Skocz do zawartości

RolandM

Forumowicz
  • Postów

    38
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez RolandM

  1. Godzinę temu, Żółty napisał:

    @RolandMgratuluję fajnych wyników i oczywiście napisz jakie masz ustawienia dla porównania i ewentualnie do wklepania w mój kocioł i kolejnych godzin analiz :) 

    Przy czym kolego nie wiem czy masz 15 czy 22 kw- ja mam 22kw -podrzucę Ci moje ustawienia.

  2. Cześć kolego- podrzucę jutro jak wrócę do domu- co do stechiometrii to podczas stabilnej pracy kotła wartość O2 w spalinach = wartości zadanej O2- zarówno przy obciążeniu 30 jak i 50 % . Zrobię fotki poszczególnych ustawień i wrzucę.

  3. W dniu ‎2018‎-‎12‎-‎05 o 12:15, Żółty napisał:

    Ja sobie powiedziałem przed sezonem, że nawet jak spale tonę więcej pelletu w stosunku do tego co paliłem przy śmieciuchu to i tak będę zadowolony. Bo już nie muszę tracic czasu na znoszenie węgla, cięcie i układanie drewna naprawianie piły itp itd :D  A piwko w czystej kotłowni to sama przyjemność :)

    Witam Koledzy po dłuższej przerwie- przeczytałem zaległości z forum i powiem szczerze że " z niczego nie ma nic". Także kociołek musi swoje dostać ażeby mógł stabilnie i wydajnie pracować. Spędziłem dosyć sporo czasu w kotłowni przy modulacji ustawień aż w końcu znalazłem to czego szukałem. Zarówno stechiometria spalania jest ok jak również praca na 30%- na dobę kocioł pracuje 2h na 50% reszta na 30%.Fakt że palę pelet gorszej jakości ( Wilcza) ale muszę się tego pozbyć, to że spali trochę więcej niż markowego ( Lava czy Olczyk ) to znowu cena zrobi swoje. Sumarycznie jeżeli chodzi o kwotę puszczonych złotówek przez komin bilans wyjdzie na 0.

    Cieszy fakt że w kotłowni jest czysto, ciepło - dodatkowo zniosłem fotel na którym mogę usiąść obserwować kociołek popijając piwko.

     

     

  4. Godzinę temu, Giz napisał:

    Jak dążylem do takiej samej wartości tlenu na wejściu i wyjściu, to miałem obkopcony środek i na kominie sadza. Wychodziło na to, że za dużo tlenu. Rozmawiałem z serwisem i serwisant em, to powiedzieli, że wartości wyższe niż ta zadana nie są złe, żeby nie były niższe. Z obserwacji u mnie wynika tez, że jak dążylem do niskiego tlenu, to miałem niedopalony i pospiekany i grudkowaty popiół. Mało tlenu. Powiedzieli, że jak jest go na 30% mocy  tak 15-17, to jest więcej, bo co miało się spalić, to spalił, a nadmiar w komin. Jakoś nie zwracam teraz na ilość, tylko na jak najmniejsze wahania. Popiół mam szary i zero niedopalkow. Ustawienia na 30% mam w tej chwili 42 przerwy i 4 podawania, went na 30% mocy. Zostawiłem tak. Pow 0st chodzi na 30%, poniżej na 30%, wchodzi na 50% i znowu na 30%. Pytałem, to normalne. Nic nie ruszam, bo musiałbym siedzieć i przestawiać, aż w końcu doszedłbym na 30% do ustawień z 50%. Ja już wyluzowalem, choć dzisiaj już mnie brało i troszkę przestawialem, ale i tak wróciłem do wcześniejszych. Jak będzie mi się wygaszał jak zrobi się ciepło, to zrobię korektę pracy podajnika, ale to już w zwykłym menu, jak kolega Żółty. Jak miałem niski tlen, to komin i czapa czarna jak przy śmieciuchu. Może to tylko u mnie, ale tak było. Teraz zamknąłem 17.11 i otworzę 17.12 żeby wyczyścić. 

    A i jeszcze jedno pytanko- Ty posiadasz SF-15 czy 22KW- bo juz sam zapomniałem z tego wszystkiego

  5. Godzinę temu, Giz napisał:

    Jak dążylem do takiej samej wartości tlenu na wejściu i wyjściu, to miałem obkopcony środek i na kominie sadza. Wychodziło na to, że za dużo tlenu. Rozmawiałem z serwisem i serwisant em, to powiedzieli, że wartości wyższe niż ta zadana nie są złe, żeby nie były niższe. Z obserwacji u mnie wynika tez, że jak dążylem do niskiego tlenu, to miałem niedopalony i pospiekany i grudkowaty popiół. Mało tlenu. Powiedzieli, że jak jest go na 30% mocy  tak 15-17, to jest więcej, bo co miało się spalić, to spalił, a nadmiar w komin. Jakoś nie zwracam teraz na ilość, tylko na jak najmniejsze wahania. Popiół mam szary i zero niedopalkow. Ustawienia na 30% mam w tej chwili 42 przerwy i 4 podawania, went na 30% mocy. Zostawiłem tak. Pow 0st chodzi na 30%, poniżej na 30%, wchodzi na 50% i znowu na 30%. Pytałem, to normalne. Nic nie ruszam, bo musiałbym siedzieć i przestawiać, aż w końcu doszedłbym na 30% do ustawień z 50%. Ja już wyluzowalem, choć dzisiaj już mnie brało i troszkę przestawialem, ale i tak wróciłem do wcześniejszych. Jak będzie mi się wygaszał jak zrobi się ciepło, to zrobię korektę pracy podajnika, ale to już w zwykłym menu, jak kolega Żółty. Jak miałem niski tlen, to komin i czapa czarna jak przy śmieciuchu. Może to tylko u mnie, ale tak było. Teraz zamknąłem 17.11 i otworzę 17.12 żeby wyczyścić. 

    Ok - dzięki- jutro ostawię kociołek i z samej ciekawości sprawdzę - a mam jeszcze pytanko co do modułu internetowego i panelu pokojowego- masz już coś wypróbowanego-godnego polecenia??

  6. W dniu 25.11.2018 o 19:27, Żółty napisał:

    @Giz ,@Gunman dziekuję za odpowiedzi

    trochę zmieniłem ale nie w menu serwisowym tylko w korektach.

    100% -  nadmuch 50% praca 4 sekundy przerwa 7 sekund

    50%  nadmuch 37% praca 4 sekundy i 2% korekty pracy podajnika przerwa 16sekund

    30% nadmuch 27% praca4 sekundy i 1% korekty pracy podajnika przerwa 44 sekundy

    zadana na kotle 75stopni h2=13 h1=9

    kocio na tych ustawieniach podbija do 70 stopni i sobie lekko pracuje. temperatura spalin na 30% od 85 do 90  stopni.

    W ogóle zaczął lepiej pracować - może pomogła ta ciągła praca dzień w dzień

    Czyszczenie mam ustawione co 6 godzin. Chyba większość kolegów z forum ma takie ustawienie i myślę, że jest najrozsądniejsze.  Denerwują mnie jedynie piski przy czyszczeniu palnika ale póki co osiągnąłem chyba to co chciałem i pora  się trochę wyluzować :)

    Cześć- kolego to przy twoich ustawieniach ile kociołek spala paliwa w ciągu doby??

  7. Cześć@Giz - kolego przypuszczam że masz sondę Lambda więc mam pytanko- jak u Ciebie ze stechiometrią spalania przy minimalnej pracy kotła??Czy stosunek paliwo-powietrze jest prawidłowy( ilość zadanego O2  = ilości O2 wychodzącego z kotła??)- Jakie masz ustawienia przy minimum ( czas dozowania peletu/przerwa podawania). W moim wypadku ażeby uzyskać prawidłową wartość to muszę mieć ustawiony czas dozowania 8 sekund a przerwa 40 sekund. W innym wypadku dochodzi do spalania niezupełnego ponieważ wartość tlenu w spalinach rośnie do 15% a powinna być 12,5%. W takim wypadku spalanie peletu wychodzi dość duże.

    20181124_103113.jpg

  8. Kociołek jest wyposażony w wentylator który zaopatruje kociołek w powietrze potrzebne do procesu spalania- bez tlenu ( powietrza) nic nie zapalisz . Proste doświadczenie ( weź zapal świeczkę i nakryj szklanką) po wykorzystaniu tlenu który znajdował się w szklance świeca zgaśnie. I tak samo z każdym kotłem- jeżeli nie dasz mu powietrza to nie spalisz w nim nic..

  9. To jeżeli możesz to dokup- wentylator wtedy płynnie przechodzi z regulacją obrotów, możesz obserwować czy proces spalania jest prawidłowy ( spalanie zupełne bez strat kominowych) .

  10. 2 minuty temu, Adamo169 napisał:

    Kolego ja się liczę i odliczam dni godziny minuty do tego jak rozpalę swojego SmartFire i będę czuł ciepełko w nowym domu swoje odsiedzę przy piecyku o to nie ma się co martwić

    Ale to jest fajna zabawa i zbieranie doświadczeń a jeżeli masz sondę lambda to dopasowanie mieszanki paliwo- powietrze to jest poezja.

  11. 49 minut temu, Adamo169 napisał:

    Witam podłączę się do tematu widzę jest nas sporo użytkowników Lazar SmartFire a że ja jestem w trakcie podłączania własnego kotła o mocy 15 Kw stoję przed wyborem sterownika pokojowego instalator zaproponował mi tech st 292 v2 a ja bardziej chyliłem się ku EcoSTER TOUCH różnica w cenie jakieś 250 zł. Myślałem ewentualnie EcoNET300 powiem że lubię nowinki i fajnie mieś podgląd na piec mobilnie dodając że casami w ciągu roku wyjeżdżam kilka razy i czytając komentarze widzę że i pewnie ja spędzę kilka godzin przy ustawieniu pieca do własnych potrzeb. Co doradzacie ??

    Cześć- Kolego to jest nieuniknione  ( każdy musi zapłacić tzw. frycowe) czyli odstać lub przesiedzieć swoje przy kociołku. Życzę cierpliwości i powodzenia.

  12. 8 godzin temu, szybki76 napisał:

    Hej.

    Kolego, na zbyt duży ciąg kominowy polecam Ci to rozwiązanie jak poniżej tzw regulator ciągu komina. Nie dość, że obniża podciśnienie to w przypadku wiatru stabilizuje ciąg. Fajnie to widać przy wietrznej pogodzie jak klapka się uchyla gdy jest mocniejszy powiew wiatru.

     

     

     

    2018-10-29 18.04.08.jpg

    Kolego dzięki za podpowiedź- uchyl rąbka tajemnicy gdzie można to zakupić i jaki jest koszt??

  13. Witam- Koledzy może Ktoś coś doradzi.

    W chwili spadku temperatury na zewnątrz i wiejącym wietrze mam problem z dogrzaniem kotła. Kociołek dochodzi do temp. zadanej pomniejszonej o histerezę jednakże nie jest w stanie długo utrzymać kotła na pracy minimalnej ponieważ temperatura kotła szybko spada.Muszę zaznaczyć że wkład kominowy ma średnicę 150mm -pozostałość po poprzednim kotle a nie jak jest sugerowane 120mm. Przypuszczam że zbyt duży ciąg kominowy jest powodem tej sytuacji.Więc czy stosując na końcu wylotu redukcję ze 150 mm na 120 mm poprawię sytuację?? Może ktoś coś doradzi. Za odpowiedź z góry wielkie Dzięki.

  14. 4 godziny temu, zeno127 napisał:

    Czy kupował ktoś z Was pellet z Lubomi tartak Winkler, on robi pellet z własnych trocin. wczoraj dzwoniłem do niego cała produkcja sprzedaje się na bieżąco 780 za tonę, żeby kupić trzeba się umawiać. W Żorach w tej samej cenie , dobrze się pali, na workach nic nie pisze, gościu powiedział że to pellet z Wielkopolski.

    Cześć - Kolego uchyl rąbka tajemnicy gdzie w Żorach kupiłeś ten pelet??Jestem z Orzesza więc podjechałbym zobaczyć i ewentualnie kupiłbym na próbę . Wtedy będę miał porównanie do peletu z Wilczej.

  15. 4 godziny temu, Maciejoman napisał:

    Pellet z wilczej posiada ponad 40% plastyki i ma słabą kaloryczność. Na opakowaniu nawet nie ma kaloryczność oraz parametrów. Ja nie polecam.Paliłem tym ale zrezygnowałem.

    Kolego co mam rozumieć pod pojęciem " plastyka"?? Może masz namiary na dobry pelet mam na myśli stosunek jakości do ceny??

  16. 4 godziny temu, Maciejoman napisał:

    Kolego nie czyść palnika, to co ma spaść do zbiornika to tam jest a reszta w palniku służy do chwytania pelletu bo jak spada to przy czystym palniku odbije się i pellet ląduje w środku i spala się ładnie

    Dzięki kolego za info- ale do samego paleniska zaglądasz co jakiś czas mama rozumieć??

  17. 12 minut temu, Giz napisał:

    Kurczę, moim zdaniem wygląda fajnie, ja mam dużo ciemniejszy. To jak teraz masz ustawione wszystko? 

    100% mocy-nadmuch 60%

    praca podajnika 4s

    przerwa pracy podajnika 20s

    50% mocy-nadmuch 55%

    praca podajnika 6s

    przerwa pracy podajnika 40s

    30%mocy-nadmuch 35%

    praca podajnika 3s

    przerwa pracy podajnika 50s

     

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.