-
Postów
1 781 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
21
Odpowiedzi opublikowane przez YaroXylen
-
-
Witam.
A gdzież kolega sobie pomieszkuje bo 160metrów chatki bez ocieplenia to raczej nie w Suwałkach, prędzej gdzieś w Polskich tropikach🙂
Pozdrawiam. YARO🙂
-
Witam.
Kolego wysil się chociaż troszeczkę, może opisz własne spostrzeżenia i wnioski z porównań obu produktów aby ktokolwiek mógł się odnieść do Twoich wątpliwości, określ oczekiwania jakie wiążesz z produktem i do czego ma służyć.
Pozdrawiam YARO
-
Witam.
Tłoczyć z czystych trocin, sosnowych, świerkowych. Modrzew i jodła już robi kolor, reszta to już paleta barw. Jak dołożysz brzozę będzie ciemny gdyż podczas tłoczenia cukier! zawarty w drewnie brzozy będzie się palił(karmelizował) i stąd kolor ciemnego koniaku mimo że trocina praktycznie biała jak śnieg. Świeża nie dotarta matryca, również może "przypalać" pellet ale to zazwyczaj ustępuje po jakimś czasie. Skuteczne w obniżeniu parametrów tłoczenia jest CMC które w niewielkich ilościach dodane do materiału obniża temperaturę, ilość zużytej energii, a podnosi jakość wytłoczonego pelletu do tego nie ma żadnego wpływu na spalanie...
Pozdrawiam YARO
🙂
-
Witam.
Fakt ... napisane... ale wcale nie za dużo 🙂
W/g cytatu to takie proste... ale życie szybko to zweryfikuje. Jednak jak dojdzie do wprawy to jest banalnie proste... do pojawienia się następnego problemu....
Pozdrawiam YARO -
Witam.
Z ciekawości wczoraj podłączyłem miernik do gniazdka z czajnikiem. Czajnik napisane ma 2200W/230V, napięcie jałowe 246,0V po włączeniu czajnika spada do 240,2V czyli spadek 5,8V w domu wszystkie gniazdka pociągnięte przewodem 2,5mm, miernik TESTO RMS więc raczej wiarygodny... To chyba jest w miarę prawidłowo.
Pozdrawiam YARO
-
Witam
Problem w tym że to dość duży spadek napięcia i moc wydzielona w postaci ciepła gdzieś się odkłada, najczęściej słabe styki przewodów np. w rozdzielni.
U mnie pomiarem IPZ zdiagnozowano problem, który był na łączeniu warkocza z instalacja budynku oraz na słupie. Elektryk z podnośnika poprawił (dociągnął) zaciski "klinowe" na przyłączu które po 15latach coś się utleniły i obluzowały. Efekt był natychmiastowy poprawiło się i już nie musiałem reklamacji składać.(rys.1)
Inna rzecz że po czasie ZE podniósł napięcie na trafie, gdyż od dawna był problem z za niskim napięciem na końcu linii i wzrosło z powrotem, u mnie jednak nie na tyle aby wyłączał się inwerter. Podobno w tym roku linia będzie modernizowana.... pożyjemy -zobaczymy.
Drugi wykres dzisiejszy:) .... nie wyłączał się gdyż to są piki poniżej 3minut :)... wczoraj zrobił 48,53kW a dzisiaj 46,77kW... nie jest źle
YARO
-
Witam
Masz matrycę stałą czy obrotową?
Yaro
-
1 godzinę temu, marcin napisał:
Dziś eksperymentuję sam. Podłączyłem 1,2kW suszarkę i napięcie spadło z 264 do 245-248. Falownik chodzi 🙂
Witam.
Obciążenie 1,2kW i spadek ok. 16V? Koniecznie powinien zobaczyć to elektryk instalator i zrobić pomiar IPZ. Co byłoby jakbyś podłączył czajnik (2000W) i mikrofalę (800W) i żona suszarkę(1200W)? i przypadkowo na jednej fazie? 50-60V spadku napięcia? Coś chyba jest nie tak. I to może być przyczyna wzrostu napięcia przy produkcji falownika, jak i spadku dużego spadku napięcia przy poborze energii z sieci. Ale to tylko moje zdanie.
Pozdrawiam YARO
-
4 godziny temu, Piecuch19 napisał:
Statki przewożące gaz spalają 20 ton napędu na 100km, a Europa gazociągami sprowadza około 300mld gazu. To aby zapewnić taką ilość gazu LNG - potrzeba około 7000 transportów morskich, a to z kolei x 20 ton/100km = ilość paliwa jaka zużyją gazowce, a ile to substancji trujących dla środowiska to niech "zieloni znawcy" się wypowiedzą i niech zaczną we właściwych miejscach protestować w ratowaniu planety.
Witam.
A kolega myśli że przepchnięcie takiej ilości gazu taką cienką niteczką w porównaniu do objętości to nic nie kosztuje? Przepychając gaz tylko w Polsce potrzebnych jest 5 przepompowni o mocy ok. 500MW gdyż ciśnienie musi utrzymać ok.85 barów!!!, akurat niedaleko mojego brata jest taka malutka, która do napędu wykorzystuje 2 turbiny podobne do silników odrzutowców, które spalają gaz w ilości kilku tysięcy metrów sześć dziennie każda tylko po to aby przepchnąć dalej, a jak chodzą obie turbiny to słychać je z odległości 3-5km mimo wyciszenia przez 24h dobę 365dni w roku, w okresie dużego poboru chodzą obie.. To tylko ta jedna pompownia, a jest ich pięć na rurociągu "Jamalskim" na terenie Polski (Kondratki to pierwsza na terenie Polski, potem: Zambrów, Ciechanów, Włocławek, Szamotuły) to tylko przez teren Polski a gaz też idzie dalej i on przychodzi również sprężony przez kilkanaście takich pompowni...
To tak jakby ktoś nie wiedział.... że tylko odkręca kurek z gazem i gaz sam tak z siebie wylatuje i jest bardzo ekologiczny w transporcie rurociągiem przez dobrych kilka tysięcy kilometrów... nie mówiąc już o spalaniu.
Pozdrawiam.
EDIT: Zapomniałem dopisać że opisałem jeden taki rurociąg (część,odnoga) a przecież jest kilka takich rurek i każda z nich posiada ileś tam takich pompowni.... więc przy liczeniu należałoby to uwzględnić.
Odnośnie tych 30% większych kosztów gazu skroplonego działa również mniejsza jego popularność, jednak wielu odbiorcom ostatnie miesiące otworzyły oczy i myślę że stanie "popularniejszy" i w dłuższym okresie czasu może okazać się że różnica będzie mniejsza gdyż zwiększy się konkurencja.... a i są statki napędzane gazem, więc to kwestia czasu aby tankowce(gazowce) również korzystały z tego paliwa 🙂
YARO
- 4
-
17 godzin temu, mikus39 napisał:
Mam wrażenie że skłaniam się w kierunku monobloka. Ciszej w domu.
Witam.
Mam prośbę do Ciebie. Jak już coś piszesz to chociaż chwilke pomyśl nad tym co chcesz napisać 🤣🤣🤣
Dopisz jeszcze że bedzie Tobie mniej wiało to bedzie w pelni merytoryczna odpowiedź.😁
Cichutko i bez przeciagu pozdrawiam. YARO
- 1
- 1
-
Witam
Kolego prędzej duzo piachu w pelecie, ewntualnie dużo kory w ktorej jest piach....
Pozdrawiam. YARO
-
To fakt niezaprzeczalny o czym napisałem że to jednak strata.
U mnie przez ostatnie dni ani razu T-Cap się nie rozmrażał, jak tylko grzał wodę CWU to mocno pokrył się lodem ale jak tylko przełączył się na CO zaczął powoli modulować jednostka podczas pracy się rozmrażała samoczynnie. Wytłumaczenie tego zjawiska jest proste, jak będzie mały kaloryfer będzie "lody kręcił" na okrągło jak u mojego szwagra. Ot tajemnica...
YARO
-
Witam.
Oczywiście, suma summarum wychodzi niewielka strata, dlatego pomijalna. Ale jeżeli jednostka będzie stanowczo za mała (za skąpo dobrana) to stąd takie pytania ..... 🙂
Dlatego dobrze jest popatrzeć na wielkość wymiennika jedn.zewn.
YARO
-
Witam.
A ja tak trochę jak kij w mrowisko...
Czy za bardzo nie przesadzacie z tym zaszronieniem jedn. zewnętrznej.... Przecież już ze szkoły podstawowej wiecie że wilgotne powietrze niesie ze sobą odpowiednio więcej energii im więcej zawiera wilgoci. To że jednostka zużywa energię na odszronienie to fakt , ale ciepło wody wykroplonej i zamarzniętej na wymienniku powoduje zwiększenie sprawności PC np. to że jednostka zaraz po odszronieniu pracuje z dużo wyższym COP-em w większości rekompensując straty. Większość firm wyliczając sprawność pomija fakt odmrażania w ogólnym bilansie.
Niestety bardzo źle to wygląda energetycznie jeśli do odmrażania musi użyć grzałek lub DEICE MOD2
Tak mi się wydaje..... i zaraz się zacznie.... 🙂
Pozdrawiam. YARO
- 1
-
W dniu 3.02.2022 o 23:16, aikon91 napisał:
Rozglądam się za pompa od jakiegoś czasu, trochę temat liznąłem i coś tam wiem.
Kolega chyba bardziej o lizaniu a nie o PC
W dniu 3.02.2022 o 23:16, aikon91 napisał:Samsung to czysty średniak, którego można porównać z Panasonic, Gree,LG
Tak tak.... szczególnie w Panasonicu są sprężarki takich producentów jak LG, Gree..... 🤣🤣🤣
Kolego musisz więcej poczytać a mniej polizać. Sorki ale skoro takie rzeczy piszesz to musiałem odpisać.
Pozdrawiam. YARO
-
6 godzin temu, marekbest napisał:
Niestety 🙂 znam się zbyt dobrze na wielu rzeczach.
Witam.
I nie przeszkadza koledze to?
YARO
- 1
-
Witam.
Rozumiem Twoje rozgoryczenie w polityce, jednak intencja mojej wypowiedzi jest zgoła inna:
Przyznać się do błędu, poprawić, dogadać się z klientem, wyciągnąć wnioski na przyszłość ("przekuć" porażkę w sukces)... tylko nic nie robiący nie robi błędów..... jednak firma(instalator) absolutnie nie negował błędu, porozumieli się i finał jak najbardziej pozytywny, dlatego myślę że i wykonawcy również należy się plusik.
YARO.
-
12 godzin temu, marcus312 napisał:16 godzin temu, YaroXylen napisał:
Dodam że sąsiad mimo wszystko jest zadowolony
Jak teraz sąsiadowi wychodzi zużycie prądu która pompa bierze mniej prądu Haier czy panasonic powinien mieć chyba jakieś porównanie ?
Witam.
To" mimo wszystko" w jego wypowiedzi dotyczy perypetii związanych z poprzednią pompą/ wymianą.
Odnośnie zużycia prądu to on jest cały w skowronkach i jego odpowiedź typu "pewnie połowę" jest nie obiektywna, natomiast na dzisiejsze pytanie smsem odpisał że wczoraj pompa z podlicznika wzięła 31kWh/24h ( u mnie 29kWh ale i sporo mniejsza chata 😕 )... a to już chyba naprawdę niezły wynik co i ja muszę przyznać. Na dokładniejsze odczyty trzeba poczekać ale on sam ocenia że ok.1/3mniej energii zużywa nawet w takich około zerowych temperaturach. U kolegi również maja duże zużycie CWU.
Podawanie jednodniowych chwilowych odczytów raczej nie ma sensu, każdy dom jest inny, dlatego bardzo proszę aby traktować je z taką dużą ostrożnością najlepiej przyjmując większą tolerancję.
Absolutnie nie chcę ujmować nic tańszym urządzeniom, chciałbym tylko zwrócić uwagę że sąsiad po prostu czego innego oczekiwał od PC a instalator dał ciała nie rozumiejąc intencji klienta. Finał jest jak najbardziej pozytywny dla niego. A i są firmy które potrafią własną porażkę czy błędy "przekuć" w sukces. Najważniejsze to wyciągnąć wnioski.
YARO.
- 1
- 1
-
Witam.
Uzupełniając moją wypowiedź w wątku #123 u mojego sąsiada już drugi tydzień chodzi identyczny t-Cap 12kW, gościu szczęśliwy aczkolwiek mrozy na razie ustąpiły chociaż w zeszłym tygodniu coś tam pomroziło, zauważył jedna ogromną zmianę... bojler CWU 300L podgrzewa mu co najmniej dwa razy szybciej. Osobiście nie widziałem montażu, gdyż dosięgnęła mnie domowa izolacja. Po zabraniu Haiera i montażu T-Capa dopłacił różnicę 16000zł. Właśnie dzisiaj rozliczył się z montażystą (instalatorem). Umówili się że w dniu dzisiejszym po sprawdzeniu dopłaci końcówkę i zamontował moduł wi-fi gdyż nie było w zestawie i przekazał dokumenty. I tyle. Nie chcę zaśmiecać wątku tylko uzupełniłem info.
Pozdrawiam. YARO
P.S. Dodam że sąsiad mimo wszystko jest zadowolony z montażysty, który zachował się przyzwoicie, a na odchodne dostał litra wódki i szynkę świeżo uwędzoną... jeszcze cieplutką..... A i mnie ten zaszczyt dosięgnął gdyż w reklamówce na schodach dzisiaj identyczny zestaw został podrzucony 🙂
Z takim zaopatrzeniem to i kwarantanna jakoś szybciej mija....
Czego i wam koledzy życzę 🙂
- 1
-
W dniu 30.01.2022 o 11:08, Kordjano napisał:
Póki co cieszmy się że jest jak jest , przy moim zużyciu co miesiąc zostaje mi około 6 stów w kieszeni ,panele mam ponad dwa lata więc policzcie sami .
Witam.
@Kordjano również twierdzę że to jest najlepszy i najtańszy jak na razie sposób gromadzenia energii szczególnie na zimę do pompy ciepła 🙂
Ja również uchylę rombka tajemnicy, gdyż wielu użytkowników do dzisiaj nie wierzy że to się opłaca....
Ostatnie dwie faktury większe gdyż doszła opłata mocowa..
YARO
- 1
-
Witam.
Zakręć wszystko i bojler do wymiany ¯\_(ヅ)_/¯
YARO
-
Witam.
Coś na pomysł bloku betonowego... czytałem w necie jakieś opracowanie(teoria) wykorzystujące do tego celu dom jako masę 🙂 ... tak tak... efektem wyliczeń było podnoszenie dobowe domu na wysokość kilkunastu metrów jakimiś siłownikami hydraulicznymi. Pomysł upadł po obliczeniu sprawności układu gdyż realne wysokości dobowe byłyby dużo większe, pomijając koszt samej instalacji.
Najśmieszniejsze..... wychodzisz raniutko z domciu siadasz w samochód i do roboty... wieczorem wracasz wysiadasz z auta z zakupami... a tu drabinka i 6 pięter do góry :))
Za to jest to dobry sposób na teściową ... zapraszamy po 17.00 🙂
YARO
- 1
-
Witam.
Głupków i kretynów to u nas dostatek, a do tego tych pejs"zbuk-owych naukowców się narobiło że .... ho ho... to chyba przez tą zarazę i kwarantanny..
YARO
-
1 godzinę temu, Pawo napisał:
Ło matko nie wierzyłem, że są w Polsce tacy zagorzali fanatycy karłów O.o
To uwierz.... już chyba lepiej jak tęczowej flagi 🙂
- 1
- 1
Wartość opałowa drewna a węgla.
w Opał
Opublikowano · Edytowane przez YaroXylen
Witam
Szanowny kolego. Musisz rozróżnić metr przestrzenny nasypowy a metr sześcienny.... jak Tobie cwaniaki "dobrze" nasypią to będzie połowa 🙂 metra sześciennego... myślę że się dużo nie mylę. Druga rzecz zależy w czym palisz, jeśli nie jest to kocioł przystosowany do drewna to połowę energii a nawet więcej możesz puścić w komin...a jeśli do tego wilgotne to porażka.
Odnośnie drewna to chyba najtańsze palenie... po za oponami:)
Pozdrawiam YARO