilam parter (poziom 0) oraz 1 pietro (poziom +1)? 

     

    w tym momencie mam cisnienie w instalacji 1.5BAR - a "majster" mowil ze 1BAR wystarczy bo to daje 10m wysokosci slupa wody...

    tabela PEc.jpg

  3. Drodzy forumowicze,

    Jest to moj 1 post na tym forum, takze z gory przepraszam jak popelnie jakies faux-pas.

    Mam problem, a moj master to chyba dupa wolowa a nie majster... przepraszam za slowa ale rece opadaja.

    sprawa wyglada tak - mam zasilanie ogrzewania z miejskiej sieci cieplowniczej (Oswiecim) - PEC.

    Ze wzgledu na tzw. "wysoki parametr" musialem posilkowac sie wymiennikiem ciepla...

    Wymiennik jaki zostal "dobrany" pewnie na oko bez zadnych obliczen to - Nordic BA-32-30

    Mysle ze jest zle podpiety, bo cale ogrzewanie chodzi dziwnie/zle - moge sie tez mylic.

    Do mojego budynku zostalo obliczone zapotrzebowanie 6kW ciepla przy przeplywie ok. 90L/h

    Wysoki parametr oznacza ze jest to ok 10BAR (moze byc nawet 15BAR) i temperatura cieczy na zasilaniu (zgodnie z odczytem z licznika) to od ok. 60st do nawet 120st... to wszystko zalezy od pogody na zewnatrz.

     

    Mam foto ukladu z piwnicy - czyli podlaczenie PEC do mojego ukladu domowego (mam tylko CO, bez CWU)

    Czy mozecie sie wypowiedziec? Mam wrazenie ze temat wymiennika to "magia"

    Moze jakies pomysly - co moze byc nie tak?

    Z gory wyjasnie, zdjecie nr3 pokazuje caly uklad (ale nie dokonczony) bo nacyznie oponowe / wyrownawcze nie bylo wtedy podpiete.

    Z GORY DZIEKUJE ZA POMOC!

     

    252958910_625979652093500_3750556656872627546_n.jpg

    253775193_1744517875744363_5319824916639325510_n.jpg

    252846859_162307192779646_5357921651986393012_n.jpg

×
×