Lolekx86
-
Postów
305 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
2
Odpowiedzi opublikowane przez Lolekx86
-
-
Co do kwesti kondensacji wygląda na to że to prawda. Z temperaturą na powrocie mniej wiecej do 43 stopni zachodzi najintensywniej a następnie gwałtownie spada by zaniknąć przy tych 55. Jednak nie ma co fetyszyzować bo gwałtowne zanikanie to i tak ogólnie kilka procent.
http://www.inteligentnybudynek.eu/uploads/RTEmagicC_low-heat01.jpg.jpg
Faktycznie podobną rzecz zaobserwowałem u siebie na termet silver, kiedy temperatura powrotu jest w zakresie do 40 kondensatu leje się wyraznie więcej niż już przy 44.
Temperatura Powrotu/zasilania A Sprawność Kotła Kondensacyjnego
w Kotły gazowe
Opublikowano
Panowie może porównanie sprawności kondesacji ?
Bierzemy dobowe spalanie gazu z licznika i dzielimy przez ilość kondensatu jaka wykropli się do naczynia zamiast kanlizacji. (Ewentualnie można odjąć średnią dobową zużycia z miesięcy letnich co by cwu/gotowanie nie przekłamywało za bardzo)
U mnie wychodzi 0.9-1,1 litra kondensatu na każdy spalony metr gazu. (Termet silver tylko grzejniki, krzywa 1,2. Temp powrotu wody 41-45s.)