  1. Mówisz o pompie obiegowej LFP? Ona ma tylko 3 biegi do zmiany i żadnych innych nastaw. Dałem ją na dwójkę.
  2. ATM 366 jak na zdjęciu. Zgodnie z tym co pisałem kocioł jest ustawiony na 35, dobił do 38 i teraz się wyłączył po 25min pracy. Ale to było pierwsze uruchomienie. Teraz liczę ile będzie sama pompka pracować. No i włączył się teraz po 4 min postoju znowu palnik. Bo histerezę mam chyba 4st. Powrót miał 31 jak się uruchomil. Tak jak wyżej pisałem. Teraz kocioł palnik pracuje 5-6min po czym się wyłącza i nie pracuje 4-5min. Czyli na wyższej temp jest jeszcze gorzej niż na niższej. Chłopaki radźcie jak to poustawiać.
  3. Wrzucam zdjęcia tego co jest. Nie patrzcie na estetykę bo może nie jest jak z pokazowych instalacji. Kocioł akurat włączył się przed chwilą i ustawiłem go na 35* i obserwuje jego prace. Piszcie jak to optymalnie ustawić. Dodam że ogrzewam teraz tylko parter około 70m2 gdzie na całości jest podłogowKa i dodatkowo 5 grzejników w tym 1 drabinka. 3 grzejniki zakręcone całkiem natomiast otwarta na maks drabinka i grzejnik w pokoju północnym który jest najchłodniejszy i do niego teraz wstawiłem sterownik pokojowy (Salus rt520rf) ponieważ tego pokoju nie mogłem dogrzać.
  4. Mahony, pompę mam na 1 biegu czyli najniższe obroty.
  5. Wedle tego co piszecie faktycznie opinie są podzielone co do owego "taktowania" Dzisiaj ustawię temperaturę na kotle 35* i będę obserwował go jak pracuje i jakie ma cykle. Kolego "mahony" dzisiaj wieczorem porobię zdjęcia instalacji i wrzuce w ten post, może Wy jako bardziej doświadczeni użytkownicy kotłów podpowiecie co i jak wyregulować, bo mam nadzieję że to tylko kwestia regulacji, nie chciałbym ingerować w instalację.
  6. Zmierzyłem z zegarkiem cykle pracy kotła. Praca palnika 6-7min po czym wyłącza się i sama pompa pracuje 14-15 min. W zasadzie na godzinę możemy mówić o 3, maks. 4 zapłonach. Więc jest to taktowanie czy nie...
  7. Kolego Raidenx8607, rozumiem Cie. - Ale skoro zszedłem już z temperaturą na kotle na 30* i kocioł nadal się wyłącza a temperatury w domu nie może podnieść do 21.5 (taką mam zadaną na sterowniku pokojowym) to jakie ustawienia teraz zmienić żeby ograniczyć ilość włączeń kotła. Z jednej strony pasuje jeszcze obniżyć, ale z drugiej strony kocioł nie dobije tej temp. w pomieszczeniach.
  8. Witam serdecznie. Nie wiem czy ten temat był już gdzieś wnikliwie opisywany, jeśli tak to proszę przenieść temat. Wiele osób mówi o taktowaniu kotła gazowego, że to takie nie dobre na kotła, że szybciej się eksploatuje itd itp. A właściwie kiedy możemy mówić o taktowaniu kotła? Załóżmy sytuację że kocioł załączy się, po pierwszym uruchomieniu np po przestoju 5h, temp na kotle zadana 32*, kocioł pracuje około 1h, dobija do 36* (histereza 4*) po czym palnik wyłącza się, pompa w kotle cały czas pracuje i miesza wodę w instalacji, temp. spada do 28* i palnik znowu się załącza. Załóżmy że miedzy wyłączeniem a kolejnym włączeniem palnika mija czas około 30min, po czym palnik włącza się na 5 - 10 min (dogrzewa do tych 36*) i znowu wyłącza. Czy w tym przypadku mówimy o taktowaniu, czy występuje ono np gdy palnik włącza się w ciągu 1h kilka, kilkanaście razy... Może mi to ktoś dokładnie wyjaśnić???
  9. Sprzęgło jak na zdjeciu. Dzwonił do mnie serwisant. Obniżyliśmy moc startowa i teraz jest już dużo lepiej. Kocioł ruszył za pierwszym razem.
  10. Pewnie masz racje. Czyli dalej jesteśmy w punkcie wyjścia. Trzeba będzie pewnie zapytać instalatora bądź serwisanta Termeta może coś doradzi w tej kwestii. Chyba że jeszcze coś Ci przyjdzie do głowy to pisz.
  11. Dałem bardzo blisko kotła i zastanowiła mnie jedna rzecz. Puszczałem wodę w kuchni nad zlewem i po chwili jak wszedłem do kotłowni to na sterowniku Tech ST-21 było ponad 40st. Czy obieg wody użytkowej z c.o. jest jakoś połączony w tym kotle? Jeśli woda użytkowa będzie go tak podgrzewać to też jego działanie będzie nadal bez sensu. Szczerze powiedziawszy zgłupiałem teraz...
  12. Sam tak właśnie kombinuje w jaki sposób to poprawić. Pierwotnie hydraulik włożył ten czujnik do sprzęgła, jest tam taki otwór, ale to było luźno... Teraz przykleiłem do rurki która leci od kotła do sprzęgła, ale poprawa jest tylko minimalna. Spróbuje go przesunąć na rurce jak najbliżej kotła, może to coś pomoże. Może jeszcze jacyś instalatorzy się wypowiedzą lub też użytkownicy z dłuższym stażem.
  13. Kolego WojtuNie, - instalacja mieszana - tak mi doradził hydraulik i teraz wiem że jest ok, np dogrzewanie chwilowe w okresach przejściowych (jesień - wiosna), takie jest moje zdanie... - pompę podłogówki (w rozdzielaczu) mam podłączoną razem z pompą obiegową którą to właśnie steruje ST-21 i załączają się razem. Załóżmy że sterownik pokojowy da sygnał że pomieszczenie jest nagrzane po 3 - 4h pracy i wtedy pompy mieszają jeszcze przez jakieś 2 - 3h niczym temp. spadnie. Natomiast po tym czasie np za 5h sterownik da sygnał grzej i kocioł się włączy i grzeje odcinek do sprzęgła gdzieś jest zamontowany czujnik temp od sterownika ST-21. Niczym czujnik złapie temp to kocioł się wyłącza na te 180s i ten cykl się powtarza jak pisałem 4 - 6 razy niczym zaskoczy. Na kotle ustawione 32st., na sterowniku ST-21 ustawione 25st. Na sterowniku pokojowym zadana 21,5st. Może jest jakaś opcja w kotle aby pracował dłużej, np 1 minutę i wtedy by sterownik zdążył pompę załączyć i było by ok... Nie wiem, może są jakieś inne rozwiązania żeby poprawić start kotła po przestoju? Przy obecnych temperaturach na zewnątrz słonko wyjdzie i na sterowniku odrazu jest temp powyżej zadanej więc kocioł się wyłączy na 5 - 6h, więc po co pompa ma pracować cały czas? Jeśli się mylę to proszę mnie poprawić, jestem laikiem w tym temacie.
  14. Witam użytkowników. Instalacja mieszana podłogowa z grzejnikami. Kocioł Ecocondens Integra 20kW za nim sprzęgło Keller, od sprzęgła rozchodzi się na grzejniki i podlogowke. Sterowane przez Salus RT520RF. Pompa obiegowa LFP sterowana przez sterownik TECH ST-21. Problem polega na każdorazowym starcie kotła kiedy dostaje sygnał grzej ze sterownika pokojowego po kilkugodzinnym wyłączeniu. Kociol włącza się i grzeje (trwa to 15-20sek) do 36st. (Na kotle ustawiona 32) i w tym cZasie czujnik nie zdąży włączyć pompy obiegowej bo kocioł wyłączy się (na 180s). Jak już sterownik da sygnał do pompy to kocioł juz nie działa. Sterownik pompy ustawiłem na 25st. Kocioł niczym podgrzeje sprzęgło to zrobi około 5 takich cykli niczym zacznie równo pracować wraz z pompa obiegowa. Jak to rozwiązać żeby kocioł startował za pierwszym razem. To raczej nie efektywne dla kotła taka praca.
×
×