A to nie wystarczy żeby zakazać użytkowania kotła. Większość analizatorow używanych przez serwisantów to pomiar co pyły i tlen resztkowy. Nox będą badane dopiero jak wejdzie ekoprojekt
Nie zamykam się na jednej słusznej wizji obserwuję różne rozwiązania i różne warianty tak sterowania jak i rozwiązań konstrukcyjnych kotłów. Jeżdżę na różne szkolenia analizuję produkty rozbieram je na cześci pierwsze o ile tylko mogę zastanawiam się dlaczego tak a nie inaczej. W końcu z tego żyję. A kotłami na pellet zajmuję się 15 lat.
W tym nie chodzi o koszt oni się skupiają na poprawnej pracy urządzenia. Do obsługi kotła i zabezpieczenia go jest sporo urządzeń - presostat spalin, miernik podciśnienia, presostat cwu, kilka termików, sonda spalin sonda kotła itd.
No oczywiście możesz zjechać nawet do 1 kW oczywiście niestety mocno przetlenniając palenisko i co się odbija na emisji tak naprawdę wyznacznikiem mocy urządzeń ( kotły) jest emisja dlatego na niektórych kotłach nie jesteś w stanie zejść poniżej pewnej mocy bo rośnie Ci emisja
No nie przesadzaj trudno żeby było ale jeśli chwilę dłużej przytrzyma otwarte drzwiczki to alarm i wygaszanie to też względy bezpieczeństwa to samo wystąpi kiedy w wymienniku będzie nadciśnienie - np zapchany komin.
stałe i niezmienne to pojęcie względne ale ładnie to pracuje i w miarę możliwości całkiem dobrze. Oczywiście w pewnych zakresach druga sprawa jeżeli wartości będą przekraczane to urządzenie wejdzie w tryb alarmowy
Nie też ale bardziej chodziło mi o ten na P. Odpowiednie jego umiejscowienie ma bardzo istotny wpływ na poprawną pracę kotła np na przekraczanie temperatury i wygaszanie
Jeszcze wam dopiszę jedną rzecz bardzo istotną - taka duperela jak umiejscowienie czujnika temperatury kotła - u nas się do tego nie przywiązuje wielkiego znaczenia w kotłach "zachodnich" jest to niezwykle ważna sprawa mająca bardzo duży wpływ na pracę samego kotła - zwłaszcza przy niektórych sterownikach z pewnymi algorytmami dość popularnymi w PL. Często się słyszy że wyłączyłem bo bez tego jest lepiej.
zestaw to taka nazwa robocza - powiedzmy że w takim przypadku gdy palnik jest dołożony nie stanowi z kotłem jednej całości ( najłatwiej to rozpoznać po łączniku elastycznym pomiędzy rurą podającą a palnikiem
Ciebie może to dziwi ale mnie nie i niestety żeby ustawić tak jak w Labo jest niestety wymagany analizator a wielu użytkowników. Niestety sobie z tym nie radzi.
Ok jestem niestety nie mogę na okrągło siedzieć na forum bo muszę montować kotły ale ok, napiszę. spoko sprawność super - rewelacja emisja ok. to dlaczego nie sprzedajemy tych kotłów np na rynku niemieckim z takimi parametrami i ceną ? No i jeszcze jeden drobiazg - kto wam te kotły ustawi tak jak w warunkach w labo ? Gdzie ciąg kominowy jest stabilny bo na końcu "komina" jest zainstalowany wentylator który utrzymuje ciąg na ściśle określonym poziomie .
A był wywoływany wiemiennik Laguny to ok pokaże wam jak taki wymienik wyglada w realu.
Widzisz ja jako sprzedawca ( albo jak to niektórzy nazywają handlarz) i instalator kotłów pelletowych to powinienem się z takich dofinasowań cieszyć a mnie to poprostu martwi. Dofinasowania do kotłów na pellet są walczymy o ekologię a pellet jest obciążony stawką Vat 23% ( drewno opałowe to 8%)
Widzisz ja np osobiście jestem przeciwny dofinasowaniom do wymiany kotłów - ruszyły dofinasowania to i ceny urządzeń podskoczyły - dostaliście kasę to za kocioł możecie zapłacić więcej to psuje tylko rynek.