  1. 10 godzin temu, Daniel1 napisał:

    Panowie czy także macie problem z pierścieniem czyszczącym montowanym w palniku Fireblast. U mnie ten pierścień raz na jakiś czas się zapieka i pozostaje nieruchomy. Muszę wtedy rozbierać palnik i ręcznie go rozruszać, przeczyścić  papierem ściernym. Ostatni taki przypadek miałem dzisiaj zaglądam do kotła a tam pełen palnik popiołu a pierścień zaklinowany w pozycji wyjętej.

    Jeśli ktoś miał taki przypadek niech poradzi jak się zabezpieczyć przed powtórnym jego zaklinowaniem.

    Rada jest jedna co około 3 miesiące wyciągam pierścień z prętem i dokładnie go czyszczę z nagaru. Przy montażu dokładnie go wyosiować w palniku, żeby nie ocierał po palniku. Jak źle wyosiowany to słychać.

  2. Jedyna różnica to taka że,  w auto piec wygasza się i oczekuję na żądanie od CO lub CWU do rozpalania . Podbija temp do jakiej ma rozgrzewać kocioł.  W manualu Ty zadajesz stałą temperaturę na kotle. Kocioł grzeje do temperatury zadanej +5 st. i się wygasza. Po spadku temperatury o wartość nastawionej histerezy odpala się.  Z moich obserwacji wynika że jeśli wyregulujesz podawanie i temperatury tak aby piec jak najdłużej pracował wtedy są oszczędność w spalaniu. Ja grzeję w auto. Jak temperatury spadają poniżej -5 st. włączam manualny, bo wtedy łatwiej jest utrzymać ciągła pracę. Z pracy FL zrezygnowałem jadę na skokowej. 

  3. Za dużo szamotek to też nie najlepszy pomysł.  Miałem włożone 4 cegiełki ułożone na stojąco dwie na wprost palnika  i po jednej na bok. Efekt temperatura spalin 130 st.C . Po zostawieniu tylko 2 ustawionych w krokiewkę na wprost palnika , temperatura spalin 105 st.C przy mocy 100% . Wniosek nasuwa się taki że zakrywając za bardzo ścianki kotła tracimy na sprawności kotła (zmniejszamy powierzchnie wymiennika) a tym samym podnosimy temp. w kominie.

    Spalony pellet w styczniu 517 kg,  średnie dzienne spalanie 16,7 kg. Temp kotła 55 st.C  stała pompa,  tryb pracy palnika skokowa. temp w mieszkaniu 22 st.C , ekonomiczna 20,5.

    spalanie styczeń.jpg

  4. Nic Ci nie da czas podawania , dla przykładu jeden pellet waży tak jak u mnie np 24 kg, żeby sensownie piec pracował daję podawanie 1,8 , a drugi mam który waży 16kg muszę dać około 2,5. Nie chodzi o licytowanie mniej czy więcej wychodzi z ważenia, wiadomo że pomiar nie jest powtarzalny , ale daje jakiś wstępny wynik ilości przerzucanego pelletu  przez podajnik. Łatwiej określić minimum i max ilościowe  zmieniając rodzaj pelletu. Przewaliłem przez piec już 6 rodzajów pelletu i bez ważenia była jedna wielka porażka i siedzenie przy piecu żeby ustalić ilość podawania. Przy ważeniu sprawa jest prosta . Odpalam palnik i patrzę ile przelatuje przy 100% i tym sposobem mam ustawienie wstępne dla innego paliwa.  To moja metoda i sprawdza się dla mnie w 100%  dla was nie musi wy macie inne magiczne sposoby.

    Teksty typu ja nie ważę,  bo nie ma sensu, a za chwile powoływanie się na coś czego się nie stosuje jest żałosne.  W tym temacie już nie można znaleźć nic wartościowego jedynie, każdy przerzuca swoje racje, które nijak mają się do rzeczywistości wiedzy i fachowości. 

    Teraz życzę dalszego robienia śmietnika z tematu, zawsze to będzie więcej na liczniku. Pozdrawiam.

     

    P.S

    Izatom  wiadomości na temat wymiany sterownika zajrzyj do skrzynki z wiadomościami.

     

  5. Zejdzie nawet niżej . miałem nawet 0,4kg/h,  jednak już płomień chwilami zanikał. Dla zachowania ciągłości płomienia podniosłem do 0,6kg/h. i jest ok . Żeby zejść niżej musisz zejść z max podawaniem ,  Wszystko zależy od pelletu jak się spala jaką ma energetyczność itd. Kolejna sprawa czy chcesz palić non stop czy dogrzewać co kilka godzin. Jak na okrągło  musisz wyczuć zapotrzebowanie chaty na ciepło, żeby optymalnie ustawić. Jak cyklicznie wtedy piec musi z większym kopem grzać , ale z moich skromnych doświadczeń wychodzi że są większe straty kominowe.

  6. 35 minut temu, Ozi80 napisał:

    Chyba jest taki parametr: dawka startowa w sekundach?

    Tak jest ten parametr i już poszedł na 10 sekund . jak dam za nisko to może nie rozpalić. Przy rozżarzaniu już sypie kilka porcji z góry ustalonych czasowo. Mając wynik z ważenia 24 kg całkiem sporo tego leci i na to juz nie mam wpływu .

     

    41 minut temu, Kriss12 napisał:

    To ciekawe bo u mnie przy podawaniu 2.4 tak to wygląda

    Tak u każdego będzie inaczej, inna waga pelletu. Ważenie u mnie przy teście 24kg/h  pellet super torpeda :D no name bez spieków.

     

  7. Godzinę temu, IzaTom napisał:

    ale jakby sie obniżyło zadana do 57st i trzymaloby 52-53 to można jeszcze zjechać ze spalaniem ?

    Wszystko zależy od zapotrzebowania domu na ciepło,  spróbuj ale z moich prób wychodziło że najlepsze wyniki osiąga się przy jak najdłuższej pracy palnika (4-6 godzin ze stała pompą) . Z trybu FL zrezygnowałem, bo FL nie radzi sobie z modulacją na niższych temp kotła. Do tego jak dojdzie grzanie CWU to zamiast modulować 5 godzin wywalało po godzinie. Dla mnie wniosek jeden im mniej rozpaleń tym większe oszczędności.  Zauważcie że przy rozżarzaniu wrzuca prawie pół kilograma pelletu , moim zdaniem stanowczo za dużo. Ten parametr powinien być regulowany, wtedy piec płynniej by startował, a tak dudni i wali ciepło w komin na starcie.

  8. 1 minutę temu, Ozi80 napisał:

    A można ten zrzut jakoś wyłączyć, albo przynajmniej regulować jego czas? Bo jak ma mi zrzucać ciepło tak długo, aż temperatura kotła spadnie poniżej histerezy i w efekcie od nowa odpalić kocioł, to gdzie sens, gdzie logika? No chyba, że on działa tylko w trybie kotła automatycznym i przy wyłączonej stałej pompie?

    Zrzut działa niezależnie o trybu pracy  kotła . Żeby wyłączyć to trzeba po prostu  wpisać wartość poniżej wyliczonej przez sterownik i wtedy zamiast otwierać mieszacz to go przymknie. Zanim do tego doszedłem już wieszałem psy na Telki. Choć moim zdaniem to ich wina, że nie piszą informacji o zmianach .

  9. Ozi  na szybko sprawdzałem ,jednak zrzut na CWU nie nastąpi, jeśli jest poza programem. Natomiast obydwa układy jak w tym samym czasie pracują to zrzuca na CO i CWU . 

    W momencie osiągnięcia temp. zadanej +5 st zaczyna wygaszać i  następuje zmiana wartości zadanej na CO na wartość taką jaką ustawisz w polu Tco zadana ręcznie . Na filmikach jakie wrzuciłem widać ten moment. Tam miałem wtedy zadaną 60 st,C teraz zszedłem do 35, i mi to wystarcza. Wraca do zadanej po około 10 min. nie sprawdzałem tego dokładnie.

    Wymieniałem ze względu na brak pracy podajnika przy wartości 2,3 i niżej w trybie skokowym.

    Igneo touch mnie nie interesuje, zasada u mnie jest taka jak firma się nie wywiązuje to nie ma sensu inwestować  w ich kolejne produkty. Jak poprawią FL w slimie to wtedy pomyślę.

  10. Witam , wszystkich jestem już po wymianie sterownika.

    Sys.grzewczy 1.30

    wersja paleniska 1.32

    Kustomizacja 2.71

    Moje problemy z pracą podajnika rozwiązane, jak również z zawyżaniem temp. zewnętrznej na portalu igneo.pl. o 50st.C.

    Zmiany do wersji jaką miałem to , dodanie wybiegu pomp w czasie wygaszania. Trzeba jednak pamiętać o tym, że wartość temperatury przy zrzucie ustawiamy w sekcji CO  "Tco zadana ręcznie" . Jeśli się tego nie ustawi to zaczynają się niezłe cyrki, przy ogrzewaniu ze stałą pompą. Ja tego nie ustawiłem bo korzystam z krzywej pogodowej i miałem co chwilę odpalenie pieca i zrzut gorącej wody w instalację. Osoby co maja podłogówkę za zaworem 4-drogowym bezwzględnie muszą tam obniżyć temp do max. jaka może iść w podłogę .

      Bardzo przydatna funkcja w czasie grzania CWU w lecie. U mnie bojler 200l po nagrzaniu do zadanej jeszcze zrzuca ciepło i podbija o 5st.C. także problemy z przebijaniem temperatury na kotle można teraz łatwiej opanować i spożytkować.

      W sprawie modulacji i hamowania kotła w okolicy zadanej temp. nic się  nie zmieniło, a nawet bym stwierdził że bardziej mozolnie się zbiera. Nie mam pojęcia dlaczego grzebią w starcie modulacji, jak problem jest z hamowaniem. Także w sterownik możecie sobie wpisywać minimalne procenty mocy, jednak FL żyje swoim  życiem i nie ma to nic wspólnego z tym co się wpisze.

    Na videroom jest wyświetlana temp. zewnętrzna ta rzeczywista zza okna. ( o czym już ktoś wspomniał tutaj).

    Zniknęło ustawienie interwału podawania w serwisie palnika.

    Boiler praca FL i zrzut ciepła z pieca.  https://drive.google.com/open?id=11Kq0gvJEkPu6kjTpbHZrt-s3cR1Aq2Em

    vide net  boiler i zrzut ciepła https://drive.google.com/open?id=1Ps3Pwb8NS_KdKpXnOywTGiW0cmuaX9ul

    modulacja i brak obniżenia mocy po osiągnieciu zadanej  temp. minimalna moc FL 22%  https://drive.google.com/open?id=1gwHFf-haUPN7kKsEK5c3FpLG_Zoi9ssE

    A tu jakie mogą być cyrki, jak się nie ustawi wartości mniejszej w sekcji Co Tco zadana ręcznie,  przy stałej pompie.

    https://drive.google.com/file/d/197j_hv23mMHdv3Zt6y9UmTNDPUjApnLY/view?usp=sharing

    i wykresy z vide net https://drive.google.com/file/d/1yRYdI-2UmMWqP0TTblITa4d-J4gsnYyK/view?usp=sharing

    MichałW1983

    Przepraszam że tak późno moje ustawienia publikowałem 2 grudnia.

     

     

     

  11. Podawanie 2,3 sekundy i niżej , powodowało wyłączenie podajnika palnika. Najwidoczniej tylko mój sterownik miał ten błąd . Dlatego pytałem Was tu w temacie, jednak nie otrzymałem od Was żadnej odpowiedzi. Problem zgłoszony do estymy i tekli, jutro będę miał nowy sterownik i mam nadzieję że bez tego błędu.

    Ozi nie zapominaj że Trener40 ma inny wymiennik (kostrzewa.) , więc jego problemy mogą  nie dotyczyć naszych kotłów. Jak i informacje na temat pracy palnika.

×
×