Skocz do zawartości

ŁukaszL

Forumowicz
  • Postów

    78
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez ŁukaszL

  1. @grzes1974 a nie lepiej zmodyfikować krzywa grzewczą? Też tak miałem, ale zmieniłem z 0,4 na 0,3 i temperatura jest stała. Jedynie w słoneczny dzień przez duże przeszklenia w salonie to skoczy do 24.
  2. Ustawianie sterowania pogodowego dla kotła jest bez sensu. Dużo sprawniej piec pracuje przy stałej temperaturze. Sterowanie pogodówka tylko do mieszacza.
  3. Ja ustawiłem min 20% na wentylator i jest ok, popiół czysty jasno szary, tlen jest w okolicach 13-15%.
  4. U mnie żeby zejść z tlenem do 12,5 to wentylator musiał kręcić 14-15%, testowałem z ciekawości. Ale wcale się wtedy idealnie nie pali, pojawiła się sadza itp.
  5. Tak pracuje tylko w nocy przez 10h.
  6. @grzes1974 praca od 20 do 6, potem postój.
  7. Testuje palenie na harmonogramie. Dwie ostatnie doby to praca pieca 10h w nocy. Spalił jakieś 11-12kg/doba. Jutro przestawię na 3x3-4h, zobaczę jaki będzie efekt :)
  8. Ja mam zasobnik 220L (serwisant powiedział, że zbyt duży do 15kw). Ustawione mam 50° i piec odpala się raz na dobę, zużywa około 60kg/msc.
  9. Zależy od temperatury na dworze. Z obserwacji wyszło, że jak jest 3-4 stopnie to po dojściu do H pracuje cały czas na 30%, aż do czyszczenia i tak w kółko. Poniżej 0 to widziałem co jakiś czas jak schodzi na 2-3minuty na 50%, podgrzeje 2 stopnie i wraca na 30%. Dokładnie nie sprawdzałem, ale myślę że z 3-4 razy na godzinę schodzi na 50%.
  10. 100% - podawanie 4sek, przerwa 10sek 50% - podawanie 4sek, przerwa 24sek 30% - podawanie 4sek, przerwa 63sek Jak jest 5° na plusie to dla 30% zmniejszam czas pracy podajnika - 1%, bo zaczyna podchodzić pod zadaną.
  11. Tak w większości na 30% mocy i trzyma 65-66 stopni przy zadanej 75. Jak jest poniżej 0 to czasami na chwilę wskakuje na 50%, no jak było - 10 to dość często pracował na 50
  12. Tak, zdecydowanie stała praca. Mieszkam od pół roku, jest to mój pierwszy sezon grzewczy, posadzki były wygrzewane wcześniej. H1-11, H2-13, nadmuch 35% przy mocy 50 i między 15-20% dla mocy 30.
  13. W moim przypadku czyli przy ogrzewaniu podłogowym ekonomicznej wychodzi jak piec pracuje non stop. Próbowałem harmonogramu to palił więcej, bo musiał dogrzewać i chodził długo na 50%mocy. Lepiej żeby pyrkał na 30% cały czas.
  14. @Giz i to jest bardzo dobre podsumowanie :)
  15. Średnia w styczniu - 17,9kg/doba Ufff.. :) myślałem że będzie gorzej, bo trochę mroziło.
  16. Ok, ciekawią mnie jeszcze Twoje ustawienia podawania :)
  17. Kolego z tym sterowaniem kociołek chodzi 24h/dobę czy ma przestaje?
  18. Tak sama podłogówka. W nocy było - 10, w dzień -3, przepalił około 22kg /doba.
  19. U mnie teraz - 10, wczoraj w nocy podobnie i już widzę, że w zbiorniku ostro ubywa... Jutro dosypie to "pochwalę się" wynikiem
  20. Hmmm u mnie było to zablokowane jak testowałem palenie w trybie Fl
  21. Tak, modulacja mocy - >30%korekta pracy podajnika
  22. W grudniu wyszło mi 16kg na dobę, teraz w styczniu podobne temp więc idzie podobnie. Noo narzekać nie mogę :)
  23. Czytam na bieżąco forum ale, że worki po 25kg to mi gdzieś umknęło :D myślałem, że 15kg worki dlatego się mocno zdziwiłem :) no to możemy sobie przybić piątkę bo mamy spalanie na tym samym poziomie :)
  24. Spokojnie ja nie jestem tu świeży i mam wszystko dobrze ustawione :) podpowiem Ci tylko że dla 30%mocy mam podawanie 4sek co 65sek, aa i jeszcze czas podawania skorygowany o - 1% więc piec podaje mniej niż u Ciebie :) Sugerujesz się tylko wskaźnikiem poziomu paliwa czy próbowałeś dosypywać po równo 24h ile wejdzie do zbiornika?
  25. Oczywiście, mam 119m2 tylko w podłogówce więc mniej m2 od Ciebie :)
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie