Witam forumowiczów! Posiadam kocioł Defro Eko NZ 12 KW. Dom parterowy,90 m kw, ściany zew. ocieplone styropianem 18 cm, pod podłogą styropian 15 cm, strop ocieplony wełną 25 cm. W tej chwili nie mieszkam w nim, ponieważ wnętrza są do wykończenia,a że jest zima,to kocioł jest odpalony. Instalacja podłogowa + 4 kaloryfery, zawór trójdrogowy.Obecnie mam załączone tylko 2 grzejniki, bez podłogówki. Problemem były spieki,które sięgały prawie deflektora. Serwis Defro zalecił abym próbował zlikwidować te spieki wyłącznie poprzez korektę powietrza. Obecnie korekta powietrza jest ustawiona na -11. Spieki przestały się pojawiać, natomiast paliwo w tej chwili jest niedopalane. W kotle jest załączony PID. Oto moje obecne ustawienia kotła:
Temp. kotła zadana 60 st. C.
Min. praca podajnika 1 s.
Maks praca podajnika 3 s.
Min. przerwa podajnika 50 s.
Maks. przerwa podajnika 70 s.
Min. wentylator roboczy 13
Maks. wentylator roboczy 25
Min. obroty 80
Maks. obroty 250
Co jest nie tak w tych ustawieniach? Aktualnie zasypuje kocioł Sztygarem Ultra. Dodam zdj i film paleniska.