Skocz do zawartości

rapi93

Forumowicz
  • Postów

    12
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez rapi93

  1. Witam. Długo nie pisałem w temacie, ale niestety ciągle walczę z piecem. Głównym problemem są niestety spieki (co prawda łatwe do rozbicia). Obecne nastawy mam takie:

    Praca w PID (sterownik 755 zPID)

    Nastawy pracy w menu serwisowym:

    Min. praca - 3s

    Max. praca - 7s

    Min. przerwa - 30s

    Max. przerwa - 84s

    Min. praca wentylatora - 14%

    Max. praca wentylatora - 47%

    Obroty minimalne - 100

    Obroty maksymalne - 140

    TRYB NADZORU:

    Praca - 9s

    Przerwa - 15 min

    Wentylator - 20s

    Przerwa wentylatora - 15 minut

    Bieg - 47

     

    Ogólnie temperatura CO zadana to 60 stopni i szybko do niej dobija. Temperatura CWU 50 stopni. Obie z histerezą 5 stopni. Mam zawór 4 drogowy z temperaturą na grzejniki 38 stopni, a minimalny powrót 45 stopni. I tu wszystko wygląda ok, problemem są spieki. Myślę sobie: spieki to za dużo powietrza. Zmniejszając nadmuch maksymalny do nawet 30% nie daje to rezultatu. Na retorcie pali się ładnym żółtym płomieniem równomiernie na całej powierzchni, nie przesypuje. Ktoś ma jakiś pomysł?

    Nie ukrywam, że nastawy są zaczerpnięte od któregoś z użytkowników, który pisał, że nawet dobrze to u niego wygląda, a powierzchnia grzania podobna, bo około 220 metrów.

    Aha, zapomniałem dodać, że korona palnika wyczyszczona i uszczelniona przed sezonem i wcześniej miałem inne nastawy więc postanowiłem skorygować, aby dobrać wartości powietrza do obecnego stanu retorty.

  2. Temperatura podajnika oscyluje w granicach 27-28 stopni, rzadko przekracza 30. Od prawie miesiąca jadę na pidzie i jest super. Malutkie spieki zapewne przez węgiel. Moje ustawienia w trybie serwisowym:

    Min praca 4s

    Max praca 7s

    Min przerwa 40s

    Max przerwa 90s

    Min went 15%

    Max went 38%

    Max temp spalin 220 

    Prawie w ogóle nie wchodzi w nadzór, kocioł ustawiony na 60 stopni a cwu 50 z histereza 5 stopni. Kocioł oscyluje w granicach 60-62 stopnie i sobie powoli pracuje 

  3. 5Witam. Od prawie roku mamy w domu kocioł Stalmark Vegas 22kW. Sterownik ST 755 zPID. Powierzchnia ogrzewana grzejnikami około 170 m2, a podłogówką około 50 m2. Walczę od jakiegoś czasu z ustawieniami pieca (konkretnie PID). Na początku w ogóle nie interesowałem się, bo nie wiedziałem tyle, co teraz. Problemem jest dość duże spalanie węgla oraz sporo spieków. Niedopalonego węgla brak. Aktualnie pracuję bez PID i mam ustawienia:

    Czas podawania: 5s

    Przerwa podawania: 60s

    Siła nadmuchu: 16%

    Praca podtrzymania: 10s

    Przerwa podtrzymania: 20 minut

    Wentylator w podtrzymaniu: 30 s pracy/12 minut przerwy.

    Temperatura kotła ustawiona 55 stopni z histerezą 1 stopień. Temperatura CWU 50 stopni z histerezą 5 stopni. Założony zawór 4d z ustawieniem 39 stopni na grzejniki (na powrocie jest wahanie 40-50 stopni). Czopuch otwarty w 1/2. Klapka wentylatora otwarta w około 50%. W domu bardzo ciepło tylko problem jest z tym węglem. Niestety nie mam info jaki to węgiel.

    Gdy pracowałem na PID miałem takie ustawienia ( w trybie serwisowym):

    Min praca: 4s

    Max praca: 15s

    Min przerwa podajnika: 30s

    Max przerwa podajnika: 90s

    Min went: 15%

    Max went: 40%

    Max temp spalin: 220 stopni.

    I niestety to nic nie dawało. Ciągle spieki. Do zasobnika wchodzi jakieś 6 worków po 25 kg, a spalanie to około 21,5 kg dziennie więc dużo za dużo. 

    Proszę o porady jak ustawić. Nie ukrywam, że chciałbym pracować na PID.

    49525652_635656833520159_4255065147149647872_n.jpg

    49584212_682754285454344_2055799011197059072_n.jpg

    49946741_322825435236486_6101012747753881600_n.jpg

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.