  1. 3 godziny temu, bercus napisał(a):

    Min czas otwarcia 1,5 s przy pracy 140 s-jak chcesz od sterownika,by sterowal na 1% kiedy min.krok ustawisz mu wiekszy,niž 1%?????

    140s/100% = 1,4s +0,1s na kasowanie luzu  = 1,5s=1%

    4 godziny temu, Hitower napisał(a):

    Jeśli otwarcie i zamknięcie mieszacza ustawisz na tą samą wartość to czasami nie potrafi znaleźć pozycji i ciągle pracuje tam, i z powrotem. W końcu się rozkalibruje. Dzieje się tak na niektórych wartościach. U mnie jest to samo. Zrób kalibrację, a w przyszłości zostaw 1% różnicy między min a max otwarciem, np. min 26 a max 27. Przekładnia w siłowniku może mieć pewien luz i dlatego tak się dzieje.

    a czyli to w miare normalne i nie ma sie czym przejmowac tylko pamietac by ustawic min 1% roznicy

  2. zauważyłem dzisiaj problem w sterowniku ,chciałem zblokować mieszacz na stała wartość 27% .  wiec w ustawieniach mieszacza  wbiłem otwarcie min 27% oraz otwarcie max tez 27%, po tym zostawiłem piec i poszedłem spać , w nocy obudziłem się na sterowniku pokazywało otwarcie 27%, a temperatura zasilania była 60'C ;/ i mieszacz otwarty w całości . i było słychać jak cały czas pracuje (otwiera, zamyka) , czyżby wina sterownika ? wcześniej nie kojarzę, by działy się takie anomalia;/

    ustawienie mieszacza mam :

    czas otwarcia :140s zawor womix

    wzmocnienie : 4

    otwarcie zamkniecie jak wyzej

    min czas otwarcia 1,5s

    max otwarcia 2,9s

    histereza 0.5'C

     

    Zrzut ekranu z 2024-01-14 10-52-49.png

    Zrzut ekranu z 2024-01-14 10-53-30.png

  3. W dniu 6.11.2023 o 00:39, Dozy napisał(a):

    Coś źle poustawiałeś, nie mogłeś tego ogarnąć i teraz brednie wypisujesz. ...ale nie jesteś ani pierwszy ani ostatni. 😉

    Wy ewidentnie tego nie kumacie. Nie rozumiecie tych ustawień, co konkretnie one oznaczają, stąd te dziwne ustawienia i rozczarowania, że to nie gra tak jak powinno.

    Ustaw zadana mieszacza na 30, min 20 i max 60. Parametr wzmocnienie na 5, min otwarcie 0% i max 70%, krzywa pogodówki na 5 i ma być zaznaczony tylko mieszacz. Przycisk "kocioł" powinien być na szaro. Potem zadana kotła na przynajmniej 60° i to musi działać.

    teraz tak ustawiłem 

    W dniu 6.11.2023 o 17:33, Hitower napisał(a):

     

    Z szybkości z jaką kocioł nabiera temperatury widać, że jest mały odbiór ciepła.

    Niektórzy mnie skrytykują, ale jeśli zależy ci na wyrównaniu pracy kotla obniż min. modulację na 20% a max. zablokuj na 40-45%. Jak spadną temperatury, wrócisz do poprzednich ustawień. Jeśli kocioł jest mocno przewymiarowany, to w okresach przejściowych tak to będzie wyglądać.

    tez zmieniłem z 30 na 20 , a max na 50%

    13 godzin temu, mkwapisz napisał(a):

    Kociołek @glibo to 35kW kolubryna. W pierwszej kolejności dynamika modulacji na 1, żeby kocioł się za bardzo nie rozpędzał. Możesz mieć też źle dobrany mieszacz - zły kvs coś takiego może wygenerować, ale także źle zrobiona instalacja wkoło kotła.

    Tak naprawdę bez strony z konfiguracją sterownika (zobacz mój post wyżej) i schematem instalacji to ciężko będzie coś powiedzieć.

    tak kociołem mam niby 29kW , ale palnik, jak na blok bo 35kW. Obecnie pale karlikiem , moc palnika ustawiona na 25kW, instalacja stara , w miarę moich możliwości przerobiona (dodanie pompy kotłowej , wstawienie mieszacza 4d , oraz termostatów przy każdym grzejniku

  4. 15 godzin temu, at123 napisał(a):

    @glibo, Kolego a nie prościej i łatwiej przewiesić deflektor o jedną rurę na tym ruszcie wodnym?

    bo patrząc na palenisko i popiół to jest całkiem nieźle

    deflektor mam przykrecany do wspawanego mocowania;/ nie mam mozliwosci zmiany . ewentualnie musialbym dorobic jakis haczyk

    jest duzo popcornu w popiole

  5. jak pozbyć się spieków z początku palnika?

    oraz jak kopczyk przesunąć bardziej na środek paleniska? (ogień przed deflektorem) zdjęcie przy modulacji 45%

    w piecyku również jest czarno

    modulacja 30-80%

    powietrze 15-75% went 5-28

    czas podawania 6s

    korekta paliwa +2

    potencjał zmierzyłem i wychodzi 12.6kg i taki ustawiłem (chodz przy ostatnim bylo 17kg;/ )

    IMG_20221213_173449_914.jpg

    IMG_20221213_173510_923.jpg

    IMG_20221213_173522_069.jpg

    IMG_20221213_173526_520.jpg

    IMG_20221213_173528_222.jpg

    IMG_20221213_173549_064.jpg

    IMG_20221213_173553_965.jpg

    piec wykres 14-12-2022.jpg

  6. 23 godziny temu, Grundfos napisał:

    Sugerowałem kolejną pompę na powrocie z zaworu 4D do kotła w celu zapewnienia odpowiedniej temp.powrotu czynnika grzewczego do kotła aby ochronić kocioł przed korozją niskotemperaturową tu wystarczy 40ka

    to rozumiem , tylko czy nie lepiej zastosować np. tylko 1 pompe 60-tke energooszczędna,  którą zainstaluje na powrocie i ona będzie sama dobierała sobie moc do grzejników i do dogrzewania powrotu jednocześnie , wtedy unikam wydawania pieniędzy na jedna dodatkową pompę.

    oczywiście jeśli trzeba to kupie obydwie

  7. W dniu 17.08.2021 o 11:11, Grundfos napisał:

    Jak to same grzejniki to pompa 80ka

     

    W dniu 17.08.2021 o 11:11, Grundfos napisał:

    Pompa 80ka za duza

    ??

    tak pompke potrzebuje do samych grzejników. lepiej ja założyć na powrocie czy tak jak jest i dołożyć jeszcze jedna na powrót?

  8. schemat robiłem paintem przepraszam za moje umiejętności co do tego programu ;/

    dom 3 piętrowy 

    3 piony -każdy pion doprowadzony do 3 pietra oraz jeden podchodzi, aż do poddasza i tam jest grupa bezpieczeństwa

    na każdym pionie odpowietrznik automatyczny oraz na ostatnim piętrze również w każdym grzejniku odpowietrznik aut.

    w rysunku również jest bład napisałem listwa bezpieczeństwa= zespół bezpieczeństwa

     

     

    schhemat c.o.png

×
×