kult5 odpowiedź w Zapowietrzanie się podłogówki został oznaczony jako odpowiedź
Jak nisko jest naczynie przelewowe to może zaciągać z naczynia.
-Można ustawić pompę CWU na 1 bieg, może pomoże.
-Dopuścić do naczynia maksymalną ilość wody.
Na kotle brakuje odpowietrzenia, choć to nie koniecznie jest przyczyną
I na koniec jeśli wąż z prawej strony pompy cwu idzie do naczynia przelewowego to prawdopodobnie nie spełnia 80% wymogów
-
kult5 odpowiedź w Regulator pokojowy z PiD został oznaczony jako odpowiedź
Znalazłem rozwiązanie RT520RF posiada w zestawie moduł RXRT520.
Nie potrzebują dodatkowych jednostek do pracy, cena nie jest wygórowana.
Salus posiada funkcje TPI (nie jestem pewien czy to pełne PiD) ale potrafi działać z wyprzedzeniem, uruchamia i wyłącza ogrzewanie wcześniej gdy widzi tendencję zmian temperatury a nie dopiero gdy temperatura przebije histerezę (rozwiązanie lepsze pod instalację ogrzewania podłogowego).