  1. Jasne, że jak trzeba to przerobie tylko teraz trochę zimno na prucie kotłowni:)Dołożę 3 drogowy na powrót i pompę cwu. Założyć palnik to chwila a z przeróbką kotłowni czekam do końca grzania. Mój piecyk ma 7 lat chodził zawsze na 50-60 stopni. Na razie wygląda jak nowy. Nikt wcześniej mnie nie oświecił z tym dogrzewaniem powrotu. Smoły nigdy nie było. Zaufałem hydraulikowi:)
  2. Mam zaadaptowany piec miałowy. Zainstalowałem do niego palnik defro eko pell 3 15kw ze sterownikiem estyma igneo wall. Instrukcja to dramat. Ja rozumiem, że nie jestem instalatorem i pewnie instalator mając doświadczenie chwyta taki sterownik w mig ale bez przesady, w instrukcji nie ma nic. Mam w menu czujnik CO a fizycznie nie mogę go podłączyć to po co mi ta nastawa;/ dramat
  3. Doczytałem, wersja igneo wall, którą posiadam nie ma wejścia na czujnik CO. Ma tylko czujnik Kotła i CWU. Nie wiem tylko czemu w systemie mam opcje czujnika CO. Ale ten mój sterownik to jakaś hybryda:) Nie ma również wejścia na czujnik zewnętrzny, wyjścia na mieszacz itp a ma w ustawieniach temperatury krzywej itp. związane z tym wyposażeniem. Zapewne, któryś moduł can to obsługuje:)
  4. Powrót w trakcie postoju się dogrzewa bo idzie cyrkulacja na bojler i drabinkę w łazience.
  5. Czujnik co mam na tak. Wyświetla w stan ogrzewanie 0.0stopni zadana 62stopnie. Pogodowy mam ——- na zaciskach sterownika mam sonda temp cwu oraz sonda temperatury kotła. Czujnik CO nie ma.
  6. Ten czujnik na wyjaciu widzę w menu głównym aktualna temperatura kotła. Ustawienia sprawdzę jak wrócę do domu. Wydaje mi się ze on jest wpięty w zacisk czujnik co na płycie sterownika.
  7. A na listwie sterownika już wszystkie zaciski zajęte. Oprócz wyjścia na pompę cwu
  8. To nie mam, mam czujnik zaraz na wyjściu z kotła, przed pompa. Na sterowniku mam jeszcze tylko wejście na czujnik cwu nic innego nie mam.
  9. Nie mam zrealizowanej ochrony powortu. Jak mi zakładali tego mialowca nikt na to nie wpadł. Teraz zakładałem palnik. Na wiosnę zamierzam założyć zawory mieszające i druga pompę na cwu. Ozi czujnik co? Mam czujnik na wyjściu w kotła. Podaje on temperaturę do sterownika. Czy mówisz o tym czujniki czy dodatkowym gdzieś dalej?
  10. Super ozi, dzieki:) Taki schemat jak piszesz pod koniec jest teraz. Pompa się wyłącza i kocioł wystudzi w ok 1h15min potem się odpala nabija do 60stopni w miedzy czasie rusza pompa i znowu taki cykl odpalania wychodzi co Ok 2h czy to nie za często? Zastanawiam się czy nie zrobić zadanej na 60 stopni i histereza 15 stopni co myślisz? Z ta pompa pewnie będzie jak piszesz ale sprawdzę:) Jak pompa staje to słyszę lekki przepływ wody w bojlerze wiec chyba grawitacja lekko działa, choć na kaloryfery już nie dopycha, są zimne.
  11. Super panowie dzieki za odpowiedz. Kumalem jak ozi, puki nie mam zaworu na włączonej stałej pompie rozładuje mi całe ciepło na dom a chyba nie o to chodzi. Nie mam zaworu bo do tej pory był mialowiec i się bez niego obyłem. Na wiosnę poprawie instalacje. Tylko na moim sterowniku nie widzę wejścia na siłownik wiec nie wiem czy osiągnę taki efekt jak Wy chyba ze zewnętrznym sterownikiem siłownika. Właśnie to odczucie chłodu w porównaniu z tym jak chodził piec cały czas jest słabe. Czy ktoś mógłby opisać krok po kroku te moje nastawy, tak łopatologicznie? Szczególnie te przy których napisałem ze nie ogarniam lub uznacie ze złe je rozumiem po moim opisie. Kopiuj wklej i krótki komentarz. Tak żebym wiedział, którymi nastawami się nie zajmować bo bez czujnika zewnetrznego i zaworu mieszającego nie maja znaczenia. Piec odpala się co 2h na 45min, dość często chyba czyż nie? Zadana 55stopni, histereza 10stopni. Jeszcze raz dzieki za poświęcony czas chłopaki:)
  12. Nie zdążyłem zedytować poprzedniego posta:) Ok. Dzięki za naprowadzenie, jak pierwszy raz czytałem ten temat to nie miałem czujnika pokojowego i nie analizowałem tych wpisów. Kajam się w popiele:) Pozwólcie, że po przeczytaniu całości odpowiem sobie na kilka pytań„ i opisze mój pomysł‚ na nastawy. Oceńcie proszę czego jeszcze nie zrozumiałem:) 1. Zadaną temperaturę mam na 55 stopni i histerezę 10 stopni. Po włączeniu czujnika w serwisie ogrzewania. Piec wychwycił temperaturę w domu na 24 stopnie w związku z tym wyłączył‚ pompę, następnie przy 54 stopniach się wygasił‚ Czy nie powinien nabijać do 65 stopni jak histereza jest 10 stopni? Odp. Histereza 10 stopni liczy się do dołu w górę przebija o 5 stopni od zadanej temperatury. 2. Kolejna kwestia to czy warto bawić się programem czasowym czy lepiej nie wychładzać domu i cały czas trzymać na 22 stopnie? Odp. Wydaje mi się, że wychładzanie nie ma sensu. W związku z tym program czasowy odpuszczam. 4.Ostatnia sprawa jaki ustawić tryb pracy w serwisie palnika, teraz mam stały czyli jest utrzymywana zadana temperatura czy automatyczny? Jak działa ten tryb automatyczny, jak ustala temperaturę? Odp. Tryb stały będzie lepszy dla kotła. Tutaj nadal nie bardzo rozumiem. Teraz nastawy: Nastawy Ogrzewanie Temp komfortowa 22,5 stopnia Program Stały Temp. ekonomiczna 19.0 nie używam Histereza 0,2stopnia to bezwładność temperatury w mieszkaniu Serwis Ogrzewanie Max Tzew pomp komf. 15 stopni - wykorzystywane przy czujniku zewnętrznym- nie używam Max Tzew pomp ekon. 10 stopni - jw. Min Tco pomp- jw. Temp maksymalna 70 stopni to temp powyżej, której piec awaryjnie włączy pompę wody aby rozładować temp. Czas mieszacza- wykorzystywane przy zaworze 4D- nie korzystam Priorytet CWU najpierw grzeje wodę potem CO ustawione na Nie- na razie nie mam pompy C.w.u Temp. CO dla -20 stopni, 0 stopni +10 stopni to jest krzywa grzewcza przy braku czujnika zewnętrznego nie wykorzystywana Współczynnik korekcji mam 10 stopni- sorry "Izi "ale nadal nie kumam:) Widziałem obszerne wyjaśnienie ale głowa mi pękła:) Tryb pracy mam na ręczny, pogodowy tylko z czujnikiem zewnętrznym Tco zadana ręcznie mam 60 stopni- nie wiem co to jest Stała pompa mam na nie- nie wiem czy nie lepiej aby chodziła, teraz jak się wyłącza to po chwili czuje, że robi się chłodno pomimo, że temperatura 22,5 stopnia jest. Z drugiej strony może prowadzić to do przegrzewania ponad zadane 22,5 stopnia. Inna sprawa, że piec nie chodził‚ z 3 h pompa też a piec i tak stracił‚ 15 stopni ciepła. Podpowiedzcie co lepsze. Serwis Kocioł Temp Min pomp 45 stopni Tryb pracy ma na ciągły. Auto jakoś sam wylicza temperaturę na piecu ale tutaj nadal nie bardzo rozumiem co lepsze i jak działa. Histereza 10 stopni Z góry dzięki za pomoc. Strasznie opornie mi idzie ta przygoda:) pozdrawiam
  13. Temat podawania itp. owszem został omówiony dość konkretnie ale temat ustawień pod czujnik pokojowy nie był zbyt szeroko omawiany. Oczywiście zerknę, ale tam tylko widzę temat korekcji. Może ktoś posiadający wiedzę pokusiłby się o opisanie funkcji występujących w tym sterowniku przynajmniej w zakresie Palnik, Kocioł i Ogrzewanie- nastawy i serwis, troszkę szerzej niż robi to instrukcja, niestety tam jest baaaardzo mało informacji i bez Waszych doświadczeń nie sposób jest tego ustawić skutecznie. pozdrawiam
  14. Witam Kolejny temat jaki mnie spotkał to dotarł czujnik pokojowy. Jakbym wiedział, że to termik 10K to był sobie nim głowy nie zawracał ale jest to zainstalowałem:) Podpowiedzcie mi proszę jak skonfigurować najlepiej sterownik pod prace z czujnikiem. Założenie jest takie, że temperatura w domu ma wynosić 22stopnie. Pompy cwu na razie nie mam wszystko chodzi na jednej więc w cwu ustawiłem program na wyłączony. 1. Zadaną temperaturę mam na 55 stopni i histerezę 10 stopni. Po włączeniu czujnika w serwisie ogrzewania. Piec wychwycił temperaturę domu na 24 stopnie w związku z tym wyłączył pompę, następnie przy 54 stopniach się wygasił. Czy nie powinien nabijać do 65 stopni jak histereza jest 10 stopni? 2. Kolejna kwestia to czy warto bawić się programem czasowym czy lepiej nie wychładzać domu i cały czas trzymać na 22 stopnie? 3. Czy jakieś inne nastawy w serwisie ogrzewania czymś się jeszcze zainteresować czy reszta nie jest ważna i dotyczy pracy z czujnikiem zewnętrznym? (np. Max Tzew, Tco, Krzywa grzewcza itp.). Jaką ustawić histerezę w nastawach ogrzewania mam 0,2. To zakres tolerancji od zadanej temperatury komfortowej tak? Wspólczynnik korekcji w serwisie ogrzewania oraz Pompa stała dotyczy temperatury automatycznej? 4.Ostatnia sprawa jaki ustawić tryb pracy w serwisie palnika? Ciągły mam teraz czyli jest utrzymywana zadana temperatura czy automatyczny? Jak działa ten tryb automatyczny, jak ustala temperaturę?
  15. Z tego co powiedział mi inżynier z Estymy to nie powinienem tej mocy nominalnej zmieniać. Jeśli sterownik był przeznaczony do konkretnego palnika a nie jest uniwersalny to ma wklepane właściwe nastawy dopasowane do mocy nominalnej. Powinienem ustawić moc nominalną na 15KW a ewentualnie ograniczyć jej górę przez zmniejszenie nastawu mocy maksymalnej. Nie powinno się zmieniać tej mocy od nominalnej. Inżynier powiedział, że inne parametry przypisane do tej mocy się rozjadą, choć osobiście nie wiem jakie parametry (tam jest tylko dawka i moc nadmuchu) Do regulacji mam powietrze max i powietrze min. Sprawdziłem spalanie z ustawioną moc 10Kw i z mocą 15Kw spala taką sama ilość peletu. Dopala również ok. Generalnie została mi zabawa powietrzem.
  16. Człowieku, ale ja już ustaliłem, ze moc mam ustawioną na 10KW bo to wystarcza i tego nie RUSZAM. Wiem, że mocą steruję dawka ale to jest w tym sterowniku realizowane poza użytkownikiem. Ustawiasz moc i koniec dawka sama się ustawia wraz z modulacją. W związku z tym pozostaje mi powietrze. Nie Ty powiedziałeś a ja napisałem w odpowiedzi na Twoje, stwierdzenie, że mam maksymalną dawkę ustawić pomimo tego, że pisałem, ze takiej opcji nie mam. Sterownik jest wbudowany w palnik dlatego estyma do tego palnika już dopasowała nastawy na sztywno. A jeszcze ciekawostka, że normalne sterowniki igneo tez mają moc nominalną ale ona nic w pracy sterownika nie zmienia tylko może wpływać na dane wyświetlane. Czekam na wypowiedzi innych użytkowników w kwestii odpowiedniego ustawienia powietrza oraz koloru popiołu bo o to pytałem.
  17. Ok.Dzisiaj otrzymałem odpowiedź od estymy. Mój sterownik ma soft, który sam wylicza maksymalną dawkę na podstawie wpisanej mocy nominalnej palnika. Dlatego nie mam pozycji w sofcie maksymalna dawka. Tak naprawdę jedyny czym mogę sterować to powietrze max i minimalne. Proszę teraz Was o podpowiedź jak najlepiej ustawić powietrze max i minimalne. Mogę wezwać serwisanta z sonda i sprawdzi mi spaliny ale nie mam przekonania czy to będzie miało realny wpływ na spalanie i właściwe spalanie. Na pewno jest jakiś sposób organoleptyczny:) Płomień ustawiłem tak jak pisaliście aby był jak najbardziej jednolity ale czy on jest żółty, myślę, że bardziej żółto- pomarańczowy. Pelet lava spala się na brązowy pył, natomiast dzisiaj zmieniłem opał na miejscowego dostawcę i ten pył jest bardziej czarny z białymi fragmentami jakby ze spalonego papieru. To jest poprawny kolor pyłu? Na ściankach kotła osadza się ciemno grafitowy osad.
  18. Pisałem, ze moc jest ustawiona na 10KW ale kocioł działa w modulacji, 10kw to moc maksymalna. Moduluje do minimalnej mocy 2KW.
  19. Tak sypie co 20 sek. teraz to zmierzyłem. Aktualnie stan jest taki: Czas podawania 0,9 Moc 24% przy ustawionych 10Kw to daje 2,2kw, zużycie 0,54kg/h.
  20. Nie rozumiem, zadałeś pytanie czy mam podawanie co 20 sekund. Odpowiedziałem na Twoje pytanie, które mnie zdziwiło ale pytanie jest pytanie:)
×
×