Treść opublikowana przez Jacek3773

  1. Wczoraj włączyłem pompę CWU na stałe .temp na bojlerze podniosłem do 50* a temp kotła obniżyłem z 60 na 55*. PO 12h palenia modulacja się uspokoiła .ma małe wachania . Niestety spalanie pokazuje 18.3kg. Kocioł teraz trzyma temp zadaną powrót 45-46* a temp bojlera podskoczyła do 52.5* wykres
  2. Jedna rzecz co mnie dręczy to dla czego przy zadanej temp kotła 60* dobija spokojnie tą temp potem się odstawia do 45* i od nowa startuje . Gdzie tu pogmerać w ustawieniach by to płynniej chodziło. Myślę że ciągła praca z małą różnicą modulacji by była bardziej efektywna.
  3. Banalne pewnie pytanie .ale tryb pracy CWU ma być w auto czy manual . Nie mam pompy kotłowej.
  4. Wracając do tematu. Jak by się zachowywał kocioł mając zadane na CWU aktualnie 50* i przestawiając np na 42* bo tyle wystarczy do prysznica .a zarazem bym wyjął czujnik z bojlera i załozył na powrocie czyli wyjściu z niego.
  5. No wlaśnie wcześniej tego nie było .a jak fahura zakładał siłownik to gmerał w ustawieniach i po tym właśnie pojawiła się strzałka i samoczynne spadanie temp. Spróbuje jeszcze podnieść temp kotła do 60* jak sugerowano i zobaczymi co z tego wyjdzie.
  6. Żadnej czasówki nie ustawiałem .po czym tak wnioskujesz .
  7. Ok. Jutro dżwignę kocioł na te 60 stopni skoro ma być lepiej . CWU ma chodzić w priorytecie czy nie ??
  8. Ok zmieniłem nastawy .zobaczymy jutro co pokaże. Jeszcze jedno .dlaczego kocioł ma zadaną temp 55 stopni a pokazuje 53 . Temp kotła 49.2 i strzałka dół że zbija. Widac na pierwszym zdj.
  9. No leci 45 ale siłownik to chyba powinien zamknąć. Ustawiłem teraz na mieszaczu max 42 a min 40 . Zobaczymy co z tego wyjdzie. W opcji mieszacza ;;zamknij gdy pompa wyłączona ;;; jest na 1 czyli wł.
  10. Wczoraj podłączona pokojówka i siłownik na 4d. Co jest nie tak jeśli temp w pomieszczeniach mam zadaną 22 a jest ponad 25 stopni. Spalanie mi wzrośło o 2kg na dobę. Żadnych ustawień nie zmieniałem w układzie kotła .CO czy CWu I wykres z ostatnich 12h
  11. No nie ma pompy bo machery stwierdziłý że nie ma potrzeby.i CWU to unormuje. Spalanie średnie wskazuje na 14.5kg . Udało mi się kocioł unormować .a bynajmniej na wykresie było że tak powiem prawie równo ale spalanie oscylowało w okolicy 23kg na dobę . Teraz już nie pamietam na jakich ustawieniach pracował kocioł. Konkretnie to jakie dane bo ustawień to nie pamiętam .jedynie co to moc ustawiona na 13kw .przesyp 12kg
  12. Witam od tygodnia męczę się z ustawieniami. Nowy scamp pv13 i ster skzp02 full . Na dniach będzie założony siłownik na 4d .czujnik pokojowy jeszcze nie podłączony. Jak to ugryżć by to w miarę równo chodziło bo już brak pomysłów. Czego tu za dużo lub za mało że tak faluje.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.