  1. Witam. 

    Mam kociołek od 2016 roku, Defro sigma 24kw. Ogrzewam nim 2 pietra (około 100m każde) plus dwa pokoje w piwnicy. Łącznie to około 220m w tym duża klatka schodowa. Ocieplenie budynku to styropian 5cm plus nowe okna (2022) i stary płaski dach (ocieplenie z lat 1980 - hasi i żużel)

    Chodzi mi głównie o to, że kocioł pracuję na 50% mocy w ciągu zimy (czasem 60%) a w lato jest problem z paleniem na sam bojler (200l)

    Przebija o 15 stopni, praca na 25%(min), zmienione czasy podawania ale to i tak nic nie daje. Cały kocioł jest zawalony. Jeśli go wyłączę to Zaraz robi się wilgoć.

    Teraz moje pytanie..

    1. Czy jeśli kupię kocioł około 15kv, też na eko groszek to spalanie w zimie się zmniejszy (teraz to 5t) ?

    2. Czy lepiej iść w pellet, też około 15kw czy zostać przy eko groszku ?

    3. Mam zbiornik na eko 190kg, czy do nowego kotła będzie pasować - chodzi o średnicę rury, podajnik itd.

    4. Zmiana kotła z eko groszku na pellet wymaga dużej zmiany ? Mam zawór 4 drożny, pompe na wyjściu i wejściu.

    Tak samo mam sterowniki, wifi i pokojówkę więc tak naprawdę potrzebuje sam kocioł. 

    Aktualnie kocioł jest trochę zardzewiały i dlatego myślę nad zmianą go. Jeśli kocioł będzie miał mniejsza moc to będę mógł spokojnie palić w lato tylko na bojler.

    Proszę o poradę :)

  2. @HarryH ustawiłem 2.5 m na pompie na powrocie. Na obiegu tez tyle mam.

    To prawda że ta na krótkim obiegu musi działać wstecz tak jakby ?

    Podsyłam zdjęcie. Na lewo jest główny obieg a na dole gdzie pompa to krótki obieg.

    Ustawiłem też moc na 100% (15kw) i cwu histereze na 8 stopni. 

    Mam nadzieję że przy takiej mocy pompy na powrocie nic się nie stanie z instalacją gdzie włączy się pompa cwu (ta pompa na cwu jest dość stara - bierze 48w na pierwszym biegu) jakiś rupieć ale działa jeszcze więc szkoda wymieniać - nie ma jej na zdjęciu 

     

    IMG20230205204017.jpg

  3. Witam..

    Mam przewymiarowany kocioł. 180m powierzchni grzewczej.

    Jest to sigma z 2017 roku 24kw. Ustawienia aktualnie na 15kw.

    Bojler 200l, zawór czterodrozny, aktualnie pid. Wyłączona pogodynka, wyłączony regulator w domu, histereza cwu na 2

    Ustawienia kotła to 

    65stopni, zawór na 38, korekta na -5

    Praca min 1s, maks 2s

    Przerwa podajnika 24, max 45

    Wentylator 22, maks 36

    Obroty 80, maks 250

    Nie podoba mi się to że temp tak mocno spada. Czy to dobrze że tak długo dochodzi do zadanej i szybko spada ?

    Spalanie to cały Zbiornik na 7dni. Z instrukcji wyniki że to 165 kg ale wydaje mi się że wejdzie do niego 180kg.

    Proszę o porady. Czy można coś zmienić żeby ten wykres jakoś wyrównać? Czy jeśli mam go na 15kw to spali mniej niż na 24kw?

    Screenshot_2023-02-05-17-06-40-52_4606ec11ac6997a4db01d54fb2d88518.jpg

  4. @gersik a co da zmniejszenie temp spalin z 260 do 200?

    Zmieniłem moc na 80 około 14. Większej różnicy nie ma. Histerezę cwu mam na 1.

    Teraz gdy jest większy pobór wody z bojlera to kociołek dość mocno spadł. Nie wiem co lepiej zrobić.. może cwu na prąd podpiąć? Ale czy będzie to aż taka duża różnica jeśli za prąd w lato place około 100zl więcej.

    Albo histerezę ustawić większą ale czy kocioł później da radę naraz ogrzać cały bojler ? 

    Co do większej przerwy to przez 6 godzin nie zaobserwowałem większej różnicy. Tak samo pracował więc powróciłem do fabrycznych ustawień. Tj 45s maks

     

    Screenshot_2023-01-29-19-39-21-16_4606ec11ac6997a4db01d54fb2d88518.jpg

    Screenshot_2023-01-29-19-39-08-67_4606ec11ac6997a4db01d54fb2d88518.jpg

  5. @gersik mam dane od wczoraj od 16.

    Ustawienia to:

    Kocioł 67, korekta na 0, moc 90%, cwu 48 - 1 histereza

    Zawór 50sek, skos 5% i 25min otwarcie.

    Praca to min 1sek, maks 2s

    Przerwa min 24, maks 45

    Wentylator min 22, maks 36

    Obroty min 80, maks 250.

     

    Kocioł pracuję w przedziale 65 - 70

    Spaliny 90 - 140

    Palenisko wyczyszczone o 16 

     

    Ps. Pracuję bez pogodynki i bez sterownika pokojowego. ( Mam sterownik ale jest wyłączony)

     

    Screenshot_2023-01-29-09-19-19-93_4606ec11ac6997a4db01d54fb2d88518.jpg

    IMG20230129091325.jpg

    IMG20230129091306.jpg

  6. @gersikustawiłem około 11 ustawienia na 15kw. 

    Ustawiłem tylko na zaworze minimalne 30% bo z tego co zauważyłem to pracuję ciągle na 36-42%. Skok na 5%, kontrola na 60s.

    Teraz wyłączyłem ochronę powrotu. 

    Pompa kotłowa ciągle pracuję. Korekta na 0

    Wrzucę wieczorem zdjęcia jak to wygląda. 

    Jedynie to zauważyłem że jak zmieniłem na ustawienia fabryczne okolo 11 To temp spalin podniosła się do 150stopni. Teraz wszedł w nadzór. Zmieniłem moc na 90 i poczekam do wieczora bądź jutra rana. 

     

    Ps. Temp spalin miałem na poziomie 70 stopni. Wyczyściłem go wczoraj i pokazywał około 120, teraz po fabrycznych na 15 kw już 150

  7. Temperature zadana z 65 zmieniłem na 68 żeby podnieść trochę powrót.

    Korektę powietrza w nocy miałem na 0. Taki kopczyk jest jak na zdjęciu po około 12 godzinach.

    Temperature zadana przebija o około 2 stopnie w każdą stronę. Czasem coś się dzieje na zaworze - albo włącza się pompa cwu i spada nizej albo i przebija więcej. 

     

     Co do zaworu to zmieniłem z powrotem ten skok na 5% i minimalne otwarcie na 10%

    Screenshot_2023-01-28-09-44-27-99_4606ec11ac6997a4db01d54fb2d88518.jpg

    IMG20230128093936.jpg

    IMG20230128093852.jpg

    IMG20230128093815.jpg

  8. Zmieniłem moc na 15kw i 90%mocy.

    Zawór zmieniłem na skok 1% a minimalne otwarcie na 18%, kontrola 50s

    Musiałem też zmienić czas minimalnej przerwy z 24s na 30s a maksymalnej z 45 na 55s. Kopczyk był ciągle za duży a korektę powietrza mam już na plus 8.

    Jutro podesle wykres.

     

    A gdybym tak cwu zasilał prądem tak jak w lato (100zl około więcej za prąd) a kocioł tylko na grzejniki? 

    Wtedy by kociołek pracował stabilnej prawda?

    Byłaby jakaś oszczędność większą?

     

    Zdjęcie z kopczyka po 3 godzinach palenia.

    Ps. Ten popiół po dotknięciu się rozpada.

    IMG20230127200437.jpg

  9. @nightwatch a jakie jest optymalne spalanie na taki metraż ? W sumie mam też instalacje troche skomplikowana. 

    Jeden pion to klatka schodowa, łazienki a w tym podłogowka i  grzejniki (2 pietra) plus kuchnie - podłogowka i  przedpokoje

    Drugi pion to sypialnia (2x)

    Trzeci pion to cztery grzejniki na dwa piętra - po odkręceniu tego pionu spalanie przyspiesza.

    Takie pomiary 

    2 piony z 3, zawór 33 stopnie (14dni pełny zbiornik)

    3 piony, zawór 36 stopni (9dni)

    Zawór 38 - 39 (7dni)

    Można zmienić w ustawieniach na 16 kw z 24 które mam? 

    Kociołek pracuję w miarę równo. Ale gdy jest większy pobór cwu to wariuje. Ciągle coś kombinuje - zmieniam histere cwu, temp kotła.

    Mam pompę krótkiego obiegu. Wilgoc mam gdy kociołek jest w lato wyłączony. 

    Screenshot_2023-01-26-22-19-16-59_4606ec11ac6997a4db01d54fb2d88518.jpg

  10. Witam.

    Mam kocioł defro sigma z 2016 roku, moc 24kw eko groszek. Mam to z 200l bojlerem i zaworem 4 drożnym. Dom łącznie z piwnica to 250m, powierzchnia grzewcza to 180m (75% to grzejniki)

    Okna wymienione rok temu, dom ocieplony styropianem 5cm

    Kocioł pracuję na 50%mocy - przy około zeru stopni na dworze. Zawór na 38 stopniach.

    W lato muszę go wyłączać bo przebija o 30 stopni i do tego śmierdzi strasznie. Niestety w tym roku pojawiła się wilgoć w nim więc nie wiem co gorsze. : /

    Co muszę wymienić, kupić aby przerobić go na 16kw?

    Czy jeśli zmieniłem ustawienia w systemie na 16 kw to coś to zmieni ?

     

    Jestem laikiem - teraz spala 5 t na sezon (zbiorniczek na 7dni) 

    Dzięki za rady ! :)

  11. Na youtubowych ustawiach zwiększyłem z 34 na 60.. żeby niby eko groszek się lepiej spalał.. a nie zostawiał spieków itd.

     

    Rozumiem że ustawienia w pierwszym menu tak ? Bo w serwisowym już mam fabryczne i zostawię to tak..

    Proszę o pomoc, jak mam zdjąć ten silownik?

    Jeśli zmienię na fabryke w pierwszym menu to czy będę miał ustawione te rzeczy typu pompa itd? Jak cos spisałem te ustawienia które są aktualnie

  12. Na YT..

    Wygląda na to że on chodził na faktycznych cały czas.. teraz też tak jesr

     

    Wtedy zmieniłem min przerwę z 35 na 70, Maks z 70 do 110, wentylator z 13 na 18, Maks z 34 na 60..

    Przez kilka godzin było super, wykres linia, ciągła praca.. a później spadek do 40stopni i wzrost aż do 80... I wykres mocny.. odrazu zrobiłem reset na fabryczne..

     

    Czujnik jednak działa już.  Wyczyściłem i jest nawet 90 , 100 stopni

×
×