To fajnie ze są osoby które to tak odbierają.
nie jest to nasz problem, jesteśmy w Polsce i ma być to tak napisane, żeby użytkownik zrozumiał.
na dodatek dodam fakt, ze część instalatorów nie wie o czym my piszemy.
Napisze do działu technicznego producenta , nich oni ruszą głowa, za to im płacą.
Chyba coś w tym jest. odłączyłem zewnętrzna pompę za sprzęgłem, i jak temperatura projektowa 23 podniosła się do 29/30 to kocioł się wyłączył.
To już kolejne forum na którym jest opinia ze logika sterująca a co za tym idzie instrukcja tych kotłów buderus/junkers/bosch jest nie na pewno „logamatic”.
Mam grzanie od 15 do 23, z 1h przerwą na tryb obniżenia. Tryb obniżenia w pozostałych godzinach.
Jak mam czujnik temperatury zasilania w sprzęgle, to w menu 1, jaki powinien być ustawiony tryb? 2-go prawda? Bo ja mam tryb 1, i tak to jak przełączę na 2, to mi wywala błąd.
Zmieniłem w trybie obniżenia, prowadzenie z temp. pomieszczenia na wg temperatury zewnętrznej , i wtedy kocioł się wyłączył.
Co ciekawe brak wyłączenia kotła dotyczy w trybie obniżenia. Sytuacja z teraz:
Cześć. Jak zmusić kocioł aby w trybie obniżenia wyłączył się ? Niżej z mocą już nie może zejść. Jedynie co Piecu może przerwać grzanie co. i tym samym przegrzewanie to wymuszenie ręczne lub automatyczne załączenie CWU.