  1. Witam. 

    Chciałbym zapytać jak wygląda zmiana eko groszku na pellet w sigma defro 24kw.

    Co trzeba wymienić? Co polecacie? 

    Dużo o tym czytam ale mało co rozumiem.. 🙂

    Mam 24kw, kociołek chodzi na 60 %. Za rok wymieniam okna, ocieplam ściany i kociołek będzie o wiele za duży. Chciałabym 16kw na pellet. Proszę o porady i jakieś nazwy palników itd. 

    I czy to wgl jest opłacalne? Teraz na 24kw spalam 6t na rok

    IMG_20211111_184035.jpg

  2. @sambor ustawiłem tylko grzanie na ten jeden pion. Dałem max pompe, sprawdziłem grzejnik na parterze - grzał mocno, było słychać. Rurki gorące. A na piętrze cala widoczna instalacja lodowata. Wszystkie 3 "rurki". Dopuściłem trochę wody, ale odpowietrznik nie wydał żadnych dzwiekow... I nie slychac żeby coś wgl grzało. Od czego jest ta góra na prawej rurce? Można to odkręcić albo coś?

    Foto grzejnik z parteru i instalacja z piętra. 

     

    PS. Zaworek już nie kąpię - dziekuje wszystkim 

    IMG_20211107_132915.jpg

    IMG_20211107_132652.jpg

  3. Ok, zakręcę glowny zawór z sieci. Mam nadzieję że nic nie spiepsze.

     

    Co do podłogi to w kuchni i w łazience na piętrze działa mi dobrze. Przed spuszczeniem wody działał dobrze. Różnica taka ze na tym pionie jest grzejnik na dole, a podłogówka na górze. A w kuchni i łazience jest tylko podłogowa na dwóch piętrach. Pompe mam z wilo i chodzi już na 2.9, 3.0 i bierze 30 wat wiec nie wiem czy można jeszcze ziekszyc. Zawor na 33 stopnie przy tej temp

  4. @Uzytkownik2, @pawel1979

    Sprawdziłem ciśnienie poprzez ciśnieniomierz do kompresora. Nie ma nic. Temp bojlera 48 stopni. 

     

    Z ciekawości sprawdziłem urządzenie z CO. Pokazuje trochę powyżej 1bar. Proszę zobaczcie czy jest ta instalacja dobrze zrobiona. Od góry z zaworu d4 a na lewo kociołek i powrót.

    Temp 65stopni, powrót około 60 stopni. Na zabezpieczeniu jest 1.8 bar.

    Podsylam także foto tabliczek znamionowych. Ostatnie od Cwu. 

    IMG_20211106_101207.jpg

    IMG_20211106_101213.jpg

    IMG_20211106_101319.jpg

    IMG_20211106_102137.jpg

  5. Witam.

    1. Mam problem z zaworem zabezpieczającym albo coś w tym kierunku. Nie wiem czy to dokładnie jest zabezpieczający - dlatego prosze o pomoc. Kapalo z niego zawsze gdy chodzila pompa Cwu, ale od jakiegoś czasu leci ciągle. 

    Ostatnio 25l w 3 dni.. Fota nr. 3

    Wynienic go czy jak? Jest ta instalacja poprawna? 

     

    2. Wymienialem ostatnio zawory w grzejnikach. Po wlaniu do instalacji na nowo wody nie grzeje mi na piętrze podłogówka w przedpokoju. Na parterze jest grzejnik i dziala.

    Zdjęcie nr 4 przedstawia jak wygląda to instalacja. Wszystko inne działa poprawnie.. 

     

    Prosze bardzo o pomoc 🙂

     

     

    IMG_20211105_075536.jpg

    IMG_20211105_075551.jpg

    IMG_20211105_075712.jpg

    IMG_20211105_083609.jpg

    IMG_20211105_083609.jpg

  6. Witam. Mam problem z kopczykiem w trybie letnim. Strasznie się zapada. 

    Mam sigma defro 24kw, jest juz ustawiony na 25 procent mocy a dalej przebija o 10 stopni. 

    Zmienilem ustawienia w nadzorze. 

    Czas podawania z 1s  na 2s.

    Przerwe z 6min na 4min

    Siła nadmuchu z 100 do 80.

    Pale eko z piast Ziemowit 24kj, 

    Na zimę miałem eko z Bobrka 27kw, próbowałem nim palić ale się strasznie spiekal - a miałem już ponad 10dodane do powietrza. 

     

    Czy coś można jeszcze zmienić? Przy 60 stopniach włącza się wiatrak na 1 procent, zaczyna się praca a temp szybko wzrasta. 

    Wiadomo że kocioł jest trochę przewymiarowany ale nie chce go na lato wyłączać. 

    Do tego strasznie się kopci przy otwieraniu drzwiczek. Nigdy tak nie było.. 

    Proszę o pomoc. 

    Screenshot_20210508-205132.jpg

    Screenshot_20210508-205122.jpg

    IMG_20210508_210206.jpg

    IMG_20210508_210154.jpg

  7. Witam. Mam problem od dłuższego czasu z płomieniem 

    Pali się bardziej z prawej strony. Lewa strona nie ma płomienia 

    Czyściłem już palnik, korone itd. 

    Górę palnika mam z dziurkami, wszystkie są drożne. Korona bez przesłony. 

    Na lowietrzu mam koretke 8 gorne i 5 dolne na plus 

    Jakieś pomysły? Różne groszki i bez zmian. Rura drożna. 

    IMG_20210212_175124.jpg

    IMG_20210212_175104.jpg

    IMG_20210212_175058.jpg

    IMG_20210212_175054.jpg

  8. Witam. Mam problem z czujnikiem zewnętrznym.  Juz kupiłem nowy i dalej to samo.
    Temp skacze. Zauważyłem to pierwszy raz tydzień temu. Dziś drugi raz 
    Nie wiem jak często temp skacze ale za pierwszym razem podbił do 35 a teraz do 14. Nagrałem tylko krótki film.
    Zawsze jest to przy otwartych drzwiczkach.
    Myślalem że to przez to że poruszałem sterownikirm.  Ale teraz jest ok.

    Ps. Macie problem z wykresami w emodul?

×
×