Treść opublikowana przez lolek2417
-
Czy PID powinien być włączony ?
Zmieniłem decyzję jednak, najpierw wypalę resztę tego swojego ekogroszku i zamówię troszkę droższy i inny. Wtedy znowu będę obserwował kocioł.
-
Czy PID powinien być włączony ?
Spiszę jutro parametry i zrobię jak się tylko pojawią zdjęcia tych spieków
-
Czy PID powinien być włączony ?
Korektę dolną powietrza zmniejszyłem o 1 procent. Moc kotła mam ustawioną na 100% Czy jeszcze jakiś parametr powinienem przestawiać ?
-
Czy PID powinien być włączony ?
Dokładnie jak ten parametr się nazywa odnośnie zmniejszenia powietrza ? Korekta ?
-
Czy PID powinien być włączony ?
Sprawdzałem teraz po nocy , gdy miałem załączony PID mam temperaturę spalin w okolicach 65C Robią mi się spieki , ale to będzie wina ekogroszku. Parametry mam wszystkie domyślne. Mogę którymś parametrem próbować eliminować, albo ograniczyć spieki ? Miałem już dwa razy sytuację gdy po powrocie od znajomych - dom zimny , kocioł wygaszony , a między tym kapturkiem wiszącym a palnikiem powstał jeden wielki spiek wielkości piłki do nogi.
-
Czy PID powinien być włączony ?
Aby wyczyścić ten czopuch czy czujnik spalin wystarczy że otworzę ta klapę za czujnikiem spalin i stamtąd wybiorę sadzę ? Mówię o kotle defro oczywiście
-
Czy PID powinien być włączony ?
Mam to zamontowane , sprawdzałem. Panowie obecnie włączyłem PID z powrotem, temperatura spalin bez niego osiągała 125C to normalne i tak powinno być mniej wiecej ?
-
Czy PID powinien być włączony ?
Jak czujnik spalin mogę otworzyć na stałe ? Powinno się go otwierać ?
-
Czy PID powinien być włączony ?
a na włączonym PID miałem sytuację gdzie miał osiągniętą temperaturę a mimo to nadmuch i podajnik pracował z większą mocą , tego nie mogę zrozumieć. Zalecane jest aby był włączony ?
-
Czy PID powinien być włączony ?
Na wyłączonym PID również kocioł pracuje w trybie ciągłym , dobija do ustalonej temperatury po czym przechodzi w stan podtrzymania. Parametry mam domyślne jeżeli chodzi o nastawy pracy.
-
Czy PID powinien być włączony ?
Witam posiadam kocioł defro eko lux 15kw ze sterownikiem k1pv4 , bez elektrycznego siłownika na zaworze czterodrogowym , bez regulatorów pokojowych , bez czujnika zewnętrznego. Czy w takiej sytuacji PID w sterowniku powinien być włączony czy wyłączony ?