Treść opublikowana przez Krzysiek21
-
Sterownik Do Pelletu Od Klimosza. Ustawienie
Witam mam sterownik od Klimosza do sterowania palnika na pelet. I mam z nim następujący problem. Gdy temperatura żądaną na CO spadnie to rozpala sie tak jak powinien i jak osiągnie ta temp to również sie wygasza i z cwu jest tak samo jeżeli bojler nagrzeje sie do 50C° to się wygasza a jak spadnie do 27°C to również sie rozpala. A problem tkwi w tym że mimo to że CO i cwu jest osiągnięte to jak temp kotła spadnie poniżej 50 to palnik znowu się rozpala Ale żadne pompki nie włączają się i za chwile sie wygasza jak osiągnie temp ok 60°C. Podejrzewam że to może chodzi o temp minimalna kotła Ale w ustawieniach można ją ustawić na minimum 50°C co jest dla mnie bez sensu ponieważ gdy kocioł osiągnie swoje zadane temp to przez ok 12h nie musiał by się rozpalac a tak sie rozpala co chwile. Ktoś podpowie jak to rozwiązać?
- Nagle Skoki Ciśnienia
- Nagle Skoki Ciśnienia
- Nagle Skoki Ciśnienia
- Nagle Skoki Ciśnienia
- Nagle Skoki Ciśnienia
- Nagle Skoki Ciśnienia
- Nagle Skoki Ciśnienia
- Nagle Skoki Ciśnienia
- Nagle Skoki Ciśnienia
-
Nagle Skoki Ciśnienia
Tak spadki wydają się być w równych odstępach tak jak zauważyłeś. A pompek jest 5 1-grzejniki 2- podłogowa 3 bojler 4 napędza ciepła wodę do wymiennika 5 napędza rozgrzany glikol od wymiennika na osobny obieg A z tym manometr raczej jest wszystko ok bo wyraźnie słychać te spadki A ten zawór zwrotny? powinienem słyszeć to otwarcie zamknięcie podczas tego uderzenia czy kiedy?
-
Nagle Skoki Ciśnienia
Tak nagły ale chwilowy spadek. Dzieje się to rzadko nie codzienne i jak temp na kotle jest od 55 do wzwyż. Temperatura jest raczej dobra bo mam dwa czujniki od tego. Jeden od sterownika głównego a drugi od elektronicznego miarownika ciągu. Piec to samorobny kocioł na drewno z rusztami wodnymi na dole i przystosowany jest do przyłączenia palnika na pelet. A o zawodach nie napisze nic bo po prostu nie znam się na nich.
- Nagle Skoki Ciśnienia
- Nagle Skoki Ciśnienia
- Nagle Skoki Ciśnienia
-
Temperatura Min Ustawienia Sterownika.
Witam chciałem zapytać jak rozwiązać problem z temp minimalna kotła A chodzi mi o to ze obecnie chce palić pelletem tylko na cwu bojler 250 L. I chodzi mi i to ze jeżeli nagrzeje wodę do temp z 50 st to do 25 st trzyma z 48 h a i oczekiwał bym od mojego sterownika żeby dopiero rozpalil i nagrzewal wodę do 50 ° a on sie od nowa rozpala jak mu temp kotła spadnie do 45 a woda w bojlerze jest jeszcze gorąca i wg mnie bez sensu on się uruchamia. Idzie to jakoś rozwiązać? Zaznaczam ze w ustawieniach temp min kotła obnizylem maksymalnie
-
Ustawienia Pieca I Sterownika
Pomijajac teraz firmy podajnikow to u was pompy przy jakiej temp sie zalaczaja? I do jakiej temp pieca grzeja zanim sie wylacza?
-
Ustawienia Pieca I Sterownika
Tez mnie to dziwi ale nie wiem na jakie wartosci to ustawic wuec może ktos podpowie?
-
Ustawienia Pieca I Sterownika
Witam do swojego nowo budowanego domu wstawilem piec zrobiony przez lokalneho przedsiebiorce i wstawilem do niego palnik na pellet z klimosza http://www.klimosz.pl/oferta/zestawy-do-rozbudowy-kotla-o-automatyczne-palniki-retortowe--rynnowe-i-peletowe-/zestaw-palnika-peletowego-do-kotlow-klimosz-wally--viadrus-hercules-u22--hercules-u22-basic Oraz kompletny modul sterujacy tez od nich http://www.klimosz.pl/oferta/sterowanie-do-kotlow/sterowanie-do-kotlow-z-podajnikiem/regulator-pracy-kotla-klimosz-komfort I serwisant ustawil mi ze palnik ma sie zapalac gdy temp piecu spadnie ponizej 45° a a gasnie jak osiagnie 65 ° a pompy zalaczaja sie przy 60° i przy tych ustawieniach wydaje mi sie ze podajnik ma gdzies tylko 5 min przerwy i porem znowu sie rozpala. I nie wiem czy tak ma byc czy cos jest nie tak. A ponadto chcialbym sie dowiedziec czy jak zamontuje w salonie czujnik nastawiony np na 22° i gdy to zostanie osiagniete to piec sie wygasi a gdy spadnie temp do 20°to ponownie sie rozpali. To wtedy co on bedzie bral pod uwage to co ma ustaeione na piecu czy to co ja mu zadalem na czujce w salonie bo jezeli ma sie wygadzac przy 65° ktore osiagnie na piecu lub 22 ° w salonie to ktora opcje bedzie realizowal?
-
Pomoc W Doborze Palnika
Jak wspominalem dzwonilem do jednego z przedsyawicieli z klimosza i nie udzielil mi konkretnej wiadomosci czy mozna mieszac pellet z owsem powiedzial tylko ze slyszal ze tak robia ale oni nie daja zadnej gwarancji. A co do ptoducenta to zostaje przy klimoszu a ponizej podaje linki do palnikow ktore mnie interesuja http://www.klimosz.pl/oferta/kotly-automatyczne---zeliwne-i-stalowe/zestaw-palnika-peletowego-do-kotlow-klimosz-wally--viadrus-hercules-u22--hercules-u22-basic http://www.klimosz.pl/oferta/kotly-automatyczne---zeliwne-i-stalowe/klimosz-multiduo-ng---stalowy-kociol-na-ekogroszek--pelety-i-drewno--zeliwny-palnik-rynnowy
-
Pomoc W Doborze Palnika
Dlatego pytam na forum bo producent nic nie powie a w necie tez nie moge znalezc
-
Pomoc W Doborze Palnika
Witam potrzebuje jakiejs porady poniewaz chce sobie zainstalowac piec ktory sam wykonam do jednego z palnikow a mianowicie nie wiem czy wybrac paknik retorowy czy pelletowy. I w gre wchodza te palniki z klimosza. I nigdzie nie moge znalezc informacji czy tym palnikiem pelletowym bede mogl palic pelletem pomieszanym z owsem. Na stronie producenta jest napisane ze tylko pellet a dzwoniac do przedstawiciela to powiedzial mi ze niby pala peletem z owsem ale oni nic nie gwarantuja o nie daja zadnej gwarancji ze to sie da. Wiec prosze o pomoc i porade
- Spalanie Owsa
- Spalanie Owsa
- Piec Na Pellet I Drewno