Witam,
od tygodnia mam problem z błędem f2. Wyświetla się powiedzmy raz na dwa dni. Wczoraj zauważyłem, że błąd pojawia się tylko i wyłącznie gdy trzeba podgrzać cwu. Na obiegu grzejników wszystko jest ok.
To co zauważyłem dziwnego w kotle - poniżej procedura krok po kroku:
1. odkręcam ciepłą wodę w domu,
2. kocioł dostaje sygnał, że trzeba podgrzać cwu,
3. zaczyna grzać cwu,
4. temperatura obiegu rośnie do ponad 90 stopni C,
5. wyłącza się palnik,
6. temperatura w kotle spada
7. powtarza kroki od 3. do 6. (kilka razy - aż dogrzeje wodę w zasobniku do pożądanej)
Te kroki od 3. do 6. trwają zaledwie z 15 - 20 sekund.
Gdy działał prawidłowo to zawsze kocioł gdy załącza się palnik grzeje z 100% mocą, i później ta moc spada odpowiednio do powiedzmy 40%.
Teraz nie spada moc grzewcza kotła a cały czas grzeje na 100% (tak jakby nie zdążyła ta moc mu spaść do tych wspomnianych 40% bo czasami się zdarzy że spadnie i jest ok). NA ogrzewaniu grzejników zawsze spada do tych "20 - 40 %".
Sprawdzałem czujnik temperatury na wypływie cwu za pomocą miernika - jestem pewien, że działa prawidłowo.