Postów
78 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Treść opublikowana przez ŁukaszL
-
@grzes1974 a nie lepiej zmodyfikować krzywa grzewczą? Też tak miałem, ale zmieniłem z 0,4 na 0,3 i temperatura jest stała. Jedynie w słoneczny dzień przez duże przeszklenia w salonie to skoczy do 24.
-
Ustawianie sterowania pogodowego dla kotła jest bez sensu. Dużo sprawniej piec pracuje przy stałej temperaturze. Sterowanie pogodówka tylko do mieszacza.
-
Ja ustawiłem min 20% na wentylator i jest ok, popiół czysty jasno szary, tlen jest w okolicach 13-15%.
-
U mnie żeby zejść z tlenem do 12,5 to wentylator musiał kręcić 14-15%, testowałem z ciekawości. Ale wcale się wtedy idealnie nie pali, pojawiła się sadza itp.
-
Tak pracuje tylko w nocy przez 10h.
-
@grzes1974 praca od 20 do 6, potem postój.
-
Testuje palenie na harmonogramie. Dwie ostatnie doby to praca pieca 10h w nocy. Spalił jakieś 11-12kg/doba. Jutro przestawię na 3x3-4h, zobaczę jaki będzie efekt :)
-
Ja mam zasobnik 220L (serwisant powiedział, że zbyt duży do 15kw). Ustawione mam 50° i piec odpala się raz na dobę, zużywa około 60kg/msc.
-
Zależy od temperatury na dworze. Z obserwacji wyszło, że jak jest 3-4 stopnie to po dojściu do H pracuje cały czas na 30%, aż do czyszczenia i tak w kółko. Poniżej 0 to widziałem co jakiś czas jak schodzi na 2-3minuty na 50%, podgrzeje 2 stopnie i wraca na 30%. Dokładnie nie sprawdzałem, ale myślę że z 3-4 razy na godzinę schodzi na 50%.
-
100% - podawanie 4sek, przerwa 10sek 50% - podawanie 4sek, przerwa 24sek 30% - podawanie 4sek, przerwa 63sek Jak jest 5° na plusie to dla 30% zmniejszam czas pracy podajnika - 1%, bo zaczyna podchodzić pod zadaną.
-
Tak w większości na 30% mocy i trzyma 65-66 stopni przy zadanej 75. Jak jest poniżej 0 to czasami na chwilę wskakuje na 50%, no jak było - 10 to dość często pracował na 50
-
Tak, zdecydowanie stała praca. Mieszkam od pół roku, jest to mój pierwszy sezon grzewczy, posadzki były wygrzewane wcześniej. H1-11, H2-13, nadmuch 35% przy mocy 50 i między 15-20% dla mocy 30.
-
W moim przypadku czyli przy ogrzewaniu podłogowym ekonomicznej wychodzi jak piec pracuje non stop. Próbowałem harmonogramu to palił więcej, bo musiał dogrzewać i chodził długo na 50%mocy. Lepiej żeby pyrkał na 30% cały czas.
-
@Giz i to jest bardzo dobre podsumowanie :)
-
Średnia w styczniu - 17,9kg/doba Ufff.. :) myślałem że będzie gorzej, bo trochę mroziło.
-
Ok, ciekawią mnie jeszcze Twoje ustawienia podawania :)
-
Kolego z tym sterowaniem kociołek chodzi 24h/dobę czy ma przestaje?
-
Tak sama podłogówka. W nocy było - 10, w dzień -3, przepalił około 22kg /doba.
-
U mnie teraz - 10, wczoraj w nocy podobnie i już widzę, że w zbiorniku ostro ubywa... Jutro dosypie to "pochwalę się" wynikiem
-
Hmmm u mnie było to zablokowane jak testowałem palenie w trybie Fl
-
Tak, modulacja mocy - >30%korekta pracy podajnika
-
W grudniu wyszło mi 16kg na dobę, teraz w styczniu podobne temp więc idzie podobnie. Noo narzekać nie mogę :)
-
Czytam na bieżąco forum ale, że worki po 25kg to mi gdzieś umknęło :D myślałem, że 15kg worki dlatego się mocno zdziwiłem :) no to możemy sobie przybić piątkę bo mamy spalanie na tym samym poziomie :)
-
Spokojnie ja nie jestem tu świeży i mam wszystko dobrze ustawione :) podpowiem Ci tylko że dla 30%mocy mam podawanie 4sek co 65sek, aa i jeszcze czas podawania skorygowany o - 1% więc piec podaje mniej niż u Ciebie :) Sugerujesz się tylko wskaźnikiem poziomu paliwa czy próbowałeś dosypywać po równo 24h ile wejdzie do zbiornika?
-
Oczywiście, mam 119m2 tylko w podłogówce więc mniej m2 od Ciebie :)