  1. Mam model 15kw. Przez serwisanta była ustawiona większa różnica między h1 a h2 i piec pracował dłużej na 50%. Długo dochodziłem do tego, żeby ustabilizować tak piec. Spalanie mi wychodzi około 15-17kg na dobę, zasypałem piec po klapę i po równych 24h dosypałem ile brakowało, robiłem tak przez kilka dni, były różne temp na dworze. Palę Olimpem albo Barlinkiem. Serwisant mi powiedział, że przy lepszym pelecie mogę wydłużyć do 8h czyszczenie.
  2. Ok więc u mnie jest tak : Moc 100% - nadmuch 75%, podajnik 4sek, przerwa 10sek, tlen 8,5% Moc 50% - nadmuch 60%, podajnik 4sek, przerwa 24sek, tlen 10,5% Moc 30% - nadmuch 40%, podajnik 4sek, przerwa 60sek, tlen 12,5% Sonda lambda korekta nadmuchu 20%, minimalny nadmuch 25% Tak mi wszystko ustawił serwisant i nic nie zmieniałem. Korygowałem tylko h1 i h2 i mam : H1 11 stopni, H2 13 stopni Piec pracuje 24h na dobę, czyszczenie co 8h. Grzeje 220l CWU non stop 50stopni. 90m2 podłogówki sterowane pogodowe plus 2 grzejniki drabinki. Piec na mocy 100 i 50 pracuje tylko chwilę, jak osiągnie H1 to już ciągle leci na 30%. Jak było - 5 to czasami wskakiwał na chwilę na 50%. FL u mnie nie sprawdza się wcale, bo potrafił na dobę robić 17 rozpaleń, więc zużywał dużo pelletu i prądu, noo i samą rozpalarkę. Słowa serwisanta się potwierdzają w 100%, FL nie używać, bo jest kiepskie, najlepiej tak wyregulować żeby ciągle chodził na 30% bez przechodzenia w nadzór i spalanie będzie zadowalające. OK przy 30% mocy mam spaliny około 90-100 stopni, tlen pokazuje 16,5%
  3. Witam Jestem użytkownikiem SF 15 od roku i zaobserwowałem to samo w trybie FL. Mimo że ograniczyłem piec do mocy minimalnej to na 1% i tak przechodzi w nadzór, a pelletu podaje 5sek z przerwą 35-40.. Obecnie piec wyregulowałem i chodzi mi non stop na 30% mocy, podawanie 4sek z przerwą 65sek. Temp kotła wacha się między 59-65 (zależy ile pogodówka daje na mieszacz) zadana 70. Spalanie 15-17kg na dobę. Dom według ciepło właściwe potrzebuje 10kw już razem z cwu.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.