Dzień dobry
MPM WOOD Plus 18kw + bufor 800 litrów
Instalacja składa się z grzejników żeliwnych, sterowanie temperaturą na zaworze mieszającym i pompą poprzez czujnik temperatury w pokoju.Jakieś plusy użycia buforu jako sprzęgła a nie zbiornika na nadmiar ciepła? Jeżeli użyję jako sprzęgło to jak bufor się wychłodzi to trzeba będzie dłużej poczekać na ciepłą wodę.
Polecacie jakiś sterownik z panelem pokojowym do sterowania grzaniem?
Obowiązkowy wkład do komina murowanego czy na maksymalnych mocach może uda się bez?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
-
Orientuje się ktoś ile obecnie trzeba płacić za blakstar+ 10?
-
Nie, powinien być zawór 1,5 bara.
-
W tym miejscu tak bo masz nim móc regulować przepływ wody a kulowe się do tego nie nadają.
-
Chcesz zrobić dziurę w ścianie na wylot i rurę wystawić czy może podłączyć to do jednego kanału?(!!!)
Już nie mówiąc o oddzielaniu obiegów, zabezpieczeniu kotła i innych pierdołach, ekonomicznie nie uzasadnione.
Może wystarczy pozakręcać grzejniki na piętrze, walnąć na podłogę wełnę i mieszkać narazie tylko na dole?
-
Bardzo dużo rzeczy jest możliwe, pytanie czy opłacalne.
Masz w ogóle drugi kanał kominowy? Instalacje trzeba by przerobić, potem z opałem dygać na pierwsze piętro.
Dużo taniej i prościej ci wyjdzie zamontować kocioł z podajnikiem na kredyt.
-
Wklej link do wyniku ciepłowlasciwie.
Przy grzejnikach na 60 stopni to drogo Cię ta pompa wyjdzie.
Ceny energii też mogą iść do góry jak ceny gazu.
Jaki tam masz komin?
-
Przy takim zapotrzebowaniu to bufor ciepła dodatkowo a wtedy 12 kW będzie ok.
-
17 minut temu, andrzej966 napisał:
chociaż piec akurat sprawdzałem i wszędzie jest droższy niż jego cena z oferty)
Tylko wiesz, że jego cena to netto? I liczyłeś czy to 20 kW będzie tam odpowiednie czy gość na "oko" sobie dobrał moc?
-
Po co? Przy standardowej instalacji łatwiej, taniej i prościej będzie wymienić aktualny kocioł na mocniejszy.
-
Jeżeli chodzi o sprzedaż kotła to wszystko rozbija się o 8% stawkę VAT, która jest preferencyjna i ma zastosowanie przy montażu, ale z tego co kojarzę nie może to być rozbite na konkretne koszty itd.
To, że nie piszą jaki to zasobnik i o innych istotnych elementach to już jest podejrzane.
Kasa pewnie część z góry bo muszą zamówić kocioł u producenta, jednak potem jest już gorzej a paragraf 10 to już w ogóle śmiech na sali i w połączeniu z paragrafem 6 to już jest czerwony alarm.
No i poczytaj czy Defro nie współpracuje tylko z autoryzowanymi instalatorami i dystrybutorami bo od tego zależeć będzie ich gwarancja na kocioł.
-
No to jeżeli cię nie interesuje to zapomnij o dotacji, zostaje tylko ulga w pit ewentualnie.
-
Proste, zainstalować kocioł gazowy i ewentualnie zainwestować w termomodernizację domu.
-
Ten zawór ma wbudowany również zawór zwrotny i woda jak się rozszerza to nie ma gdzie się podziać, zamontuj naczynie przeponowe. Co rozumiesz przez twierdzenie, że cieknie przez niego? Nie cieknie po prostu na łączeniach?
-
Między kotłem a naczyniem nie może być żadnej armatury i średnica rury stalowej to przynajmniej 1 cal więc należy to przerobić zgodnie z normą a samo naczynie przeponowe przy kotle nic nie da.
-
Rura przelewowa na dach?
Weź narysuj jak to wygląda, to musi być podłączone bezpośrednio z kotła.
-
Jeżeli masz otwartą instalację CO to powinieneś mieć naczynie wzbiorcze otwarte w najwyższym punkcie instalacji i powinien do niego być podłączony bezpośrednio kocioł rurą bez żądnych zaworów i innej armatury i wtedy wzrost ciśnienia i wybuch nie grozi, jak to masz ty podłączone?
- 1
-
O czym teraz dokładnie piszesz?
-
6 minut temu, sati napisał:
A jaki zawór 4D wybrać afriso czy diamond.
Z wszystkim co spotkałem się z Diamond to była tandeta więc jak masz wybór z tych dwóch to oczywiście, że afriso.
8 minut temu, sati napisał:A czy przy pompach robić bajpasy w celu ochrony jak by pompa wysiadła
Bezsensu, nie zapomnij tylko o zaworach odcinających aby móc pompę wymienić i tyle.
-
Na twoim miejscu bym to zostawił i jak chce słuchać tego majstra to niech słucha, ty go namówisz do "mniejszego zła" a potem będzie do ciebie miał pretensje, że przez ciebie kocioł cieknie albo nie działa jak powinno i powinien w 100% słuchać majstra, chce kasę w błoto wywalać to niech wywala.
- 2
-
8 godzin temu, dawid51 napisał:
Zrobiłem prosty test. Gdy dopływ zimnej wody z hydroforu do bojlera jest zamknięty i jednocześnie nikt nie korzysta z zimnej wody to przez 1h ciśnienie z hydroforu nie spada w ogóle - było ciągle 3,2bar. Natomiast gdy otworzę dopływ zimnej wody z hydroforu na bojler, i jednocześnie nikt nie korzysta z ciepłej i zimnej wody, to przez godzinę ciśnienie spadło z 3,2bar na 2,6bar.
Problemu zapewne należy szukać w samym bojlerze(lub instalacji), tylko czego konkretnie?
Jeżeli problem pojawia się obecnie tylko przy otwartym zaworze do bojlera to albo wężownica jest w bojlerze uszkodzona i wtedy gdy zawór hydrofor - bojler jest otwarty i ciśnienie spada to zobacz czy w naczyniu wzbiorczym od CO woda nie przelewa się przez rurę odpływową albo masz gdzieś wyciek w rurach doprowadzających CWU do domu, jednak pewnie byś to już zauważył.
P.S. Studnia głębinowa i pompa samozasysająca? Ile tam jest metrów do lustra wody?
-
Podobne domy nie znaczy takie same, do tego masz starty na przesyle, ten bojler też masz taki kawał od domu?
Kocioł 4 generacji? Masz na myśli 4 klasy? Jeżeli tak to kto ci ten kocioł zamontował skoro ich już od 2 lat bodajże nie można sprzedawać?
-
@Puławiak dostępna jest wersja 12 kw jeszcze? Bo w Internecie najmniejsze jakie znajduje to 18.
-
Ja bym na Twoim miejscu brał wersję 13 kW.
Podłączenie podlistwowe grzejnika
w Instalacje CO i CWU
Opublikowano
Witam,
Czy spotkał ktoś obecnie w sprzedaży takie przyłącza do grzejnika jak w załączniku? Jezeli tak to prosiłbym o jakiś namiar na sklep lub hurtownie.