  1. Tych kotłów już nie produkują i się nie dziwię. Dlatego chciałem go jakoś usprawnić.
  2. Witam. Czy jest możliwość w takich drzwiczkach kotła zamontowanie rozety bądź kierownicy powietrza wtórnego? Chodzi mi o drzwi te górne zasypowe. Otóż mam pewien ptroblem z kotłem, jest przewymiarowany. Zauwazylem, że dochodzi do miejscowego gotowania wody. Kocioł z rudztem wodnym. Gdy palę w nim i mam rozszczelnione górne drzwi to takiego efektu nie ma a przy okazji lepsze dopalanie spalin i dymu. Kocioł spalanie górne i palę od góry, ale w instrukcji jest napisane, aby rozpalić od dołu, no ale wtedy kupa dymu i smród i większe zużycie opału.
  3. Tak wiem nawiew będe robił obok drzwi rurą kanalizacyjną 110 i na to kratka, czad wydobywał sie też z powodu dławienia kotła bo strach z taka instalacją palić.. Powiem , że nigdy nie miałem 90 stopni na termometrze, teraz jest kocioł bezpiecznie zainstalowany i moge palić prawie normalnie. Na zdjeciu kratka w tym miejscu obok drzwi z korytarza, ale to dopiero po przyjezdzie z za granicy, może zdąże teraz.
  4. Witam, instalacja przy kotle po modernizacji i prawidłowo podłączone naczynie... Można by jeszcze ulepszyć i dać zawór 3d no i to wychładzanie kotła przez c.o..Troche obawiam się tych ocynków, no ale cóż teraz można spać spokojnie.
  5. Ja niestety nie moge nic przerabiać, mieszkanie nie jest moje, należy do miasta. Kiedyś ktoś zaproponował zrobienie dziury w drzwiach wejściowych mieszkania, ale chyba nikt by nie chciał mieć dziury w drzwiach :). Niestety podczas czyszczenia kominów będe za granicą i nie mam jak tego zgłosić kominiarzom. Druga sprawa to musze tłumić kocioł ponieważ jest przewymiarowany ( 9kw na 50 pare metrów lokalu). Kolejna sprawa konstrukcja pieca jest tak wykonana i nie wiem czy tego nie przerobić bez wiedzy zarządcy, otóż górne drzwiczki pieca nie mają rozety do powietrza wtórnego kotła, lepsze dopalanie gazów i spalin. Pale w piecu od góry. Co zrobić , aby instalacja c.o nie wychładzała c.w.u (moge zamykać zawory na zasobniku, ale to chyba bez sensu) jakieś porady???
  6. Nie wiem czy mogę.. Link do innego forum https://forum.muratordom.pl/showthread.php?335478-piec-w-mieszkaniu-wymogi Oczywiscie nawiewu nie mam i kotła też nie moge miec w mieszkaniu, chyba, że mam wydzielone osobne pomieszczenie, no ale cóż... Macie jakiś pomysł, aby układ c.o nie wychładzał układu c.w.u?
  7. Wogóle to instalacja była za szybko napełniana, panowie zaczeli napuszczać wodę o 13:30 a pracują do 14:00 :) Teraz dopilnuje aby była napełniana powoli i powrotami grzejników, aby powietrze uciekało odpowietrznikami do góry , poza tym mam zrobiony syfon, który zostanie zlikwidowany. Doczytując jeszcze wymogi montażu kotłów na paliwo stałe to nie mogą one się znajdować w pomieszczeniu mieszkalnym. Ja mam w przedpokoju a Ty w kuchni, tak też nie może być.
  8. Naczynie jest zamontowane na strychu i ocieplone, będą zlikwidowane te rury solarne karbowane , które idą w przewodach wentylacyjnych.Będą przekuwać się przez stropy, aby poprowadzić rury do naczynia.Zarządcy budynku chcieli sprawę przełożyć na następny rok, ale powiedziałem, że moge nie dożyć ponieważ to może wybuchnąć.. Powiedziałem, że jeśli teraz tego nie poprawią to dzwonie na policje i zgłaszam podejrzenie popełnienia przestępstwa... Wtedy zmiękli.
  9. Witam W koncu ruszyły prace z moją instalacją, rura bezpieczeństwa bezpośrednio do naczynia, ale fachowiec upiera się na miedz fi 22, chce mu przemówić do rozsądku i przekonać aby była to 28 ( tak mówi norma) , ze względu na brak możliwości podpięcia na odcinku około 30cm w pionie do naczynia rura będzie ze spadkiem w strone kotła. Dodatkowo będą zamontowane odpowietrzniki.
  10. Witam jak pisałem w innym temacie, mieszkanie nie moje tylko miasta i dzis poszlo pismo do MZGK i niech pracownicy sie doszkolą albo sprawe skieruje do sądu. A tak poza tym dlaczego ludzie zgadzają sie na takie wykonywanie instalacji (niewiedza?) i kto taki mądry wymyślił, żeby rure bezpieczeństwa montować na bajpasie a nie bezpośrednio z pieca? Mój sąsiad, też tak ma... ( zawór kulowy po drodze i różnicowy) Można by założyć osobny temat. Oczywiście instalacja do przerobienia, rura bezpieczeństwa bezpośrednio z pieca do naczynia minimum 25mm i tak samo przelew, do założenia zawór bezpieczeństwa na zasobniku c.w.u i odpowietrznik itd. Dlugo by wymieniać
  11. Witam Pytanie może nie w temacie, ale bardzo wygodne jak jest podłączone naczynie, albo może jak jest wykonana " bombowo" instalacja przez pseudo fachowców.Temat już poruszony tutaj
  12. Pompa napewno zapowietrzona ponieważ przez to, że zawór nie zamyka bajpasu woda z powietrzem krąży na tym, że bajpasie i nie pcha go dalej, słychać w pompce takie terkotanie ( pompka nowa)nawet tylko na obiegu c.w.u, bardzo krótkim z resztą.Filtr czysty a co do wymiany samej kulki to chyba wole cały zawór kupić koszt około 50zł na znanym portalu aukcyjnym ten tech-pol "u mnie na wsi" jak pytam o taką kulke to wszyscy robią wielkie oczy i myślą, że z marsa jestem w castodramacie też nie mają tych kulek.
  13. Napisałem, że na żadnym biegu nie słychać dzwięku zamykania i pompka bulgocze " mieli" Czyli co do wymiany?
  14. Witam czy zawór różnicowy a raczej budowa tego bajpasu ma prawo działać... Mam problemik z tym zaworem, otóż wydaje mi się, że, jest on za wysoko tego trójnika i przy uruchamianiu pompki nie słychać specyficznego " stuknięcia" dzwięku zamykania zaworu na żadnym biegu?Poza tym chyba pompka jak by mieli.Czy nie lepiej było by ten zawór umiejscowić niżej?Co myślicie?
  15. Nigdy nie otrzymałem i zapewnie nie otrzymam żadnego protokołu. Zrezygnowałem z bojlera elektrycznego na zasobnik c.w.u i nie chce montować grzałki a co w przypadku braku prądu? Poza tym ta instalacja jest tak wykonana , że c.o wychladza c.w.u.
  16. No dobra a gdzie moge z tym pójść do sądu do gazety dzwonić po straż pożarną na policje?Panowie beda w poniedzialek i beda to uruchamiac a ja jestem bez cieplej wody juz ktorys dzien.
  17. ????https://www.google.com/amp/s/blogannybieli.wordpress.com/2011/09/30/polskie-normy-wycofane-we-wrzesniu-2011-r/amp/
  18. Prosze jeszcze zobaczyc na to zdjęcie. Prosze o pomoc gdzie moge cos takiego zglosic?
  19. Witam ponownie Zakupiłem wódke i paczke fajek, jak umrzeć to... Odwiedzili mnie dzis Panowie z MZGK i zamontowali nową pompę i przerobili instalację, a wygląda to tak... Przypomne,że ta rura karbowana ocynkowana idzie do naczynia wzbiorczego, piec stałopalny układ otwarty. POMOCY
  20. Witam Niestety nie mam wplywu na to kto bedzie wykonywał moją instalacje, jest to mieszkanie komunalne, wykonuja ja pracownicy MZGK i nie wiem czy są potrzebne i czy mają jakieś uprawnienia.Dzis telefonujac do zarzadcy budynku spytalem czy otrzymam jakis dokument "odbiór" , że ta i stalacja jest bezpieczna i mozna z niej korzystac.. Zarzadca odpowiedzial, że nigdy nie wystawial takiego dokumentu. A wszystko jest robione na tak zwaną gembe. Prosze również o zapoznanie sie z moim drugim tematem tam jest wszystko opisane ze zdjeciami i nadal prosze o jakis schemat co i gdzie ma być abym mógł przedstawić go pracownikowi MZGK.
  21. Witam Ponawiam prośbe jak w temacie powyżej. Musze przedstawić jakiś schemat "hydraulikowi" ponieważ on chce miedzy innymi rure od naczynia wzbioreczego wpiąć do zasilania pieca c.o ale nie bezpośrednio tylko do pompy z bypassem. Mam jeszcze pytanie czy istnieje jakiś inspektor budowlany, który może stwierdzić, że taka instalacja jest zle skonstruowana? I czy do takiej instalacji misi być wykonany jakiś projekt? Mieszkanie komunalne czynszowe.
  22. A czy taki układ c.w.u zadziała bez zaworu termostatycznego z kapilarą tylko z zaworem zwrotnym?Proszę o jakiś prosty schemat gdzie mają być wszystkie zawory, naczynie wzbiorcze itd. A czy taki układ grzejniki poniżej pieca a c.w.u powyżej zadziala grawitacyjnie?
  23. Witam Serdecznie Wiem , że w sieci są jakieś iformacje, ale proszę forumowiczów fachowców o jakieś schematy instalacji c.o połączonej z c.w.u otwartej działającej na jednej pompie o ile to możliwe, który nie powoduje wychładzania c.w.u oraz czy potrzebny jest zawór 3d lub 4d. Mam dylemat z jednym fachowcem od instalacj. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
  24. Tak jak pisałem przewymiarowany piec, niesprawna i niepoprawna instalacja brak zaworu zabezpieczajacego powrot wody do pieca wytwarzanie sie smoly, niedopalanie gazów itp itd... Niech sie zarządca budynku martwi, albo bede wzywał straż pożarną jednocześnie z policją.
  25. Zgłaszam sprawe w poniedziałek do MZGK (mieszkanie czynszowe) Musialem przymknac piec zaczął się wydobywać czad. Proszę o zamknięcie tematu i dziękuje za pomoc.Pozdrawiam.
×
×